Problema en puesta en marcha
Buenas tardes, Llevo 4 o 5 días con la instalación montada u tenemos el problema de que el inversor no detecta la producción de las placas. Me explico. La tensión que generan las placas es en total 450 vcc a la entrado del inversor (apagado)pero ua vez que lo conecta la tensión cae hasta 1 vcc, la luz del inversor huawei de cc esta apagada y la de ac parpadea. El instalador a chequeado todo y no sabe por donde viene la avería, si tenéis algún consejo os lo agradecería. Saludos
Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Re: Problema en puesta en marcha
¿La polaridad es la correcta? ¿Pasa lo mismo en ambos MPPT?
Re: Problema en puesta en marcha
Cita:
Iniciado por
nikbry
¿La polaridad es la correcta? ¿Pasa lo mismo en ambos MPPT?
Si, si
Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Re: Problema en puesta en marcha
Tienes instalados optimizadores ? si es así tienes que detectarlos antes.