    Predeterminado Corriente de cortocircuito inversor

    Hola necesito calcular la corriente de cortocircuito de un inversor solar (SolarLake 30000TL-PM) para poder dimensionar una termomagnetica. Mi consulta es si debo calcularla en el punto donde se coloca la protección?. Necesito la R del cable y del inversor para dicho calculo?. Gracias.

  2. #2
    cortamargaritas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2018
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Corriente de cortocircuito inversor

    La corriente o potencia de cortocircuito te la debería de dar la empresa distribuidora para el punto de conexión que has solicitado previamente. A partir de ahí sabiendo la sección y longitud de los conductores puedes hallar la icc máx y mín.

    La icc máxima siempre será aguas arriba en tu instalación, no aguas abajo (que será menor). Para no equivocarte revisa el PdC de los magnetotérmicos de tu instalación aguas arriba. Si colocas un magneto con un PdC igual o superior no te equivocarás.

  3. #3
    fullanitox está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Corriente de cortocircuito inversor

    Hola gracias por la respuesta. Lo que yo no entiendo (soy nuevo en este tema) es que si yo estoy generando con los paneles e inyectandoselo a un inversor que genera 30 kW a la salida de de corriente alterna y aguas abajo del inversor quiero colocar un magneto térmico lo que tengo dudas es como calcular la corriente de cortocircuito ya que yo vendría a ser el generador mediante los paneles.