Sigo con problemas con estos inversores y empiezo a estar cansado,
Hay 5 que dicen leer sobretensiones en la red de Alterna y no hacen más que engancharse y desengancharse con el consiguiente desgaste y baja producción, lo mejorcito, lo curioso es que el cacharo, me he molestado en medir con un voltimetro y lo que esta estropedo el el voltimetro interno del inversor ya que la tensión es normal , a alguien le ha pasado lo mismo con este tipo de inversores, los de Solarmax se están haciendo los remolones de mala manera, en fin
Para más inri todos los inversores están conectados al mismo anillo de Media y el resto no da ni un mensaje de error de sobretensiones , así que eso es lo que hya, la verdad es que me gustaría recopilar información sobre estos inversores porque no me hacen más que dar disgustos :shock:
-
- 10/09/2007, 12:02 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Sur
- Mensajes
- 97
Hola.
En las especificaciones de estos inversores dice "Sin transformador, doble entrada (sin aislamiento galvanizado)". Yo ya los tengo instalados, y ahora Sevillana me pide las hojas de características, y estoy un poco acojonado a ver si me van a echar los inversores atrás por eso.
¿Has tenido algún tipo de problemas?
Saludos.
- 10/09/2007, 18:44 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Mensajes
- 101
Hola sunhead. A ver si lo entiendo, tienes una instalación con x inversores solarmax 100C y 5 de ellos dan problemas de lectura de sobretensiones en AC y el resto no?
Te lo digo porque vamos a instalar uno dentro de unos días y ya está comprado hace algún tiempo, y encima es para instalar en Canarias y allí la red va como va...
Todavía no he mirado los ajustes que se le pueden hacer para la horquilla de vltaje del lado de alterna pero no me está dando muy buen rollo que digamos. Tienes contratado el Maxcontrol? con este servicio teóricamente ellos reciben los avisos de fallo en la central , pero sabe dios el caso que les hacen.
En fin, suerte y ánimo.
- 10/09/2007, 20:10 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 287
pues yo tb voy a poner un solarmax 100 C para una instalaciópn de 100 estos comentarios no inspiran confianza
- 10/09/2007, 21:05 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Mensajes
- 132
estoy, tambien, interesado en el tema.
se ha comunicado el problema a Solarmax??
Que han dicho??
- 11/09/2007, 19:29 #6Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 287
alguien mas ha tenido problemas con el solarmax de 100 kW
- 12/09/2007, 13:23 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Mensajes
- 57
Varias cosas:
Iberdrola no puso problemas de ningún tipo con los Solarmax, en ese sentido lo del aislamiento galvánico no tendría que ser un problema, en fin llamales a Madrid y preguntales seguramente te digan algo que te valga.
A mi el problema es el siguiente; línea de MT, en anillo, y yo pienso llega algún pico de la red (probable), pero en este caso o se caerían todos o de seguir funcionando serían los más alejados cel Centro de Seccionamiento, pués aquí no pasa, funcinan aleatoriamente los inversores lo que me hacde sospechar que el fallo no es debido a esto, yo indago, poruqe la solución de Solarmax es decir que el problema es de la red y lavarse las manos osea una implicación con el cliente nula, la opción de la demanda por daños y perjuicios empieza a ser una realidad...
Ojala pudiera habalr flores de ellos, y si vamos a contratar el Maxcontrol pero claro eso es una causa no imputable a ellos, en fin que en vez de venir y hacer un estudio serio del `problema vienen deprisa y con la solución fácil de hacer un cambio en el software para que el inveror admita más tensión, lo cual no ha funcionado tampoco.
- 13/09/2007, 01:15 #8Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 287
te has puesto en contacto con iberdrola para exponerle el problema?
- 17/09/2007, 11:56 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Ubicación
- València
- Mensajes
- 9
Iniciado por cirulo
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=292
Saludos
- 18/09/2007, 09:24 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Sur
- Mensajes
- 97
Muchas gracias llegrau.
Yo consulté este documento:
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=301
Y dice que no tiene aislamiento galvanizado. Parece que se referirá al transformador, pero la verdad es que leyendo sólo este documento se queda uno bastante confundido.
Gracias.
- 18/09/2007, 10:02 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Mensajes
- 101
Cirulo, es que tu has mirado el 6000C monofásico, no el 100C.
Una pista; para saber si tiene trafo de aislamiento mira el peso, es la mejor pista. El 100C pesa casi 1 tonelada. O, si tienes el documento CE que te pone llegrau, pues ya sin duda.
- 21/09/2007, 12:32 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 2
Cirulo, yo también he instalado un inversor 100C en una Instalación con Iberdrola y no he tenido ningún problema, en la hoja de características que yo tengo y que puedes ver en el link que te mand, aparece que tiene transformador, de todos modos lo que aporté a Iberdola fué un cerificado de Solarmax en el que declaran que cumplen todas las normativas. Si no lo tienes pideselo que te lo mandan, además aparece explicitamente con el número de serie del inversor.
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=302