Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    LAURI está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Mensajes
    8

    Predeterminado desequilibro de fases

    Buenas tardes:
    tengo una duda en una instalación de 100 kW, pongo 20 inversores de 5 kW, los uno en grupos de tres para tener trifasica, pero un grupo es de 2 inversores; por lo tanto una de las fases queda desequilibrada.
    Mi duda si hay muchos problemas por esto, por ejemplo se saltarian los diferenciales?
    No tengo claro que sea una buena idea.

  2. #2
    pavile está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    Inténtalo con algún múltiplo de tres, por ejemplo 3,3kw. Tendrías 30 inversore sde 3,3 y siempre tendras las fases equilibradas en cualquier configuración.

    Saludos.

  3. #3
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado conexion trifasica asimetrica

    Acabo de volver de Alemania donde he asistido a la presentación de unos nuevos productos de la casa Biohaus (www.biohaus.de).
    Dentro de esta presentación nos llevaron a visitar una instalación que han realizado hace 12 meses.
    La instalación tenia 5 inversores, y cuando he preguntado sobre este hecho, me han confirmado que dos fases tenían dos inversores, y la tercera solo tenia un inversor. Y por lo tanto la conexión era asimétrica. Ademas me han comentado que en Alemania esta permitido realizar conexiones asimétricas al trifasico, con hasta 5KWp de diferencia entre las fases.
    Lo que me gustaría averiguar es si eso es posible en nuestro pais.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  4. #4
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    si se puede.

    no salta nada ni diferencal ni nada ............. :lol:

  5. #5
    madrid07 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    y si uno de los grupos sólo tiene 2 inversores, cómo consigues trifásica?

    Un saludo

  6. #6
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    yo no consigo nada la tension esta ahi. otra cosa es la potencia que se mete a cada fase.

    kandido

  7. #7
    germinter está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    MURCIA
    Mensajes
    27

    Predeterminado

    Iberdrola te dice que no puedes tener las fases desequilibradas, pero desconozco si te deja un desfase maximo de potencia entre fase como pasa en Alemania.

  8. #8
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    germinter leete bien toda la normativa de fv conectada y veras que dice que se admite un desfase de 5 kw. pero para salir de dudas vete a industria de la provincia en cuestion donde estara la instalacion y les haces la consulta para que cuando la ED te diga algo tu testes respaldado


    UF lo permite normalmente en iberdrola no se me ha dado el caso todavia.