Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Caída de tensión
- 12/02/2021, 10:54 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2018
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 15
Caída de tensión
Creo que ya se ha hablado del tema pero no me queda claro, según ITC-BT-40 la máxima caída de tensión desde el generador al punto de conexión a red es de 1,5%, me parece tremendamente poco, de paneles a inversor con sección 6mm2 me sale 0,53% de caída de tensión, en la acometida a CGP con sección de 50mm2 obligada por ENDESA mínimo, con una caída de 0,13%. Pero ahora para el tramo desde el inversor a la CGP me queda solo 0,84% que son 3,36V, me sale una sección muy grande para una distancia de 70m. Realmente tiene que ser un 1,5% total?, que opciones tengo para bajar la sección que me sale en ese tramo de 77mm2 a 50mm2. Es que jugar solo con un 1,5% es una locura y más teniendo distancias largas. Gracias a ver si hay alguna norma que no he leído, se que la ITC realmente no es específica para fotovoltaica y está pendiente una revisión o creación de una ITC particular. Saludos
-
- 12/02/2021, 11:41 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Caída de tensión
Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 12/02/2021, 12:54 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2018
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 15
Re: Caída de tensión
Interesante respuesta compañero. Entonces para continua cuanta caída utilizo. Muchas gracias por tu respuesta.
- 12/02/2021, 13:10 #4Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Caída de tensión
En continua tienes 2 parámetros limitantes:
- tensión de trabajo del mppt del inversor y tensión de los paneles
- pérdidas admitidas en el sistema (menor rendimiento). Mayor caída de tensión-> Resistencia del cable mayor-> mayores pérdidas I^2*R , que también depende de la temperatura del cable T=T0+(Tmax-T0)*(I/Imax)^2 que te cambia la conductividad del cable.
La parte de alterna es totalmente independiente, es decir, para el 1,5% sólo cuentas los cables de alternaSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/02/2021, 11:36 #5Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2021
- Ubicación
- Cordoba
- Mensajes
- 150
Re: Caída de tensión
En el REBT pone:
Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal
Según eso se puede tener en cuenta la acometida, derivación individual y la instalación interior o solo esto ultimo, olvidándose de la acometida y derivación individual, ¿no?
- 15/02/2021, 12:57 #6Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Caída de tensión
Creo que sí se puede interpretar como dices, caída del 1,5% de la instalación del circuito interior del inversor hasta el CGMP, ya que las caídas de derivación individual y la acometida ya están validadas por el certificado de la instalación eléctrica del edificio.
Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/02/2021, 21:26 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2018
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 15
Re: Caída de tensión
Para mi interpretación el punto de interconexión a la red publica incluye la acometida...
- 15/02/2021, 22:03 #8Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Caída de tensión
La verdad es que la redacción del párrafo del REBT no es muy buena. Según REBT
I.1 Definiciones:
Punto de conexión a red: punto de la red de distribución pública al que se conecta la
instalación.
Punto de interconexión entre generación y consumo: punto de la red interior del
consumidor en el que se conecta la generación con las cargas
Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal
Artículo 15. Acometidas e instalaciones de enlace.
1. Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que
alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente.
La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que asumirá la
inspección y verificación finalSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 16/02/2021, 12:02 #9Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2021
- Ubicación
- Cordoba
- Mensajes
- 150
Re: Caída de tensión
"la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior"
Yo creo que ahí se refiere a la caída de tensión que hay entre el inversor y o bien al punto de interconexion a la red de distribución, es decir, la unión de la acometida con la red de distribución y por lo tanto se tiene en cuenta la perdida de la acometida y lo que le sigue (derivación individual y la instalación interior).
Pero también indica "o a la instalación interior", por lo que se podría tener solo en cuenta esta parte, es decir, desde el cuadro general de mando y protección