Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    MiguelCM está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    España
    Mensajes
    4

    Predeterminado Normativa Española calculo Cableado BT DC

    Buenas tardes a todos,

    Estoy haciendo un proyecto para una instalación conectada a red; de unos 5MW y me surgen dudas sobre que normativa emplear en el calculo de los cables.

    Si el proyecto es en España; entiendo que aplica el REBT.
    Para el calculo de cableado desde CN a inversor, irá directamnente enterrado por lo que usaré la ITC-BT-07 ( instalaciones enterrdas).

    Para el calculo de los strings, así como del bus DC hasta caja de nivel, irá dispuesto sobre estructura; y me entra la duda de que ITC-BT del reglamento aplica; si la ITC -BT 06 que es para redes aereas de distribución ; o la ITC BT 19 para instalaciones interiores o receptoras.

    ¿Podriais aclararme la duda?

    Muchas gracias de antemano.

  2. #2
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    445

    Predeterminado Re: Normativa Española calculo Cableado BT DC

    No es una red de distribución, es una instalación interior de generación, por lo que no aplica la ITC-BT-06
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47