Duda sobre autoconsumo Voltronic V3 , 5kw
Hola, tengo una duda a ver si alguien con buenos conocimientos me puede resolver .
El caso es que instalo un voltronic V3 , e instalo un medidor energía en la entrada antes de la entrada IN.
Sin conectar baterías, pues no tengo.
Sin conectar paneles
Sin conectar Out inversor
El medidor energía me dice inversor consume 3,2 A. Como no doy crédito, meto una pinza amperimetrica...y me dice lo mismo , 3,2 A.
Me llevo inversor a mi casa...y lo mismo. Pero pongo donde voy alimentar inversor un enchufe inteligente que uso para otras cosas , y me da un consumo de 40W. Cosa que si veo lógica. Con el enchufe marcando 40W, meto pinza en IN...me da 3,2A. Cosa que ya me descuadra....y es lo que me gustaría saber...por que ocurre? El inversor vuelve loca la pinza y al medidor instalación pero al enchufe inteligente no?.
He probado con otro medidor hall e igualmente no mide bien.
Tanto pinza, medidor hall de casa y el medidor de la instalación miden bien con un consumo de una sandwichera . O sea, descarto que los medidores estén mal.
Entiendo el inversor, mete algo raro en línea IN.... y vuelve loco a esos medidores ... verdad?
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
-
- 27/12/2021, 19:46 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- Cadiz
- Mensajes
- 128
Re: Duda sobre autoconsumo Voltronic V3 , 5kw
Nadie?
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
- 29/12/2021, 22:26 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2021
- Ubicación
- Navarra
- Mensajes
- 238
Re: Duda sobre autoconsumo Voltronic V3 , 5kw
Hola, es reactiva, con baterías se minimiza mucho
- 30/12/2021, 22:41 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- Cadiz
- Mensajes
- 128