Resultados 1 al 13 de 13
- 29/06/2021, 22:31 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2013
- Ubicación
- Jaen
- Mensajes
- 21
Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Buenas tardes,
Antes de nada dar las gracias al foro, paso a exponeros mi problemilla,
Paso a describiros un poco como tengo instalado el inversor y cuadro electrico.,
describo AC . De la entrada de red publica tengo un termico de 40A a modo de protección, después un diferencial de 40A de ahí pasa un sobretensiones de alterna y de ahi va la entrada del inversor axpert 5Kw, con su correspondiente tierra de AC. (y de la salida del inversor va al cuadro de casa ) en la parte de DC, el cable de los paneles entra en el cuadro de continua a traves de unos fusibles, de ahi a un sobretensiones transitorias después a un térmico 500v DC y de ahi al inversor, en la parte de DC he colocado una pica a tierra diferente y he conectado ahi el chasis del inversor, los paneles, y el sobretensiones transitorias de DC,
una vez explicado esto, el problema es que me salta el diferencial de AC, el que tengo en la entrada del inversor, he observado que en la salida del sobretensiones de continua el modulo de positivo me deriva 150V medidos entre la salida del sobretensiones y la tierra de continua, cambié el cartucho del sobretensiones y tardo un día en volver a derivar volvió a saltar del diferencial , ya he probado tres cartuchos y todos se han jodido a las 24 /48 horas, actualmente tengo quitado el cartucho del positivo y va perfecto, y no se que hacer, lo extraño es que salte el en diferencial de entrada de alterna, igual que las picas de tierra están muy juntas, pero entiendo que no debía de derivar esos 150v de continua .
Se aceptan sugerencias,
Gracias FORO,
-
- 04/07/2021, 18:34 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jul 2021
- Mensajes
- 5
- 04/07/2021, 22:48 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2013
- Ubicación
- Jaen
- Mensajes
- 21
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Gracias, lo había pensado,
Un Saludo
- 19/10/2021, 03:51 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2021
- Mensajes
- 33
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Podrías decirnos cómo lo solucionaste? Gracias
- 19/10/2021, 07:54 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2013
- Ubicación
- Jaen
- Mensajes
- 21
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Pues no lo tengo solucionado, compre nuevos cartuchos de sobretensiones transitorias DC ya que detecté que había una derivación a tierra primero desde el positivo y al las semanas también desde el negativo, asi que lo quité , y la cosa mejoro bastante, compre este diferencial Superinmunizado Legrand 402060 RX3 para vivienda 2 polos, y también mejoró, actualmente sigo con el sobretensiones de DC quitado ya que no sé a que se debe que haya una fuga por ahí, y sigo teniendo algún salto, pero muy exporadico , y así sigo, Un Saludo foro
- 19/10/2021, 14:20 #6Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2021
- Mensajes
- 87
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Quizás el problema sea que has conectado la toma de tierra de la placas al chasis del inversor. Prueba a desconectarla y nos cuentas.
Un saludo.
- 19/10/2021, 17:32 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2013
- Ubicación
- Jaen
- Mensajes
- 21
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Gracias Cubano por tu comentario he probado de las dos maneras, mi duda es que tengo quitado los dos cartuchos del sobretensiones transitorias de DC y si desconecto la tierra del sobretensiones y coloco un cartucho, tanto de positivo como de negativo, entre el tornillo que tiene el sobretensiones de tierra y la tierra ahí me mide 200v , y no entiendo que se me vaya por ahí voltaje, (creo que esto no es normal, a ver si alguien me puede hacer esta comprobacion en su instalación) he pensado que las picas de tierra igual están cerca ya que la que trae la casa de AC no sé donde está , y por ahí retorne y me haga saltar el diferencial, ya estoy aburrido con este tema, actualmente tengo quitado el sobretensiones transitorias de DC y así tengo menos saltos del diferencial
- 12/01/2022, 16:58 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Mensajes
- 3
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Hola Juanfra
Yo tengo justo el mismo problema en un Axpert Vm III 5Kw. La configuración de mi instalación:
5 paneles A-450M GS144 de la marca Atersa, con un total de 2250Wp en serie.
- La acometida llega al inversor a través de un Interruptor diferencial de 40A 30MA AC. (A casa llega F y N, las mediciones entre F-N,F-T y N-T, son Ok)
- De las placas tengo en orden: dos fusibles, la protección de sobrecarga y un sobretensiones.
- A la salida del inversor: un magnetotérmico C40 y un ID 40A 30MA AC.
Al principio de realizar la instalación me saltaba el diferencial de acometida y tomando medidas, tenia unas fugas a tierra muy raras, llame por teléfono a Solarcos (956 112 782 | 672 183 796) que son servicio técnico oficial Voltronic y me dijeron que la tierra de las placas en vez de conectarlas a una piqueta, la conectara al tornillo del chasis del inversor. Efectivamente cuando hice eso, las fugas desaparecieron (estando el inversor apagado, si el inversor esta en marcha, sigue habiendo "fuga" de unos 180Vdc entre positivo de placas y tierra y unos 60Vdc entre negativo de placas y tierra, yo lo achaco a que al estar la tierra conectada al inversor y que la circuitería haga algo).
El siguiente problema que experimenté, y que antes no me pasaba, es que cuando llueve me salta el diferencial que viene de la acometida, y yo pensé, la he jodido y me he dejado algún cable a la intemperie y la esta liando. Me subí al tejado, pero las cajas IP 67 que están debajo de las placas, están secas y ausentes de humedad, ningún cable suelto, lo único susceptible a tener algún problema con el agua es que la tierra esta cogida al chasis de las placas, pero de agua a tierra no debería de haber ningún problema.
La siguiente falla que he experimentado, unas cuantas veces es que, cuando baja el sol o esta apunto de amanecer, en el momento en el que parece que el inversor quiere o bien, dejar de generar o bien empezar a invertir, me salta el diferencial de acometida de la vivienda otra vez y ando a la busca y captura de ver si algún modulo de los que uso esta mal, cambiando diferenciales, fusibles, térmicos, sobrecargas.
Pero es que ya la ultima, es que a pleno solo, tirando de solar, me salta otra vez el pu** diferencial de la acometida, y la vivienda sigue con suministro solar, ahí ya no cabe ni agua, ni parada o arranque del sistema, ni nada.
Lo ultimo que me queda, cambiar el diferencial AC por un superinmunizado y como tengo el inversor en garantía y voy a ver para que me lo cambien, pero me extraña que sea el inversor, alguna vez me ha pasado que dejando las placas a circuito abierto también me ha saltado, eso me hace pensar que:
-El inversor por dentro esta dañado, y aunque las placas estén a circuito abierto, como la tierra si que esta conectada, haya una fuga de algún tipo que haga saltar el diferencial.
-El inversor esta bien, pero el sistema tiene tantos metros de cables entre acometida e inversor (unos 25M en sección 6mm^2) que almejor se genera algún armónico tonto y el ID tipo AC no es capaz de aguantar y salta, y cambiándolo por un ID tipo A, esto se arregla.
La instalación es segura, pero la otra alternativa (mala) que barajo, es cambiarlo por un 40A 300mA y pasarme la normativa por el forro, pero tampoco sé si eso será solución
- 12/01/2022, 22:15 #9Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2013
- Ubicación
- Jaen
- Mensajes
- 21
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Buenas, yo tengo uno de los cartuchos de DC, creo recordar que es el positivo quitado, y he cambiado el diferencial que viene de la acometida al inversor por uno de 100 MA, y la salida del inversor si tengo la los de casa con 30MA, y con todo y con eso y muy, muy esporádicamente algún salto tengo, también cambié el diferencial por un inmunizado y nada de nada,
Una preguntilla a ver si alguien puede hacer la siguiente prueba, desconectando el tornillo de tierra el sobretensiones transitorias DC y midiendo entre el tornillo y la tierra a ver si os mide voltaje cuando hay sol ??? es que yo tengo hay una salida de 150V y creo que esto no es normal,
- 18/01/2022, 19:47 #10Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Mensajes
- 3
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Hola
he tomado medidas entre:
Positivo de placas y tierra, con fusible a inversor abierto:1Vdc
Negativo de placas y tierra, con fusible a inversor abierto: 2Vdc
Positivo y negativo de placas, fusible abierto: 224Vdc
Positivo y negativo de las bornas de placas solares en el inversor, con fusible abierto: 21Vdc
Positivo de placas y tierra, con fusible cerrado: 24Vdc
Negativo de placas y tierra, con fusible cerrado: 193Vdc
Salida del inversor Fase y Neutro: 227Vac
Salida del inversor Fase y Tierra: 226Vac
Salida del inversor Neutro y tierra: 0Vac
Mañana me dejan una pinza amperimétrica para detectar fugas: pinza-amperimetrica-de-fuga-a-tierra-dcm305e
La teoría que he sacado con un compañero es que alomejor la configuración que tenemos para la instalación eléctrica esta mal, que entre la acometida y el inversor no debería tener un diferencial, sino un protector de sobretensiones SPU (spu-1pn-25-a-schneider-electric).
Ya que al estar el diferencial de acometida, detrás de los otros diferenciales del resto de la instalación, las fugas se van sumando y lo hacen saltar, es una teoría, mañana cuando tenga la pinza esta que tiene mas rango que la mía (la mía tiene 0.1A de resolución y esta tiene 0.001A) veremos si tiene fuste o no.
Otra cosa que me toca la moral, del manual de instrucciones del inversor, el punto 14:
14. CUIDADO: Como este inversor no está aislado, solo son aceptables tres tipos de módulos
fotovoltaicos: monocristalino, policristalino con clasificación clase A y módulos CIGS. Para evitar
cualquier falla de funcionamiento, no conecte ningún módulo fotovoltaico con posibles fugas de
corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos FV conectados a tierra causarán fugas de corriente al
inversor. Cuando use módulos CIGS, asegúrese de que NO haya conexión a tierra.
Que no conecte tierra! tócate los co***es!
mañana con la pinza haré todas las pruebas que se me ocurran, ya te informaré.
Saludos
- 18/01/2022, 20:40 #11Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2021
- Mensajes
- 87
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Yo ahí veo algo raro, quizás esté equivocado, pero quiero recordar que tomé la medida de las placas solares, estaban sobre 360v. Pues medí en el positivo de las placas y la tierra y me daba 180v, y entre negativo de placas y tierra, otros 180v. A ver si algún compañero puede asegurar de que eso deba de ser así.
- 18/01/2022, 22:46 #12Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2013
- Ubicación
- Jaen
- Mensajes
- 21
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Gracias Xibu, yo antes del inversor tengo un diferencial de 100Ma y un sobretensiones, y como he dicho antes, me salta muy rara vez, de hecho ya es que no recuerdo cuando fue la ultima vez que saltó, pero los sobretensiones de DC los tengo quitados, es que se me van por ahí 180V, y creo que no será muy normal,
- 19/01/2022, 16:06 #13Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2022
- Mensajes
- 3
Re: Salto diferencial AC entrada al Inversor OFF-GRID Axpert 5KW
Hola
Ya he hecho las pruebas con las pinzas de fugas:
Primero tomo la medida de fuga entre la acometida y el inversor, con el circuito DC abierto, ya sale alto de la leche
Me voy al par de cables que vienen del inversor y tomo la medida de la fuga a tierra a la salida del inversor:
Cierro el circuito DC, pero el inversor aun no se pone a invertir porque la tensión de las placas es menor a 120V, esta mañana sobre las 8:15, aun no ha salido el sol de detrás de la montaña
Ahora es cuando viene la fiesta,12 de la mañana, me salta el diferencial, lo quito y pongo un C40 trifásico que tengo a mano, siguiente medición 26mA de fuga a pleno sol ya!
De momento mientras espero al SPU se va a quedar el C40, el inversor esta conectado a tierra (acometida y carcasa por el tornillo) y tras el inversor tengo 2 diferenciales, por lo que no es posible tener contactos directos no protegidos, llevaré cuidado al tocar el inversor de momento, aunque no me preocupa en exceso.
Las placas las he conectado como dice el manual, he desconectado la tierra y solo he dejado los fusibles y el sobretensiones, para el sábado dan lluvia, repetiré las medidas cuando este todo mojadico a ver que valores me salen.
He dado parte al distribuidor y me van a traer un inversor nuevo, porque dice que el inversor no debería de tener fuga, veremos con el inversor que me traigan si me encuentro lo mismo.