Resultados 1 al 2 de 2
- 15/10/2020, 09:33 #1Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Subir voltaje de inicio y también la inyeccion a red
Llevo un par de semanas con un sistema nuevo basado en 2x9 paneles SOLIMPEKS de 275 vatios conetados a un ABB UNO de 4,6 Kw
El fabricante aconseja un voltaje de inicio de 200 voltios, pero observo que el inversor, una vez alcanzado ese voltaje, intenta producir, pero no es capaz, y se tira casi una hora midientdo etc. hasta que comienza a producir, más o menos a la hora de amanecer.
Lo mismo ocurre en la puesta de sol. el inversor baja hasta 200 x 0,7 voltios, pero, igual que en el amanecer, en el último tramo no produce nada
He pensado en subir el voltaje de arranque a 230 voltios, pero el fabricante aconseja no modificar este valor. ¿Alguien tiene experiencia en estos temas?
Por otro lado, tengo el equipo ya legalizado, haciendo el papeleo para la compensación de excedentes. Durante este periodo debería tener inyección cero, pero, para adaptarme a cualquier subida rápida de consumo, estoy inyectando 500 vatios ¿qué os parece esa medida?
-
- 24/10/2020, 19:18 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Re: Subir voltaje de inicio y también la inyeccion a red
¿Nadie tiene respuesta a estas cuestiones???? Pues las considero sumemente importantes, sobre todo la cuestión de CUANTO HAY QUE INYECTAR para que no nos pille la subida de consumo, mientras el inversor se adpata... Para ello, habría que saber COMO CUENTA EL CONTADOR... ¿ALGUNA IDEA???