Resultados 1 al 7 de 7
- 30/07/2007, 14:18 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Florencia Italia
- Mensajes
- 256
conexion trifasica asimetrica
Acabo de volver de Alemania donde he asistido a la presentación de unos nuevos productos de la casa Biohaus (www.biohaus.de).
Dentro de esta presentación nos llevaron a visitar una instalación que han realizado hace 12 meses.
La instalación tenia 5 inversores, y cuando he preguntado sobre este hecho, me han confirmado que dos fases tenían dos inversores, y la tercera solo tenia un inversor. Y por lo tanto la conexión era asimétrica. Ademas me han comentado que en Alemania esta permitido realizar conexiones asimétricas al trifasico, con hasta 5KWp de diferencia entre las fases.
Lo que me gustaría averiguar es si eso es posible en nuestro país.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
-
- 30/07/2007, 14:47 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
si
- 30/07/2007, 14:50 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
si
- 30/07/2007, 16:10 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Florencia Italia
- Mensajes
- 256
Hasta que diferencia de potencia entre las fases se admite?
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 30/07/2007, 16:13 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
5 kw
- 21/10/2011, 09:22 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2011
- Ubicación
- Alicante
- Mensajes
- 2
Respuesta: conexion trifasica asimetrica
Se que este post es antiguo, pero he estado buscando por internet y en la normativa y no encuentro nada para conexiones trifásicas asimétricas. Estoy realizando un trabajo para un master en el que quiero poner tres inversores monofásicos, dos de 2500W y uno de 1200W, y hacer la conexión en trifásica, cada uno para una fase. Aqui se menciona que es posible esa diferencia de fase pero, ¿me podríais decir la normativa donde lo dice?. Muchas gracias por todo de antemano.
- 24/10/2011, 11:07 #7Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: conexion trifasica asimetrica
Específicamente no se habla de conexiones asimétricas, pero en BT, queda implícito en eeste RD:
REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre,
sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión.
....
Artículo 9. Condiciones específicas de interconexión
...
2. Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica
a conectar a la red de distribución es superior
a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la
red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar
mediante uno o más inversores monofásicos de hasta
5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor
trifásico.