Resultados 1 al 5 de 5
- 22/05/2022, 14:25 #1Forero
- Fecha de ingreso
- may 2022
- Mensajes
- 51
Resolver una duda sobre instalación FV y red
Buenas tardes, A ver si me podéis sacar de dudas(seguro que sí) y a ver si me explico bien y no me lío.
1- Contador inteligente: de este contador salen dos tomas de corriente:
2.-Una abastece mi vivienda y va a al cuadro de protección de mi casa donde está el diferencial y los demás aparatos de protección (no sé cómo se llaman) que saltan cuando hay un problema.
3.- Otra toma que va directa a abastecer un almacén pequeño en el que también hay un cuadro parecido de protección como el de mi casa.
Voy a poner una instalación fotovoltaica con conexión a red y el inversor va a ir conectado al cuadro de mi casa.
Aquí la pregunta por total ignorancia: ¿la segunda toma de corriente, la que va al almacén también se beneficiará de la electricidad producida por las placas?
Ruego disculpen la falta de vocabulario específico para los diferentes términos de la instalación.
Saludos
-
- 22/05/2022, 20:17 #2Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Reus
- Mensajes
- 88
Re: Resolver una duda sobre instalación FV y red
Si es tal y como lo explicas, sí.
De todas maneras entiendo que el almacén también es tuyo, ¿no?.
- 22/05/2022, 21:00 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2022
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 121
Re: Resolver una duda sobre instalación FV y red
Debería poner el medidor de energía al lado del contador para que contabilice la energía consumida por ambos edificios y la exportada proveniente de la instalación FV.
Saludos
Xicar
- 22/05/2022, 21:24 #4Forero
- Fecha de ingreso
- may 2022
- Mensajes
- 51
- 22/05/2022, 22:21 #5Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Reus
- Mensajes
- 88