Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Toma tierra con 300v
- 02/01/2022, 11:41 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2021
- Mensajes
- 5
Toma tierra con 300v
Buenas, he instalado mis placas en casa he conectado el inversor y todo parecia ir bien, con el multímetro me he puesto a hacer comprobaciones y he visto que la toma tierra tiene voltaje, al medir la toma tierra del inversor con la toma tierra de la pica de la calle me dan 300v .
Que he podido hacer mal?
-
- 03/01/2022, 10:45 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Toma tierra con 300v
Recuerda que todas las tierras de tu instalación tiene que estar interconectadas (no independientes entre ellas) y ser independientes de la del neutro de la Red de distribución pública
https://ofitecenginyeria.es/guias_de...40_sep13R1.pdf
páginas 50,51 y 52
https://www.idae.es/sites/default/fi...1_3498eaaf.pdf
5.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna,
estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la
empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja TensiónSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado