Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Energia solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    41

    Predeterminado Inversores Clase II

    Hola a todos;

    Estamos gestionando un proyecto de 100 kW, el cual va con un inversor Ingecon de 100 kW. Nos ha llegado un escrito de la Junta de CYL en el cual nos indican lo siguiente "No se diseña de forma adecuada un sistema de protección contra contactos indirectos en el lado de corriente continua". En conversaciones con el técnico de Industria nos aclara que se refiere a que el inversor ha de ser de Clase II, también nos comenta que cree que ningún inversor en el mercado cumple con este requisito, por lo que sería necesario, en el proceso de la ejecución del proyecto conseguir este aislamiento ¿sabéis como ejecutarlo?

    Hemos hablado con el fabricante y nos dice que tiene más de 60MW instalados con este inversor y jamas le han comentado nada sobre esto y por tanto no sabe como solucionarlo ¡Cada vez más trabas!

    Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    Tontería. El Ingecon Sun 100 es el inversor que más cumple con todas las putas normas eléctricas españolas... Hazlo de otra manera: pregunta al técnico qué alternativa te plantea.

  3. #3
    Energia solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    41

    Predeterminado

    Gracias Coluche 1981 por tu respuesta. He hablado con el técnico y me comenta que hagamos un apantallamiento, en cualquier caso nos comenta el fabricante que nos va a hacer llegar una certificación en la cual se certifica que cumplen con la norma UNE EN 60439 que hace referencia al aislamiento de clase II. Confío que con esto sea suficiente.

    Gracias de nuevo

  4. #4
    Mag_ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    24

    Predeterminado

    El otro día se me planteó esta misma duda. La verdad es que en la documentación del IngeconSun100 no especifica que tenga aislamiento de clase II.

    Si se opta como protección contra contactos directos e indirectos por aislamiento de clase II en la instalación de CC, se supone que este aislamiento ha de estar en todos los equipos hasta el transformador de aislamiento galvánico, por tanto módulos, cajas, cableado y también el inversor deben disponer de este aislamiento.

    Yo supuse que el inversor no disponía de aislamiento clase II, y por tanto para la protección contra contactos directos e indirectos en la parte CC opté por la desconexión automática de la alimentación (cortocircuito y puesta a iterra de la instalación cuando se detecte fallo de aislamiento). De esta manera tampoco no es necesario mantener aislamiento clase II en la instalación CC, fundamentalmente en el cableado.

    Un saludo

  5. #5
    Energia solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    41

    Predeterminado

    Efectivamente Mag_

    Ayer nos llamaron de Ingecon para decirnos que no tienen esa clasificación y que los únicos que lo están presentando no lo hacen de forma muy "técnica". Por lo que hemos tenido que cambiar nuestra configuración en continua y hemos metido un diferencial de tipo B y vamos a conectar a tierra el conductor negativo.

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47