Buenas tardes,

Mi pregunta es rápida y creo tener la respuesta pero quisiera que la confirmarais. He diseñado una instalación FV de 6kWp con un inversor Huawei Híbrido con baterías y conexión a red. El cliente me pregunta si se puede configurar para que las baterías se recarguen, si no lo estuviera del todo por los módulos, en un determinado horario donde la electricidad es más económica y lo contrario, esto es, si se puede programar el inversor para que las baterías, supuestamente cargadas, puedan verter a la red en horario donde la electricidad está alta y sacar rédito económico.

En definitiva, si un inversor híbrido puede programarse para que las baterías puedan tomar de la red y verter a la red en un determinado horario.

Mi respuesta, basada en la experiencia, es que sí ya que he tenido un caso parecido donde se programó el inversor para que NUNCA tomara electricidad de la red para cargar las baterías.

Espero vuestras respuestas agradeciéndoos de antemano.

Saludos.