Resultados 1 al 1 de 1
- 20/10/2020, 01:45 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2020
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 2
Configuración Ecualización Baterías OPZS Victron Configure
Hola,
A ver si me podéis echar una mano.
Tengo instaladas baterías OPZS BAE SECURA 5 359 Ah C100 en 2 bloques de 6 vasos que hacen 24 Voltios. (adjunto ficha técnica).
Estoy conectado a red y mi idea es que duren muchos años , pero lo de la ecualización automática me trae de calle.
Las cargo con un inversor/cargador Easy Solar y lo tengo configurado como ESS (Energy Storage Systen). Suelo hacer descargas de un 20/25% o sea que no bajo de 75% de carga (siempre me lío ).
¿Esta configuración en el Victron Configure sería adecuada? Lo que más me interesa es saber si la casilla de "Utilice la ecualización (curva para baterías de tracción de placas tubulares) tiene que estar activada o no (esta en la pestaña referente al cargador).
Si la dejo activa, hace ecualización cuando acaba ciclo absorción siempre, pero tengo entendido que no es bueno hacer ecualizaciones muy a menudo (en función de la densidad y desgaste baterías).
Para hacer ecualizaciones automáticas, el MPPT da la opción, pero como está con el ESS, es el sistema el que lo gestiona así q no hace caso a la configuración interna..
Le voy haciendo ecualizaciones desde el Gx Color Control pero no son programables.
No se si me he explicado bien, ya disculparéis.
Gracias y un saludoArchivo adjunto 23344Archivo adjunto 23345
-