Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    palrisco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    118

    Predeterminado Protección del inversor a la vivienda

    Hola
    No tengo claro que protección hace falta en este tramo, pero si hiciera falta Magneto, diferencial y spd, podría poner un interruptor automático con protección de sobretensiones permanente y temporal ahorrándome el Magneto térmico?
    Si alguien me pudiera aclarar, estoy muy perdido con tanto vídeo engañoso
    Gracias

  2. #2
    vinagrepuro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Me uno a la pregunta. Gracias

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    La linea inversor-resto de la casa, es como otra cualquiera, cuelga del IGA con un magneto y un diferencial.

    El permanentes ya debería estar puesto de antes en la entrada del cuadro desde la calle, y el transitorios iría entre panel e inversor, junto a un fusible o magneto para CC.

    Podría poner un combi con transitorio y permanentes en la entrada de la vivienda, pero el transitorios tiene más sentido arriba en caso de FV.

  4. #4
    vinagrepuro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    La linea inversor-resto de la casa, es como otra cualquiera, cuelga del IGA con un magneto y un diferencial.

    El permanentes ya debería estar puesto de antes en la entrada del cuadro desde la calle, y el transitorios iría entre panel e inversor, junto a un fusible o magneto para CC.

    Podría poner un combi con transitorio y permanentes en la entrada de la vivienda, pero el transitorios tiene más sentido arriba en caso de FV.
    Muchas gracias photon por tu respuesta. A ver si me aclaras un par de dudas más concretas...
    Yo voy a montar una instalación de 6kw aprox con huawei sun2000 6klt y 14 placas de 465w. La cuestión es quetengo más o menos claro las protecciones de alterna, pero me gustaría saber, ya que tengo aquí aquí algún material eléctrico que no sé si puedo aprovechar. La cuestión es que tengo un diferencial y 2 magnetos que a lo mejor puedo aprovecharProtección del inversor a la vivienda-20210905_103441.jpg
    Por otro lado no me queda claro que tipo de protección contra transitorias. Cómo puedo calcular que necesito?. Creo que las protecciones para transitorias tanto de continua como de alterna las voy a pedir a china para ajustar los costes y creo que, por ejemplo, el inversor mío ya lleva protección para transitorias, lo que significa que voy a redundar la seguridad.
    Resumiendo y abusando un poco de tu tiempo:

    1- Estaría bien para AC y aprovechando lo que tengo: DIF. de 40A / MAGNETO de 32 / PROTECCIÓN DE TRANSITORIOS (enlázame a alguno que pueda pedir el aliexpress)
    2- Para DC si eres tan amable dimensióname los componentes o remíteme a donde pueda hacer el cálculo.

    Mil gracias por adelantado y perdón por la batería de preguntas, pero la ignorancia es muy atrevida y prefiero no cagarla.

    Un abrazo

  5. #5
    tiomiguel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Creo que el diferencial debería ser de 300 mA

  6. #6
    vinagrepuro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    He visto algún ejemplo por ahí y creo que no, pero prefiero confirmarlo

    ahí he estado echando un vistazo y se ajusta a lo que yo tengo...

    Protección del inversor a la vivienda-1.jpg

  7. #7
    vinagrepuro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Por cierto, en DC imagino que tendré que poner 2 magnetos (1 por string) y creo que deberán ser de 16A cada uno porque las placas que creo, voy a poner, tienen una corriente de cortocircuito de 11.40, así que lo más ajustado sería lo de 16A por string (corríjanme si me equivoco). Y en cuanto a las protecciones para transitorios también debería de poner 2 (una por string), pero estas no se calcularlas...a ver si me ilumináis.

    Gracias de nuevo

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Por cada serie del mppt un magneto superior de la corriente max de los paneles (fusible de 15A va perfecto) y un transitorios (si es posible nada de aliexpress en estos casos, son caros, si, pero algunos vienen vacíos y con un cable dentro y poco más).

    El magneto de 32 y el diferencial deberían valerte. Al ser de 40A y 30mA (300mA es para industria) podrá con el 32A.

    Es buena guía mirarse las cajas hechas, y como ves con mirar la tensión del inversor, que sea menos que la máxima de la protección y la corriente, pues poco más hay que mirar.

    No sería la primera vez que el transitorios hace saltar el aviso de falta de aislamiento (que algo comunica a tierra) del inversor. Por si notais cosas raras....

  9. #9
    vinagrepuro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Por cada serie del mppt un magneto superior de la corriente max de los paneles (fusible de 15A va perfecto) y un transitorios (si es posible nada de aliexpress en estos casos, son caros, si, pero algunos vienen vacíos y con un cable dentro y poco más).

    El magneto de 32 y el diferencial deberían valerte. Al ser de 40A y 30mA (300mA es para industria) podrá con el 32A.

    Es buena guía mirarse las cajas hechas, y como ves con mirar la tensión del inversor, que sea menos que la máxima de la protección y la corriente, pues poco más hay que mirar.

    No sería la primera vez que el transitorios hace saltar el aviso de falta de aislamiento (que algo comunica a tierra) del inversor. Por si notais cosas raras....
    Muchas gracias Photon.

    creo que tengo claro que no voy a poner protección contra transitorios en AC, o sea que pondré magneto y diferencial (los que hemos hablado)

    Pero me surgen unas dudas (perdonad mi ingnorancia) en corriente continua. Voy a adjuntar los datos de mi inversor, que es un huawei sun2000 6kw klt por si algo. Sé que tengo que poner dos portafusibles, uno por mppt de 16 amperios, pero los fusibles deben ser de 16a pero no sé de cuantos voltios. Y en cuanto a las protecciones de transitorios, debo de poner una por mppt, pero de cuantos voltios cada una?. perdonad de nuevo, pero no quiero liarla.

    Un abrazo

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Ese llega a los 600V, así que las protecciones de hasta 500V se quedan fuera. Tendrás que poner de más voltios de aislamiento.

  11. #11
    palrisco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    118

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Llevo todo el rato pensando que el magnetotermico va cerca del inversor dentro de la casa y creo por lo leído, que debe ir a la salida de las placas, sino como protege de un corto a lo largo del cableado DC si está puesto l final del recorrido ??? Qué lío diossss

  12. #12
    vinagrepuro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Ese llega a los 600V, así que las protecciones de hasta 500V se quedan fuera. Tendrás que poner de más voltios de aislamiento.
    no sé si coger de 600 u 800, precisamente por lo que has dicho de que pueden dar problemas de falta de aislamiento...incluso 1000v. Alumbradme please!!!

  13. #13
    ppsol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    212

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Me uno a la pregunta con el mismo inversor (Huawei 6KTL) que protecciones debería tener tanto para DC/AC. También preguntaros si es mejor fusibles o magnetotérmicos para DC (parece que en continua son propensos a dispararse).
    Si colocara batería debería tener alguna protección adicional?

  14. #14
    pandarojo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Galicia Sur
    Mensajes
    145

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Cita Iniciado por palrisco Ver mensaje
    Llevo todo el rato pensando que el magnetotermico va cerca del inversor dentro de la casa y creo por lo leído, que debe ir a la salida de las placas, sino como protege de un corto a lo largo del cableado DC si está puesto l final del recorrido ??? Qué lío diossss
    En el caso de las instalaciones Fotovoltaicas la corriente de cortocircuito de la línea que viene de los paneles está limitada a las especificaciones de tu array, en función de las de los paneles y de cómo estén conectados. La corriente de cortocircuito de un panel es poco más de la corriente de maxima potencia, en caso de un array con los paneles en serie redondeando mucho y en función del panel unos 10-12A .
    No es cómo en la parte AC que viene de la red que tiene una corriente de cortocircuito de miles de amperios.

    Un saludo.

  15. #15
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    523

    Predeterminado Re: Protección del inversor a la vivienda

    Intentar evitar los portafusibles que en carga os pueden producir un arco, si vais a poner algo mejor corre en carga, magnetotermico pero mirar valores de Vdc.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47