Duda protección DC con HUAWEI SUN2000L-5KTL. Instalación parada
Hola a todos!
Tengo 12 paneles Seraphin Blade en 2 string: 3 y 9. Según la ficha técnica, la intensidad máxima es 10.63a y la corriente de cortocircuto es 11.27.
Luego, el Inversor tiene una entrada máxima por string de 15a.
He parado la instalación del inversor porque el electricista me iba a poner un magnetotérmico DC de 10a, y al decirme que me parecía insuficiente ya que está por debajo de la intensidad máxima de la placa, éste podría saltar en días de máximo rendimiento. ¿Me equivoco?
Luego, me iba a poner uno de 16a, con lo que el inversor quedaría desprotegido. Peor todavía.
Dándole vueltas, he comprado unos portafusibles y un fusible de 12a, con lo que podría proteger el inversor. Pero no sé si es lo más práctico.
Contra sobretensiones transitorias no hay dudas, está claro que uno de 600 V
Os agradezco ayuda, consejo o que me contéis cómo lo tenéis vosotros. LLevo con la instalación parada 1 semana.
Gracias!
-
- 23/01/2022, 19:00 #2
Re: Duda protección DC con HUAWEI SUN2000L-5KTL. Instalación parada
Hola,
Mi cuadro de CC dispone de fusibles de 15A y un seccionador, pero no de magnetotérmico. La empresa instaladora me dijo que lo habitual es colocar fusibles siendo opcional el seccionador. En cuanto al dimensionamiento de los fusibles mi inversor es un Huawei SUN2000 con límites de intensidad de entrada FV a MPPT de 12,5A e intensidad de cortocircuito de 18A.
Por lo que he leído en foros los fusibles son preferibles a los magnetos por fiabilidad y seguridad.
- 24/01/2022, 10:14 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2021
- Mensajes
- 9
Re: Duda protección DC con HUAWEI SUN2000L-5KTL. Instalación parada
Genial amigo, estoy de acuerdo contigo. Pues así lo haré. Tendré unos cuantos fusibles de repuesto para no quedarme tirado si salta alguna vez.