Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Duda entre inversores y secciones de cables

    Buenos días,

    Para mi instalación fotovoltaica estoy dudando entre dos inversores:

    Goodwe GW5048D-ES y el Turbo Energy Hibrido 48/5000

    Por un lado me dicen que el Goodwe es mejor en cuanto a calidades de construcción y que el Turbo es un rebrand del Deye y que ese es mejor que el Turbo.

    Sobre caractersisticas:
    • Goodwe tiene de salida de CA nominal 4600W y el Turbo son 5000W, incluida la salida de Backup o reserva (para cuando hay un corte de red).
    • Goodwe puede cargar o descargar baterías hasta 100A y el Turbo a 120A.
    • Goodwe No tiene pantalla y el Turbo si.
    • Goodwe no necesita ventilador y el turbo si.
    • Goodwe lleva un medidor de consumo con comunicación con cable de red, el turbo lleva pinza amperimétrica que tiene límite en la cantidad de metros de cable)


    Mi idea es poner el inversor de forma que el cableado de CA entre el cuadro general de la casa o el contador de la luz y el inversor estará entre 15 y 20 metros y a entre 5 y 10 metros de cable de CC hasta los panales FV. Las baterías estaría a un metro o dos como mucho del inversor.

    Quiero poner 11 panles de 495wp que son un total máximo de 5,445kWp, ¿qué secciones de cables debería usar para la linea de unión CA entre el inversor y el cuadro general? Para la parte de CC creo que casi siempre recomiendan cables de 6mm2, voy a poner dos string de 5 y 6 paneles.

    Saludos

  2. #2
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    523

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Mírate el REBT, te indica las secciones según la intensidad y tipo de cable. Y ojo con la sección de la batería también.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Deye/Sunsynk/Turbo son lo mismo, solo varían cosillas del programa, lo dirán los que traen el Deye pero más caro para justificarse.

    Yo también estuve entre el Goodwe y me decanté por el Turbo, me apetecía más y tiene la posibilidad de endosarle un microinversor.

    Vendo de los 2 así que más neutral......

  4. #4
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    Mírate el REBT, te indica las secciones según la intensidad y tipo de cable. Y ojo con la sección de la batería también.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Buenas tardes,

    Si pregunto por las secciones es porque con el REBT no me aclaro nada de nada...


    Saludos

  5. #5
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    ¿nadie puede ayudarme?

    Alguna web donde hacer los calculos que no sea muy complicada?

    Saludos

  6. #6
    hhonda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    146

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Los paneles solares suelen llevar cables de 4 mm de sección, en mi instalación la energía que sale de los mismos va por cable de 6 mm hasta el cuadro y de ahí al inversor. Léete los manuales del inversor, batería, etc., suelen recomendar las secciones del cableado de los mismos.

    Mi instalación: Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH de 6kW, funciona muy bien, no lleva ventilador, tiene salida de backup de 6 kW, dispone de meter incluido, puede funcionar sin batería o con batería, 13 placas Trina Solar Vertex S de 395wp, 5135 Wp, baterías de alto voltaje BYD Box Premium HVM de 11 KwH, 4 módulos de 2,76Kwh, ampliable hasta 22 Kwh, y hasta 3 torres total 66 kWh.

    https://es.goodwe.com/inversores-par...e-eh-280_1.asp
    https://es.goodwe.com/Public/Uploads...tasheet-ES.pdf
    https://www.bydbatterybox.com/uploads/downloads/210311%20BYD%20Battery-Box
    https://static.trinasolar.com/sites/....08_2021_C.pdf

    Salu2

  7. #7
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Cita Iniciado por hhonda Ver mensaje
    Los paneles solares suelen llevar cables de 4 mm de sección, en mi instalación la energía que sale de los mismos va por cable de 6 mm hasta el cuadro y de ahí al inversor. Léete los manuales del inversor, batería, etc., suelen recomendar las secciones del cableado de los mismos.

    Mi instalación: Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH de 6kW, funciona muy bien, no lleva ventilador, tiene salida de backup de 6 kW, dispone de meter incluido, puede funcionar sin batería o con batería, 13 placas Trina Solar Vertex S de 395wp, 5135 Wp, baterías de alto voltaje BYD Box Premium HVM de 11 KwH, 4 módulos de 2,76Kwh, ampliable hasta 22 Kwh, y hasta 3 torres total 66 kWh.

    https://es.goodwe.com/inversores-par...e-eh-280_1.asp
    https://es.goodwe.com/Public/Uploads...tasheet-ES.pdf
    https://www.bydbatterybox.com/uploads/downloads/210311%20BYD%20Battery-Box
    https://static.trinasolar.com/sites/....08_2021_C.pdf

    Salu2
    Muchas gracias,

    ¿tienes la instalación conectada a la red? ¿qué sección de cable has usado para unir el inversor al cuadro de protecciones de la casa?

    Saludos

  8. #8
    hhonda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    146

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Hola, si está conectada a la red, y también tengo en cargas críticas (backup), los consumos del sótano, lavadora, bomba calor a.c.s., secadora, congelador, etc. En caso de que se vaya la electricidad también sirve a la vivienda en general mediante contactores, siempre que produccan las placas y las baterías tenga carga para abastecer la demanda de electricidad en ese momento, si es de noche sería con las baterías solo.
    Las baterías se pueden cargar en horario valle de la red eléctrica si tienen poca carga y si se prevé poco sol para cargar, también permite horario de descarga.
    La sección de cable de inversor al cuadro general de la vivienda es de 6 mm, la instalación de la vivienda está cableada hasta 5,75 Kw. Actualmente tengo contratada 2,6 Kw en punta y 3,6 kw en valle, antes del 01 de Junio tenía 4,6 kw todo el día.

    Salu2
    Última edición por hhonda; 12/11/2021 a las 12:40 Razón: ampliar información

  9. #9
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Cita Iniciado por hhonda Ver mensaje
    Hola, si está conectada a la red, y también tengo en cargas críticas (backup), los consumos del sótano, lavadora, bomba calor a.c.s., secadora, congelador, etc. En caso de que se vaya la electricidad también sirve a la vivienda en general mediante contactores, siempre que produccan las placas y las baterías tenga carga para abastecer la demanda de electricidad en ese momento, si es de noche sería con las baterías solo.
    Las baterías se pueden cargar en horario valle de la red eléctrica si tienen poca carga y si se prevé poco sol para cargar, también permite horario de descarga.
    La sección de cable de inversor al cuadro general de la vivienda es de 6 mm, la instalación de la vivienda está cableada hasta 5,75 Kw. Actualmente tengo contratada 2,6 Kw en punta y 3,6 kw en valle, antes del 01 de Junio tenía 4,6 kw todo el día.

    Salu2
    Muchas gracias por la información, no tengo claro si para los 5kW que quiero poner yo debería poner 4mm que en teoría aguntan hasta 24 Amperios que a 220 serían 5,28kW o debería meter 6mm. Tampoco tengo claro si puede ser un problema sobredimensionar el cableado o no.

    Tabmién a ver si alguien me puede comentar algo más sobre el inversor Turbo.

    Saludos

  10. #10
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Deye/Sunsynk/Turbo son lo mismo, solo varían cosillas del programa, lo dirán los que traen el Deye pero más caro para justificarse.

    Yo también estuve entre el Goodwe y me decanté por el Turbo, me apetecía más y tiene la posibilidad de endosarle un microinversor.

    Vendo de los 2 así que más neutral......
    Me acaba de surgir una duda, tanto el inversor Turbo como el Goodwe ponen que tienen aguntan como máximo 11A de entrada en cada Mppt, y Corriente máx. de cortocircuito 13.8A y yo estaba pensando en usar panales Marca JA SOLAR modelo JAM66S30-495/MR que tienen según la ficha técnica un Isc de 13.86A y un Maximun Power Current (Imp) de 12.90A, que, junto a Vmp (Máximun Power Voltage) de 37.99V dan los 490W de Pmax o máxima pontencia del panel.

    ¿Soportarían estos dos inversores bien el trabajo con estas placas? ¿debo buscar un inversor que acepte más amperios de entrada de FV? La opción de poner paneles menos potentes no me interesa, ya que entonces me quedaría corto para lo que busco y por espacio no puedo poner más de 11 paneles.

    Saludos

  11. #11
    hhonda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    146

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables


  12. #12
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    273

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Cita Iniciado por hhonda Ver mensaje
    Hola, si está conectada a la red, y también tengo en cargas críticas (backup), los consumos del sótano, lavadora, bomba calor a.c.s., secadora, congelador, etc. En caso de que se vaya la electricidad también sirve a la vivienda en general mediante contactores, siempre que produccan las placas y las baterías tenga carga para abastecer la demanda de electricidad en ese momento, si es de noche sería con las baterías solo.
    Las baterías se pueden cargar en horario valle de la red eléctrica si tienen poca carga y si se prevé poco sol para cargar, también permite horario de descarga.
    La sección de cable de inversor al cuadro general de la vivienda es de 6 mm, la instalación de la vivienda está cableada hasta 5,75 Kw. Actualmente tengo contratada 2,6 Kw en punta y 3,6 kw en valle, antes del 01 de Junio tenía 4,6 kw todo el día.

    Salu2
    No tendrás por ahí los esquemas del conexionado con contactores.
    Yo me planteo inicialmente no poner baterías y que tire de salidas críticas si hay producción.

    Me imagino que sí la casa en ese momento de irse la luz y consume más que lo puede suministrar el inversor este no le entregué nada para protegerlo.

  13. #13
    hhonda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    146

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Las baterías yo diría que son muy necesarias tenerlas, salvo que viertas a la red los excedentes que casi siempre hay en momentos de bajos consumos de la vivienda, o salvo que la instalación solar este muy ajustada.
    Si no hay baterías algunos inversores no hacen uso de la salida critica, ya que si es de noche, o de días nublados, o habiendo más consumos de lo que aguanta, entra en modo seguro y no entrega energía.

    No tengo ningún esquema de los contactores, coloqué uno NA de 40A a la salida del ICP general, y otro de 25 A NC, a la salida del ICP de cargas críticas.
    Salu2
    Última edición por hhonda; 14/11/2021 a las 10:40 Razón: ampliar información

  14. #14
    InJotec está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    Cita Iniciado por InJotec Ver mensaje
    Me acaba de surgir una duda, tanto el inversor Turbo como el Goodwe ponen que tienen aguntan como máximo 11A de entrada en cada Mppt, y Corriente máx. de cortocircuito 13.8A y yo estaba pensando en usar panales Marca JA SOLAR modelo JAM66S30-495/MR que tienen según la ficha técnica un Isc de 13.86A y un Maximun Power Current (Imp) de 12.90A, que, junto a Vmp (Máximun Power Voltage) de 37.99V dan los 490W de Pmax o máxima pontencia del panel.

    ¿Soportarían estos dos inversores bien el trabajo con estas placas? ¿debo buscar un inversor que acepte más amperios de entrada de FV? La opción de poner paneles menos potentes no me interesa, ya que entonces me quedaría corto para lo que busco y por espacio no puedo poner más de 11 paneles.

    Saludos
    ¿alguien puede darme alguna ayuda con este tema?

  15. #15
    hhonda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    146

    Predeterminado Re: Duda entre inversores y secciones de cables

    No soportarían los 13.86A de los paneles si el inversor aguanta hasta 11A. Si, debes buscar un inversor on-grid que acepte los 13.68A o más.
    Tendrás que mirar si los encuentras, el mío acepta hasta 12,5A, Ingeteam Storage de 6Kw 12A. Fronius Primo Gen 24 Plus de 3 a 6 KW 22A/12A.

    Salu2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47