Resultados 1 al 4 de 4
Tema: FRONIUS 20.0.3 TRIFÍSICO
- 27/01/2020, 16:07 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2019
- Ubicación
- MURCIA
- Mensajes
- 21
FRONIUS 20.0.3 TRIFÍSICO
¡Hola zagales!
Después de la instalación de mi casa en aislada, nos hemos aventurado en una instalación en un almacén con trifásica.
Estamos poniendo una instalación con 60 paneles Jinko y un Fronius de 20 kw.
Cual es nuestra sorpresa cuando observamos que una de las fases tiene muchas oscilaciones, bajando hasta 190 w. y entonces el Fronius se detiene.
¿Alguien sabe cómo abrir el rango de voltaje de estos aparatos?
Saludos y gracias.FOTOS-VOLTAICA
https://photos.app.goo.gl/L4XFaoMsAtfnXPND7
-
- 01/02/2020, 16:11 #2
Re: FRONIUS 20.0.3 TRIFÍSICO
Hola.
Te paso un enlace donde creo podrás ver como entrar, pagina 30
https://www.fronius.com/~/downloads/...410%2C2030.pdf
Si te ha servido de ayuda es de agradecer que lo comuniques, solo por saber si sirvio o por el contrario no era eso.
- 01/02/2020, 19:06 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Entre Valencia y Mallorca
- Mensajes
- 1.709
Re: FRONIUS 20.0.3 TRIFÍSICO
NO puedes cambiar el voltaje, los inversores de red por NORMATIVA, en España deben desconectar cuando la tensión de red cae por debajo de 195V
Si lo cambias entonces tu inversor no cumpliría la normativa y te podrían quitar el derecho de "enganche" o sancionar.
Tienes que hablar con tu distribuidora para que solucionen las oscilaciones o te den permiso para aumentar la tolerancia del inversor.
(esto lo hemos explicado como 20 veces en este foro)
- 01/02/2020, 20:34 #4
Re: FRONIUS 20.0.3 TRIFÍSICO
¿Aparece algun numero de codigo de error en el inversor?