Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado conexion trifasica asimetrica

    Acabo de volver de Alemania donde he asistido a la presentación de unos nuevos productos de la casa Biohaus (www.biohaus.de).
    Dentro de esta presentación nos llevaron a visitar una instalación que han realizado hace 12 meses.
    La instalación tenia 5 inversores, y cuando he preguntado sobre este hecho, me han confirmado que dos fases tenían dos inversores, y la tercera solo tenia un inversor. Y por lo tanto la conexión era asimétrica. Ademas me han comentado que en Alemania esta permitido realizar conexiones asimétricas al trifasico, con hasta 5KWp de diferencia entre las fases.
    Lo que me gustaría averiguar es si eso es posible en nuestro país.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  2. #2
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    si

  3. #3
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    si

  4. #4
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado

    Hasta que diferencia de potencia entre las fases se admite?
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  5. #5
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    5 kw

  6. #6
    peico está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: conexion trifasica asimetrica

    Se que este post es antiguo, pero he estado buscando por internet y en la normativa y no encuentro nada para conexiones trifásicas asimétricas. Estoy realizando un trabajo para un master en el que quiero poner tres inversores monofásicos, dos de 2500W y uno de 1200W, y hacer la conexión en trifásica, cada uno para una fase. Aqui se menciona que es posible esa diferencia de fase pero, ¿me podríais decir la normativa donde lo dice?. Muchas gracias por todo de antemano.

  7. #7
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: conexion trifasica asimetrica

    Cita Iniciado por peico Ver mensaje
    Se que este post es antiguo, pero he estado buscando por internet y en la normativa y no encuentro nada para conexiones trifásicas asimétricas. Estoy realizando un trabajo para un master en el que quiero poner tres inversores monofásicos, dos de 2500W y uno de 1200W, y hacer la conexión en trifásica, cada uno para una fase. Aqui se menciona que es posible esa diferencia de fase pero, ¿me podríais decir la normativa donde lo dice?. Muchas gracias por todo de antemano.

    Específicamente no se habla de conexiones asimétricas, pero en BT, queda implícito en eeste RD:

    REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre,
    sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
    a la red de baja tensión.
    ....

    Artículo 9. Condiciones específicas de interconexión

    ...

    2. Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica
    a conectar a la red de distribución es superior
    a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la
    red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar
    mediante uno o más inversores monofásicos de hasta
    5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor
    trifásico.