Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    Peleato está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    21

    Predeterminado Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Hola, llevo unos días leyendo por aquí y no encuentro respuesta a porqué me han hecho la instalación así.

    7 placas oeste y 4 sur. El sur no da para más. Sunpower 410. Inversor Huawei 4KTL-L1.
    Lógicamente 2 strings, pero hasta ahí. Veo en la app que voltaje y amperaje son idénticos, lo que me mosquea y abro la caja de conexiones para ver si hay algo raro, y efectivamente, las dos líneas las han juntado a un solo descargador, y por tanto la salida a los dos strings del inversor están mezcladas.
    ¿Veis alguna ventaja?
    Creo que como mucho el arranque por parte de las 4 placas sur ayudado por las del oeste.
    El cuadro me lo han hecho con 4 portafusibles y un solo descargador.
    Hubiese preferido magnetos, pero donde trabajo está con fusibles y no dan problemas.
    Gracias.

  2. #2
    andreuricart está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    Collbatò
    Mensajes
    337

    Predeterminado Re: Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Cita Iniciado por Peleato Ver mensaje
    Hola, llevo unos días leyendo por aquí y no encuentro respuesta a porqué me han hecho la instalación así.

    7 placas oeste y 4 sur. El sur no da para más. Sunpower 410. Inversor Huawei 4KTL-L1.
    Lógicamente 2 strings, pero hasta ahí. Veo en la app que voltaje y amperaje son idénticos, lo que me mosquea y abro la caja de conexiones para ver si hay algo raro, y efectivamente, las dos líneas las han juntado a un solo descargador, y por tanto la salida a los dos strings del inversor están mezcladas.
    ¿Veis alguna ventaja?
    Creo que como mucho el arranque por parte de las 4 placas sur ayudado por las del oeste.
    El cuadro me lo han hecho con 4 portafusibles y un solo descargador.
    Hubiese preferido magnetos, pero donde trabajo está con fusibles y no dan problemas.
    Gracias.
    Metete en pvgis y puedes ver el rendimiento de las placas de cada lado, yo creo que siempre tendras el rendimiento limitado por las que en ese momento esten menos soleadas.
    Es mi opinion.

    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk

  3. #3
    cutariechu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2020
    Ubicación
    Manzanares el Real
    Mensajes
    237

    Predeterminado Re: Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Qué es un descargador?

  4. #4
    Greybeard está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    128

    Predeterminado Re: Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Cita Iniciado por Peleato Ver mensaje
    Hola, llevo unos días leyendo por aquí y no encuentro respuesta a porqué me han hecho la instalación así.

    7 placas oeste y 4 sur. El sur no da para más. Sunpower 410. Inversor Huawei 4KTL-L1.
    Lógicamente 2 strings, pero hasta ahí. Veo en la app que voltaje y amperaje son idénticos, lo que me mosquea y abro la caja de conexiones para ver si hay algo raro, y efectivamente, las dos líneas las han juntado a un solo descargador, y por tanto la salida a los dos strings del inversor están mezcladas.
    ¿Veis alguna ventaja?
    Creo que como mucho el arranque por parte de las 4 placas sur ayudado por las del oeste.
    El cuadro me lo han hecho con 4 portafusibles y un solo descargador.
    Hubiese preferido magnetos, pero donde trabajo está con fusibles y no dan problemas.
    Gracias.
    Estoy entendiendo mal, ¿verdad?

    Porque lo que estoy entendiendo es que, en lugar de la instalación habitual, cada serie de placas con su descargador/protección de sobretensión, y entrando a su MPPT:



    han conectado "a pelo" las salidas de los dos strings, que para colmo tienen diferente número de placas y orientación, al mismo descargador, para luego ir a los dos MPPT's en paralelo, algo así:



    Y digo que creo estar entendiendo mal porque no me puedo creer que "eso" lo haya hecho un profesional. Yo soy solamente un curioso aprendiz, vaya por delante, pero no lo puedo entender.

    (eso sí; si realmente la instalación está así, "normal" que los dos MPPT te estén dando las mismas lecturas)

  5. #5
    Peleato está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Pues sí, por eso no me parece profesional. Tu si que te has currado unos esquemas pro.
    No voy a decir la empresa, que me parece que están haciendo un buen trabajo, pero el instalador que tiene en la zona les va dejar sin clientes.
    Y lo más alucinante es que lo que me parece ya una auténtica salvajada es que ha equivocado los cables rojo y negro de la serie de 4 y los ha marcado con cinta roja y negra para dar el pego.
    He pasado informe a la empresa, pero de momento sin respuesta.
    Gracias, parece que mi duda era cierta.

  6. #6
    Terminal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2021
    Mensajes
    577

    Predeterminado Re: Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Cita Iniciado por Peleato Ver mensaje
    Pues sí, por eso no me parece profesional. Tu si que te has currado unos esquemas pro.
    No voy a decir la empresa, que me parece que están haciendo un buen trabajo, pero el instalador que tiene en la zona les va dejar sin clientes.
    Y lo más alucinante es que lo que me parece ya una auténtica salvajada es que ha equivocado los cables rojo y negro de la serie de 4 y los ha marcado con cinta roja y negra para dar el pego.
    He pasado informe a la empresa, pero de momento sin respuesta.
    Gracias, parece que mi duda era cierta.
    Menuda barbaridad. Lo del rojo y negro.

    Lo otro no tengo palabras. Es como si siempre tuvieras 7 paneles en sombra. Eso no se puede quedar así.

  7. #7
    Peleato está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Nuevo en el foro y reciente instalación.

    Por cierto, que como novato no me deja responderte al mensaje.
    Otra cosa que tampoco hay es nada de tu esquema lógico de salida del inversor. Ha conectado a mi cuadro y punto.
    Mi duda era si tenía alguna lógica el juntar las dos strings.
    Y lo curioso es que al tipo le dije que trabajo de mantenimiento, como si no se pudiese suponer que iba a abrir las cajas.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Descarga sobretensiones a tierra para proteger la instalación.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Qué es un descargador?
    Descarga sobretensiones a tierra para proteger la instalación.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47