Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    aitorpc está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    19

    Predeterminado Conexion de varios inversores

    Buenas, el tema es que tengo 5 zonas en mi proyecto, cada una distinta, 3 en tejado y 2 en parking.

    En el tejado las zonas son de 45kw, 40kw, 35kw, mas o menos. La division de zonas es por estan en distintas vertientes del tejado. Se supone que tengo que poner un inversor trifasico a cada zona, y luego se unen esos inversores entre ellos en paralelo (aun siendo de distintas potencias), luego a un transformador y finalmente al punto de conexion de la linea electrica para evacuar.

    He estado mirando los inversores Ingecon Sun de conexion a red.

    ¿Es correcto lo que comento de los inversores? se unen finalmente todos los inversores trifasicos para conectar al transformador,¿no?

    Otra duda es la del cableado, no se como hacerlo. ¿Tendria que coger el sistema de modulos, y en el dibujo en planta de autocad ir conexionandolos? Tengo muchas filas y cada fila tiene entre 2 y 40 y pico modulos, vamos, que son muy irregulares, para realizar el conexionado en series/paralelos me parece algo locura. No se como hacerlo...

    Todo esto es para Proyecto Fin de Carrera, y si, mi tutor de proyecto no me ayuda mucho, mas bien nada.

  2. #2
    Mosejel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Doña Mencía (Córdoba)
    Mensajes
    560

    Predeterminado

    Pues apáñate con una huerta solar de planta rectangular, que no son complicadas geométricamente.

    Un saludo.

  3. #3
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado soluciones

    Primero no creo que haga falta un transformador, simplemente conectas en paralelo los inversores trifasicos, al punto de conexión a red.
    Por lo de la conexión serie paralelo de los módulos, te aconsejo de conectar en serie el numero máximo de módulos, hasta llegar a un voltaje que quede dentro del voltaje maximo operativo del inversor.
    Por ejemplo si tienes 40 módulos de 24 voltios y el inversor trabaja en un rango operativo de 200-400 voltios (es un ejemplo que he pillado al azar).
    Tendrás que dividir 400 voltios del inversor, por los 24 de cada modulos.
    400/24=16,666 módulos en serie.
    Para equilibrar electricamente la instalación, tendrás que conectar el serie un numero de módulos que te permita de tener un numero entero de strings (string= grupo de módulos en serie).
    Por lo tanto visto que 40 módulos dividido entre 16,6 da como resultado 2,5, string en paralelo, tendrás que conectar en paralelo 4 strings de 10 módulos en serie.
    En sustancia se aconseja a poner en serie el numero máximo de paneles , quedando dentro los rangos de voltaje del inversor, y manteniendo la estructura equilibrada electricamente.
    Por cierto que carera estas haciendo?
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47