Resultados 1 al 4 de 4
- 06/01/2022, 10:41 #1Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 39
Sobredimensionar Huawei 4KTL L1 ¿Sabeis cuantos Wp soporta cada MPPT?
Buenos días, tengo este inversor de 4kW con 8 paneles de 535w en un solo MPPT total 4280 Wp. Tengo hueco para 2 paneles más y estoy pensando sobredimensionar hasta 5350 Wp con 10 paneles en total.
La máxima tension del inversor es de 600V y de salida de cada placa de 41.35
Solo tengo una tirada de 2 cables desde el tejado al inversor.
¿Sabéis si en un solo MPPT se podría meter tanta potencia o habría que dividirlo entre los dos y hacer una nueva tirada de cables?
Gracias.
Un saludo.
-
- 07/01/2022, 20:38 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2021
- Mensajes
- 118
Re: Sobredimensionar Huawei 4KTL L1 ¿Sabeis cuantos Wp soporta cada MPPT?
Aunque soy nuevo en esto me voy a atrever... 4ktl admite 6000 watios en total y los puedes repartir como quieras siempre que no pases de 600 voltios por string, tomando el Voc de referencia
Saludos
- 08/01/2022, 08:18 #3Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 39
Re: Sobredimensionar Huawei 4KTL L1 ¿Sabeis cuantos Wp soporta cada MPPT?
Gracias por la respuesta. Eso pensaba yo pero por asegurarme mejor pedir opiniones ya que yo tampoco sé mucho de electricidad.
En el manual pone que la máxima intensidad por MPPT 12,5 A y eso me hace dudar aunque es común para todos los KTL dede el de 2 Kw hasta el de 6 Kw.
Un saludo.
- 09/01/2022, 16:43 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 21
Re: Sobredimensionar Huawei 4KTL L1 ¿Sabeis cuantos Wp soporta cada MPPT?
Yo tengo dos Huawei de 6KW en paralelo y cada uno con 18 paneles de 400Wp lo cual hace que gestionen cada uno 7,2kWp, es decir un 17% más.