Buenas tardes:
tengo una duda en una instalación de 100 kW, pongo 20 inversores de 5 kW, los uno en grupos de tres para tener trifasica, pero un grupo es de 2 inversores; por lo tanto una de las fases queda desequilibrada.
Mi duda si hay muchos problemas por esto, por ejemplo se saltarian los diferenciales?
No tengo claro que sea una buena idea.
-
- 23/07/2007, 08:26 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 2
Inténtalo con algún múltiplo de tres, por ejemplo 3,3kw. Tendrías 30 inversore sde 3,3 y siempre tendras las fases equilibradas en cualquier configuración.
Saludos.
- 30/07/2007, 14:09 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Florencia Italia
- Mensajes
- 256
conexion trifasica asimetrica
Acabo de volver de Alemania donde he asistido a la presentación de unos nuevos productos de la casa Biohaus (www.biohaus.de).
Dentro de esta presentación nos llevaron a visitar una instalación que han realizado hace 12 meses.
La instalación tenia 5 inversores, y cuando he preguntado sobre este hecho, me han confirmado que dos fases tenían dos inversores, y la tercera solo tenia un inversor. Y por lo tanto la conexión era asimétrica. Ademas me han comentado que en Alemania esta permitido realizar conexiones asimétricas al trifasico, con hasta 5KWp de diferencia entre las fases.
Lo que me gustaría averiguar es si eso es posible en nuestro pais.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 30/07/2007, 14:54 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
si se puede.
no salta nada ni diferencal ni nada ............. :lol:
- 16/08/2007, 10:42 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 39
y si uno de los grupos sólo tiene 2 inversores, cómo consigues trifásica?
Un saludo
- 16/08/2007, 21:53 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
yo no consigo nada la tension esta ahi. otra cosa es la potencia que se mete a cada fase.
kandido
- 22/08/2007, 10:04 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- MURCIA
- Mensajes
- 27
Iberdrola te dice que no puedes tener las fases desequilibradas, pero desconozco si te deja un desfase maximo de potencia entre fase como pasa en Alemania.
- 22/08/2007, 22:06 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
germinter leete bien toda la normativa de fv conectada y veras que dice que se admite un desfase de 5 kw. pero para salir de dudas vete a industria de la provincia en cuestion donde estara la instalacion y les haces la consulta para que cuando la ED te diga algo tu testes respaldado
UF lo permite normalmente en iberdrola no se me ha dado el caso todavia.