Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    jgsalan está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    León
    Mensajes
    2

    Predeterminado Máxima corriente residual en una planta con 8 inversores de 110kW (880 kWn)

    Buenas tardes,

    Una planta formada por 8 inversores de 110 kW cada uno está dando problemas de disparos del diferencial de cabecera.

    Según la norma IEC 62109-2 el límite de corriente residual para inversores >30kVA es de 10mA por kVA. Con ésto, la propia protección diferencial de cada uno de éstos inversores puede no disparar hasta que no se superen 1,1A de corriente residual y cumpliría con la norma.

    Dado que se trata de 8 inversores iguales conectados a un mismo transformador, ¿significa que habría que poner una protección externa de 8 * 1,1 = 8,8A?

    Pienso que con un diferencial tarado a ese valor, no existe tal protección para las personas, ni incluso para la instalación diría yo.

    Ahora mismo el diferencial de cabecera está tarado a unos 500mA y dispara de vez en cuando con las fugas acumuladas de los 8 inversores. ¿Tiene sentido y es legal instalar un diferencial con casi 9A de sensibilidad?. ¿Que otra opción habría?.

    Gracias y un saludo.

    José

  2. #2
    jgsalan está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    León
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Máxima corriente residual en una planta con 8 inversores de 110kW (880 kWn)

    Hola,

    ¿Alguien me podría decir algo sobre éste tema?

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47