entradas del inversor
Buenas tardes,
Continúo con mis dudas... tengo un inversor SMA 5000A, que tiene 4 entradas multicontact por polo positivo y cuatro por negativo. Creo. El caso es que yo los strings los uno en la caja de conexiones del generador. Es decir, tengo dos strings de 17 paneles en serie conectados en paralelo. Total 400 voltios y 15 Amperios. Llego al inversor solo con un cable para el positivo y otro para el negativo pero a 400 voltios. Sólo tendría que usar una de las cuatro entradas por polo?
Muxas gracias again
-
- 27/08/2007, 17:27 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 430
Hola Josasa.
Pues lo suyo sería utilizar todas las entradas multistring que te ofrece el inversor, porque de esta forma, puedes optimizar mejor el rendimiento de la instalación, MPPT, sombreados parciales, etc.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 27/08/2007, 18:11 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 34
Muchas gracias por tu respuesta Waliki. He abierto el inversor y he visto que tiene hechos empalmes en paralelo en las entradas el inversor. Vamos que junta las cuatro entradas por polo en el interior.
He tenido suerte y he podido pillar por banda a un técnico de SMA que parecía controlar bastante y me ha comentado que lo que comentas es sólo para los inversores multistring de SMA, que deben ser otro modelo y más caro aún. A este inversor en concreto le da igual que metas cuatro cables por polo o uno solo. Internamente no lo tiene en cuenta para calcular el MPP, etc.
También me ha comentado que tiene cuatro entradas por polo para facilitar el conexionado, pero que da igual que metamos un cable o cuatro, ya que dentro lo reunifica.
Muchísimas gracias de todos modos. Un saludete,