Resultados 1 al 6 de 6
- 15/12/2020, 17:34 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- Canovelles
- Mensajes
- 3
El inversor HV2 no limita la corriente de carga
Hola a todos,
Es mi primer mensaje en el foro, y en primer lugar querría agredecer a todos por publicar mucha información preciosa del tema de fotovoltaica.
Bueno, tengo dos casas con dos instalaciónes sin inyección a la red, con la base de dos inversores en paralelo Hybrido V2 de MPPSolar (supongo que son iguales que Infinisolar VII), 20 placas de 335W (10 para cada inversor), las baterías 8x 6v 315Ah Cynetic Tubular en uno caso, y las de LiFepO4 de 200AH con Chargery de BMS en el segundo. La monitorización es en ICC.
Los imporatntes parametros que tengo son:
SBU
LBU
OSO
11. 40A 60A
13. 10A
USE
17. Bulk 58.4V 56.5V
18. Float 54.7V 55.5V
20. 48V
21. 53V
El problema que tengo es lo que los inversores no limitan el ampraje de carga de las baterías! Intentaba cambiar los parametros 11 y 13, y no influe a la corriente! Si hay sol y tengo poco consumo (pj hoy había el caso), la corriente dispara a 60A en primera instalación y a 80A en la segunda. Puedo bajar la corriente de carga solo si bajo la tensión de carga (parametro 17).
Ahora estoy jugando con el uso de BMV702, separar los campos y el uso de cargadores externos, pero es otra historia. Igual pienso en dejar de estar acoplado por lo menos dos tercios de mi campo solar a los inversores porque de este modo podré aprovechar los hybridos que sabes sumar energía solar y la de la red.
Bueno, las preguntas son evidentes - porqué pasa esto y cómo podría arreglarlo.
Gracias de antemano,
Alexey
-
- 01/01/2021, 15:28 #2
Re: El inversor HV2 no limita la corriente de carga
En los paralelos, las corrientes se suman y son independientes entre ellas. Si pones el parametro 11 en un hibrido del paralelo a 20A y en el otro hibrido a 30A, lo maximo que le llegara a la bateria son 50A si el campo solar de cada uno lo genera.
No te hacen falta cargadores externos.... los hibridos regulan perfectamente por si solos.
Por otra parte para unas tubular cynetic esos valores de absorcion no son correctos.... necesitas una absorcion sobre 59V a no ser que las tengas a 30-35 grados. En invierno a 15 grados por lo menos 60V.
Para un BMS para litio esos hibridos no disponen de comunicacion directa. El ICC tampoco maneja el BMS, como mucho lee datos pero no controla el algoritmo de carga. Ir con valores fijos como lo estas haciendo conlleva riesgos asumibles. Lo suyo seria un algoritmo de carga controlado externamente pero para eso ya hay que "a ber estudiaho".
Y hasta aqui mis dos centavos....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 13/01/2021, 18:04 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- Canovelles
- Mensajes
- 3
Re: El inversor HV2 no limita la corriente de carga
Tejota, gracias de nuevo tanto por tu respuesta tanto por los mensajes que publicas que me ayudaron mucho en estudiar el tema.
Lo de los cargadores externos, igual voy a usarlas para separar el campo solar a los grupos en cada de los cuales las placas reciban igual radiación solar, así tendré más eficacia de mi planta.
Como mis inversores no tienen la funcción de equalización, tengo que equalizar las baterias de plomo acido de vez en cuando manualmente, es verdad? Por otro lado, supongo que con el valor del voltage de adsobcíon que me facilitaste (bastante alto) no habría falta hacerla muy a menudo.
Tengo un par de preguntas más.
Cómo podría cambiar los parametros de mis inversores a traves de command line de la pestaña tread info de mi ICC? Lo que necesito es cambiar los valores del voltage de carga que con las restricciones que tenemos en Cataluña de momento no puedo ir a mi segunda residencia...
Lo de LIfePo4 y BMS llevo un buen rato intentando encontrar una configaración aceptable y no me sale. Tengo BMS Chargery con los relés. El caso es que con la corriente de carga de unos 60A, al llegar a unos 70% de carga, el desequilibrio de las celdas aumenta a unos 250 mV y el BMS corta la carga por llegar una celda al limite de 3,6V a pesar de que uso el balanceador de 6A (la corriente máximo para todas celdas). Para evitar el ciclaje, añadí el circuito analogo de retraso con un relay que desconecta la carga (el Chargery sabe controlar las líneas de carga y de descarga por separado) para una hora, dentro de cual el balanceador nivele el voltaje hasta el mínimo. Otro tema es el que tambíen necesito bajar la corriente para evitar otro salto del desequilibrio, pero no sé cómo hacerlo. De este modo tengo el proceso de la carga un poco interrupido. Resulta que los BMSs que conozco no tienen el algoritmo de carga (por lo menos no adaptan la corriente de carga a las condiciones de las baterias) y solo controlan los parametros para no hacerlas daño.
Si alguien sabe cómo podría optimizar el proceso de la carga?
Gracias de antemano,
Alexey
- 13/01/2021, 18:45 #4
Re: El inversor HV2 no limita la corriente de carga
Con ICC y esos hibridos no hay nada que hacer para control. Eso fue una de las causas por las que vendi mis ICCs y me hice mi propio control y monitorizacion. Al ser hibridos que usa poca gente el coder del ICC no queria meter mas horas con ese tipo de hibridos. Usan un protocolo diferente al resto y significa doble trabajo.
Si quieres controlar esos hibridos, sacarles datos y acoplarlos bien con cualquier tipo de baterias me temo que vas a tener que hacertelo tu.
Que tal linux y javascript ?? O te suena todo a ciencia ficcion?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 13/01/2021, 19:45 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- Canovelles
- Mensajes
- 3
Re: El inversor HV2 no limita la corriente de carga
Lo de ICC ya he entendido al comunicar con ellos.
Sé algo de programar pero bastante poco y no voy a meterme en bricolaje de este tipo por no tener tiempo. Si existiera algo hecho, puede que lo compraría porque el tema de los excendentes tambien es actual para mi y de momento no veo nada que me valga menos carlotron aunque tampoco lo considero como la solucion perfecta.
Bueno, pues nada, voy a sacar lo que pueda, gracias de nuevo por la ayuda!
- 13/01/2021, 20:36 #6
Re: El inversor HV2 no limita la corriente de carga
NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.