peligrosidad: alterna o continua
Sigo pegándome con una tirada de 100 metros de cable entre paneles y punto de conexión...
Teniendo en cuenta que tengo 400 voltios y 15 amperios de salida de generador fotovoltaico, ¿sería más conveniente llevar los 100 metros en continua o en alterna? Me sale menos sección de cable en continua pero desconozco si tanto cable en continua puede ser peligroso. Os agradecería cualquier aclaración al respecto ya que me estoy volviendo loco con el asunto. Muchas gracias!!
-
- 26/08/2007, 17:37 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Florencia Italia
- Mensajes
- 256
si sales a 400 voltios, pues te aconsejo de salir en continua, porque si lo haces en alterna, tendrás que salir a 230 voltios, y por eso tener que elegir una secion de cableado mayor.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 27/08/2007, 00:05 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 144
yo te recomiendo que estudies un poco de elctricidad
- 27/08/2007, 01:31 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
:oops:
- 27/08/2007, 02:18 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 287
te has preguntado pq existe la alterna con lo faciles que son las cuentas sin los numeros imaginarios?
ponlo en alterna y no escatimes con la sección que con unos pocos kw-h que ahorres amortizarás rapidamente la diferencia de coste
- 27/08/2007, 08:52 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 34
Entonces quedamos en que como necesitaría menor sección en continua es mejor llevarlo e continua, no?
Teniendo en cuenta que la electricidad se transporte en alta tensión con el fin de bajar la intensidad y evitar pérdidas por efecto joule, sigo suponiendo de que no supone peligro alguno.
- 27/08/2007, 17:38 #7Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 430
Hola josasa.
Quedamos en lo siguiente: mayor tensión, menor sección, es decir, mejor 400 V en CC que 230 en CA.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 27/08/2007, 17:52 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 34
perfecto waliki y todos los demás. SOIS LOS MEJORES!
- 20/11/2007, 16:53 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Mensajes
- 69
Perdonad, rescato este tema porque tenía entendido que en contínua había más pérdidas que en alterna y era mejor que la parte de continua fuera lo más corta posible, es verdad??
-
Antes para ver CC era a muy bajo voltaje de ahi la persistencia hasta ahora.
Pero con la fv han venido voltajes muy superiores a los 230v , de ahi me remito al post de WALIKI.