    Sigo pegándome con una tirada de 100 metros de cable entre paneles y punto de conexión...

    Teniendo en cuenta que tengo 400 voltios y 15 amperios de salida de generador fotovoltaico, ¿sería más conveniente llevar los 100 metros en continua o en alterna? Me sale menos sección de cable en continua pero desconozco si tanto cable en continua puede ser peligroso. Os agradecería cualquier aclaración al respecto ya que me estoy volviendo loco con el asunto. Muchas gracias!!

  2. #2
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado

    si sales a 400 voltios, pues te aconsejo de salir en continua, porque si lo haces en alterna, tendrás que salir a 230 voltios, y por eso tener que elegir una secion de cableado mayor.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  3. #3
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    144

    Predeterminado

    yo te recomiendo que estudies un poco de elctricidad

  4. #4
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    :oops:

  5. #5
    eltatin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    287

    Predeterminado

    te has preguntado pq existe la alterna con lo faciles que son las cuentas sin los numeros imaginarios?

    ponlo en alterna y no escatimes con la sección que con unos pocos kw-h que ahorres amortizarás rapidamente la diferencia de coste

  6. #6
    josasa está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    34

    Predeterminado

    Entonces quedamos en que como necesitaría menor sección en continua es mejor llevarlo e continua, no?
    Teniendo en cuenta que la electricidad se transporte en alta tensión con el fin de bajar la intensidad y evitar pérdidas por efecto joule, sigo suponiendo de que no supone peligro alguno.

  7. #7
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola josasa.
    Quedamos en lo siguiente: mayor tensión, menor sección, es decir, mejor 400 V en CC que 230 en CA.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  8. #8
    josasa está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    34

    Predeterminado

    perfecto waliki y todos los demás. SOIS LOS MEJORES!

  9. #9
    Nuska está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    69

    Predeterminado

    Perdonad, rescato este tema porque tenía entendido que en contínua había más pérdidas que en alterna y era mejor que la parte de continua fuera lo más corta posible, es verdad??

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Antes para ver CC era a muy bajo voltaje de ahi la persistencia hasta ahora.
    Pero con la fv han venido voltajes muy superiores a los 230v , de ahi me remito al post de WALIKI.