Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    122

    Predeterminado Límite de tención en cc

    Si algún día se populariza la instalación fotovoltaica conectada a red en las terras de los bloques de pisos, hay alguna limitación en cuanto a tensiones, o distribución de paneles para no alcanzar tensiones muy elevadas. Sólo tenemos las limitaciones del RBT que creo que andan por los 750v en contínua, lo cual me parece excesivo para tenerlo instalado en un lugar de no muy difícil acceso.

    Un saludo

  2. #2
    Oxys está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    79

    Predeterminado

    Hay algunos inversores que permiten entradas de 850 V en CC, sabes de algun elemento de proteccion (interruptor,diferencial..) bipolar que permita tensiones superiores a 550 V en CC para proteger un campo de paneles?

    Salut

  3. #3
    foton está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    el rebt permite valores de tension de 1000 v en alterna y 1500 en continua (creo).
    El cableado que se suele utilizar es de 0.6/1 kV, es decir, no tendriamos problemas en cuanto a tension se refiere en continua mientras no superemos los 1000 V.
    Si la tension en continua es elevada 700-800 v, tendremos que colocar en esta zona aparamente que resista esta tension. Normalmente se suelen colocar fusibles seccionadores en continua de 1000 V.

  4. #4
    Oxys está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    79

    Predeterminado

    Hola Foton

    Para proteger el campo de paneles (550 V) que es mejor instalar interruptores de continua (tipo INFAC) o fusibles seccionadores de continua o todo a la vez? Sabes de algun fabricante o modelo de fusibles para este tipo de tensiones, enviame un correo a [email protected], para no decir marcas en el foro.

    Saludos

  5. #5
    Daniel Jimenez Jimenez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    37

    Predeterminado

    Hola,

    EL maximo calibnre que he visto de interruptores de estado solido tipo INFAC es de 60 A. Para una istalacion de 100 KW, que tega que funcionar en los rangos de tensiones habituales d eeste tipo de inversores, la intensidad de corriente continua en el caso de cortocircuito puede llegar a ser de hasta 200 A, por lo que un INFAC no serviría. ¿Que se utiliza en estos casos? Los contactores normales no sirven para realizar el cierre en coertocircuito, ya que en ausencia de este pueden estar sometidos hasta a 800 V y más en el caso de circuito abierto a bajas temperaturas. Los valores máximos de tension que yo he visto en catalogos son de 690 V.

    ¿No es posible a caso esta medida de proteccion para potencias que ronden los 100 kW?

    Saludos a todos

  6. #6
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    También acordarse que todos los paneles tienen un límite de tensión a mayor de la cual no se pueden asociar en serie.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47