Página 7 de 15 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 369
  1. #151
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Es un placer haber podido echar una mano. Por cierto, los 2 registros equivalen a un int32 por lo tanto equivalen a 32 bits, que representan valores desde +-2.147.483.648. Al final como lo has hecho?

    Puedes explicar un poco mejor si estas conectado al wifi del inversor o al de casa, para consultar el modbus.

    ------------------------------

    Crees que seria muy difícil implementar el protocolo modbus tcp en el esp32 a través de la siguiente librería https://github.com/bertmelis/esp32ModbusTCP? (no se si tienes un esp32 y quieres echarle un vistazo o alguien quiere) yo no tengo acceso al inversor (solo puedo acceder en remoto).

    De funcionar, se podría implementar directamente a mi enchufe inteligente y eliminar el meter para la gente que tiene el huawei...


    Un saludo.
    No tengo un esp32, lo siento, pero se debería hacer de forma similar a lo del inversor.

    En cuanto a si estoy conectado a la wifi del inversor o a la wifi general, estoy en la wifi general, no hay que conectarse a la wifi del inversor para nada.

    Los registros son int32 pero viendo las lecturas varían entre 0 y 65535 (es posible que pudiera ser mayor, pero en mi caso es asi). El caso es que son dos valores y cambian si estás exportando o si estás consumiendo de la red.
    Si consumes de la red, el primero vale siempre 65535 y el segundo 65535 menos el consumo.
    Si estás exportando el primero vale 0 y el segundo lo exportado.
    En cualquiera de los dos casos lo que hay que hacer es restar ambos valores y se obtiene el consumo o lo exportado con su signo correspondiente.

    Slds

  2. #152
    JJosuna está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Hola JJosuna, encantado de ayudarte.
    Las cosas han cambiado ahora. Para pedir el token tienes que usar:

    .......

    Te paso el código nuevo de PedirToken:

    https://www.dropbox.com/s/a150k5ylfh...nSolar.py?dl=0
    Muchas gracias pedestre. Cuando llegue a casa lo pruebo.

    Pero esto me interesa más:

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Ya tengo implementado mi medidor a través del modbus-tcp directamente del inversor. Me da lecturas de exportado, producción FV y producción diaria cada 5 segundos

    Archivo adjunto 21958

    Además cada minuto me ajusta las bombas de calor o Aire acondicionado para que aproveche los excedentes.

    Gracias a todos los que ayudaron en esta tarea.
    Es lo que andaba buscando, poder interrogar directamente al inversor en la red local . Esto me permitirá aprovechar los excedentes con mi sistema domótico. ¿Puedes compartir el script Python?


    Respecto a lo que comenta amcalo, es muy interesante incorporar el codigo a un ESP32. Pienso que el gestor de excedentes de Iqas es un gran candidato porque esta muy elaborado. Otra cosa para investigar.

    Gracias a todos por compartir.

  3. #153
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por JJosuna Ver mensaje
    Muchas gracias pedestre. Cuando llegue a casa lo pruebo.

    Pero esto me interesa más:



    Es lo que andaba buscando, poder interrogar directamente al inversor en la red local . Esto me permitirá aprovechar los excedentes con mi sistema domótico. ¿Puedes compartir el script Python?


    Respecto a lo que comenta amcalo, es muy interesante incorporar el codigo a un ESP32. Pienso que el gestor de excedentes de Iqas es un gran candidato porque esta muy elaborado. Otra cosa para investigar.

    Gracias a todos por compartir.
    Si, claro, os dejo aquí la parte de la lectura de los datos (lo llamo detalle). El resto es particular mio para controlar mis aparatos con el excedente y no os valdría de nada.
    Esto lee cada 5 segundos los datos (es configurable con una variable) pero devuelve el mínimo de excedentes de lo leído durante 1 minuto para luego tomar decisiones de si encender un AC o subirle la potencia o bajarla.

    Slds

    detalle con modbus

  4. #154
    amcalo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Frailes
    Mensajes
    117

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    No tengo un esp32, lo siento, pero se debería hacer de forma similar a lo del inversor.

    En cuanto a si estoy conectado a la wifi del inversor o a la wifi general, estoy en la wifi general, no hay que conectarse a la wifi del inversor para nada.

    Los registros son int32 pero viendo las lecturas varían entre 0 y 65535 (es posible que pudiera ser mayor, pero en mi caso es asi). El caso es que son dos valores y cambian si estás exportando o si estás consumiendo de la red.
    Si consumes de la red, el primero vale siempre 65535 y el segundo 65535 menos el consumo.
    Si estás exportando el primero vale 0 y el segundo lo exportado.
    En cualquiera de los dos casos lo que hay que hacer es restar ambos valores y se obtiene el consumo o lo exportado con su signo correspondiente.

    Slds
    No te preocupes por lo del esp32, es mas pensando en otras personas como Miquel1975, que estan aprendiendo a programar. Es una lastima que no tenga acceso y pueda probar yo. Supongo que alguien lo hará.

    En cuanto a los dos registros que hablas son dos registros I16 el que en total hacen un I32, lo que estas haciendo de restarlo creo que va ha valer porque nunca vas a pasar de 65535w jajaja sino tendrías que hacerlo correctamente. Pero funciona que es lo importante.

    Un dia de estos deberias enseñarnos tu sistema domotico!

    Un saludo.
    Última edición por amcalo; 03/03/2020 a las 15:25

  5. #155
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    No te preocupes por lo del esp32, es mas pensando en otras personas como Miguel, que estan aprendiendo a programar. Es una lastima que no tenga acceso y pueda probar yo. Supongo que alguien lo hará.
    Presente !!!!

    Aprendiendo poco, cuanto mas os leo y veo esto mas perdido estoy. jajajajjajaja

    Pedestre que podrías decirnos a los que no tenemos ni pajolera idea como podemos obtener todos estos datos y como lo gestionas tu ?

    Que " aparato" necesito tener. Como envio la información a los " enchufes inteligentes" que se tienen que poner en on y off, de tal modo que si la fv produce x watios, el enchufe se ponga en on y si produce cero patatero se ponga en off.

    Me fascina esto que haceis pero la verdad, estoy mas perdido que un daltonico jugando al uno.

    edito: y es que no se ni por donde empezar...

  6. #156
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    No te preocupes por lo del esp32, es mas pensando en otras personas como Miguel, que estan aprendiendo a programar. Es una lastima que no tenga acceso y pueda probar yo. Supongo que alguien lo hará.

    En cuanto a los dos registros que hablas son dos registros I16 el que en total hacen un I32, lo que estas haciendo de restarlo creo que va ha valer porque nunca vas a pasar de 65535w jajaja sino tendrías que hacerlo correctamente. Pero funciona que es lo importante.

    Un dia de estos deberias enseñarnos tu sistema domotico!

    Un saludo.
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Presente !!!!

    Aprendiendo poco, cuanto mas os leo y veo esto mas perdido estoy. jajajajjajaja

    Pedestre que podrías decirnos a los que no tenemos ni pajolera idea como podemos obtener todos estos datos y como lo gestionas tu ?

    Que " aparato" necesito tener. Como envio la información a los " enchufes inteligentes" que se tienen que poner en on y off, de tal modo que si la fv produce x watios, el enchufe se ponga en on y si produce cero patatero se ponga en off.

    Me fascina esto que haceis pero la verdad, estoy mas perdido que un daltonico jugando al uno.

    edito: y es que no se ni por donde empezar...
    Yo uso los excedentes para 3 cosas:

    - 2 aires acondicionados con bomba de calor
    - 1 radiador toallero

    Los aires están domotizados con un cacharro de estos de Amazon : Controlador Remoto Universal Remoto
    Realmente son un emisor como el de tu mando, simplemente le das la orden y por infrarrojos se la pasan al aire acondicionado.
    El toallero está con un enchufe de esos que van por wifi (ese solo es encender o apagar). El toallero lo uso poco en automático la verdad.

    Según vayan siendo los excedentes FV el programa va subiendo la temperatura del aire y la potencia, si disminuyen los baja, si aumentan los sube y así pues va calentando la casa y el uso de la calefacción pues disminuye o muchas veces ni hace falta encenderla.

    Luego tengo una web en la raspberry para controlarlo todo. Poner o quitar el sistema automático (eligiendo que elementos quiero controlar), poner manualmente cada cosa si quiero y tener monotorizada la producción FV (ahora cada 5 segundos).

    Slds

  7. #157
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Yo uso los excedentes para 3 cosas:

    - 2 aires acondicionados con bomba de calor
    - 1 radiador toallero

    Los aires están domotizados con un cacharro de estos de Amazon : Controlador Remoto Universal Remoto
    Realmente son un emisor como el de tu mando, simplemente le das la orden y por infrarrojos se la pasan al aire acondicionado.
    El toallero está con un enchufe de esos que van por wifi (ese solo es encender o apagar). El toallero lo uso poco en automático la verdad.

    Según vayan siendo los excedentes FV el programa va subiendo la temperatura del aire y la potencia, si disminuyen los baja, si aumentan los sube y así pues va calentando la casa y el uso de la calefacción pues disminuye o muchas veces ni hace falta encenderla.

    Luego tengo una web en la raspberry para controlarlo todo. Poner o quitar el sistema automático (eligiendo que elementos quiero controlar), poner manualmente cada cosa si quiero y tener monotorizada la producción FV (ahora cada 5 segundos).

    Slds
    Ostia tu!!! si es lo que yo quiero!!!! pero como haces para que los aires enciendan automaticamente?? entiendo que a traves del emisor de infrarrojos da la orden de on y off al aire acondicionado, de hecho yo estaba mirando esto https://www.tado.com/es/aire-acondicionado-inteligente , pero como has integrado esto al aire acondicionado y es mas, entiendo menos cuando dices, va subiendo la temperatura del aire y la potencia????????

    Mis aires son inverter, y el grande son unos 2000w, 2000w que no son constantes evidentemente segun temperatura marcada, lo que es el aire siempre sale a la misma temperatura y cuando llega a la marcada por el mando ( ejemplo 22 grados) mantiene la estancia a esta temperatura.

    Pero lo que mas me interesa es como lo haces para que sea " automatico". perdona que sea tan insistente, solo es para intentar hacerlo yo poco a poco . También me interesaria hacerlo por " reles" o enchufes inteligentes...

  8. #158
    JJosuna está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Hola JJosuna, encantado de ayudarte.
    Las cosas han cambiado ahora. Para pedir el token tienes que usar:

    .......

    Te paso el código nuevo de PedirToken:

    https://www.dropbox.com/s/a150k5ylfh...nSolar.py?dl=0
    Hola.
    Acabo de probar el script y obtengo el token y la cookie sin problema.
    Pero tambien debe haber cambios en el script para obtener el id de planta ( stationCode) porque me da error.
    {"data":{"failCode":306,"immediately":true,"messag e":"USER_MUST_RELOGIN"},"failCode":306,"params":nu ll,"success":false}

    Como no puedo obtener el stationCode tampoco puedo hacer la petición de datos de potencia, script que tambien habrá cambiado.
    ¿Puedes compartir estos script?. Muchas gracias por tu ayuda.
    Saludos

  9. #159
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por JJosuna Ver mensaje
    Hola.
    Acabo de probar el script y obtengo el token y la cookie sin problema.
    Pero tambien debe haber cambios en el script para obtener el id de planta ( stationCode) porque me da error.
    {"data":{"failCode":306,"immediately":true,"messag e":"USER_MUST_RELOGIN"},"failCode":306,"params":nu ll,"success":false}

    Como no puedo obtener el stationCode tampoco puedo hacer la petición de datos de potencia, script que tambien habrá cambiado.
    ¿Puedes compartir estos script?. Muchas gracias por tu ayuda.
    Saludos
    Hola, en el documento de la API de Huawei está todo. Las peticiones son distintas que en Neteco. Básicamente hay que hacer 3 para empezar luego ya 2 de ellas no es necesario hacerlas (yo solo las hice una vez)
    1- Pedir el token (esto ya lo sabes por el post anterior)
    2- Pedir el StationCode (código que identifica a tu instalación)
    3 -Pedir los ids de los devices (básicamente el id del inversor y del meter para luego poder consultar)

    2)Entonces, para pedir el StationCode puedes usar esto:

    subprocess.call(['curl','-k','-d', '{ }','-H','XSRF-TOKEN:XXXX','-H','Content-Type: application/json', '-b', archivoCookie,'-o', archivoDetalles,'-X', 'POST','https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getStationList'])

    donde
    en XXXXX pones el token
    archivoCookie (es lo de siempre el archivo de la cookie obtenida en la petición del token)
    archivoDetalles (archivo donde estará el resultado de la consulta). Aquí, si todo fue bien, encontrarás el StationCode que es para siempre. Te lo guardas porque luego lo usarás en el resto de consultas.

    3) Para pedir los devList

    subprocess.call(['curl','-k','-d', '{"stationCodes":"XXXXX",collectTime:"158330240144 6" }','-H','XSRF-TOKEN:XXXX','-H','Content-Type: application/json', '-b', archivoCookie,'-o', archivoDetalles,'-X', 'POST','https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getDevList'])

    aquí usas el stationCodes en XXXXX
    en collectTime puedes poner lo que yo he puesto o coger el cuurrentTime del resultado de la consulta anterior, es solamente la hora a la que quieres obtenerlo, da igual la que pongas mientras estén los dos devices (inversor y meter ya conectados)

    En el resultado obtendrá dos ids, uno que tendrá devTypeId=38 que es el inversor y otro con devTypeId=47 que es el meter, te guardas los ids de cada uno y los devTypeIds y listo. Esto es lo que necesetias tener para luego consultar los datos de cada uno.

    Lo que vas a usar par sacar los datos de potencia y exportado son las dos siguintes, las anteriores no necesitas hacerlas más:

    Datos en tiempo real del inversor (lo de tiempo real ejem ya que se actualiza cada 5 minutos):
    subprocess.call(['curl','-k','-d', '{"devIds":"XXXXX","devTypeId":"38" }','-H','XSRF-TOKEN:XXXX','-H','Content-Type: application/json', '-b', archivoCookie,'-o', archivoDetalles,'-X', 'POST','https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getDevRealKpi'])

    Datos en tiempo real del smart meter
    subprocess.call(['curl','-k','-d', '{"devIds":"XXXXX","devTypeId":"47" }','-H','XSRF-TOKEN:XXXX','-H','Content-Type: application/json', '-b', archivoCookie,'-o', archivoDetalles,'-X', 'POST','https://eu5.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getDevRealKpi'])

    y listo, creo que con esto está todo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Ostia tu!!! si es lo que yo quiero!!!! pero como haces para que los aires enciendan automaticamente?? entiendo que a traves del emisor de infrarrojos da la orden de on y off al aire acondicionado, de hecho yo estaba mirando esto https://www.tado.com/es/aire-acondicionado-inteligente , pero como has integrado esto al aire acondicionado y es mas, entiendo menos cuando dices, va subiendo la temperatura del aire y la potencia????????

    Mis aires son inverter, y el grande son unos 2000w, 2000w que no son constantes evidentemente segun temperatura marcada, lo que es el aire siempre sale a la misma temperatura y cuando llega a la marcada por el mando ( ejemplo 22 grados) mantiene la estancia a esta temperatura.

    Pero lo que mas me interesa es como lo haces para que sea " automatico". perdona que sea tan insistente, solo es para intentar hacerlo yo poco a poco . También me interesaria hacerlo por " reles" o enchufes inteligentes...
    Pues te comento. En el post anterior os puse el broadlink que yo compré ya con idea de hacer esto. Tienen una API que te permite integrarla en un programa en python. Con la API te permite grabar las acciones del mando a distancia de tu AC y lo convierte en un código que se guarda para usarlo después mediante la API. Luego simplemente el programa usa la API de broadlink para enviar el código grabado y el aparato hace de mando a distancia y pone la combinación temperatura, potencia y tipo (calor o frio) deseado.

    La parte rollo es que hay que grabar un montón de combinaciones. Yo no he grabado todas (porque tampoco hace falta), pero aún así para cada AC he grabado 57 códigos. Esta es la parte más coñazo pero bueno se hace una vez y ya está. Cada código lo nombro codificado.
    Por ejemplo: Cool_T20_FanQuiet_Salon.txt.
    Cool de modo frio, T20 (temperatura20), FanQuiet (ventilador silencioso o mínimo) y Salon (es el AC del Salon).
    Luego el programa dependiendo de lo que estime con los excedentes, eligirá a que aire, con que tipo de modo (calor o frío), la Temperatura y el ventilador, generará el nombre del fichero y mandará ejecutar la orden y vualá el AC se pone al modo elegido.

    Luego tengo también grabado el encendido y el apagado codificado de otra forma similar.

    Y básicamente es esto. En el programa tengo lo que llamo estados de funcionamiento que van del 1 al 7, siendo el 1 el mínimo y 7 el máximo (todo funcionando a tope). En cada estado tengo predefinido la potencia y la temperatura de cada aire dependiendo de si están los dos controlados o solo uno. El programa estima un estado inicial con los excedentes del principio y luego va subiendo o bajando de estado dependiendo de los excedentes medidos. No me he complicado la vida demasiado y funciona razonablemente bien.

    Básicamente a modo de vistazo general es eso.

    Slds

  10. #160
    JJosuna está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Hola, en el documento de la API de Huawei está todo. Las peticiones son distintas que en Neteco. Básicamente hay que hacer 3 para empezar luego ya 2 de ellas no es necesario hacerlas (yo solo las hice una vez)
    ................

    y listo, creo que con esto está todo


    Muchas gracias pedestre. Me pongo a trastear.

  11. #161
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Hola Pedestre, Amcalo y compañia.

    No se si estais por la labor de " enseñar" un poco a ignorantes como yo que a duras penas entiendo todo lo que comentais, si me pongo muy pesado lo siento y si quereis ayudarme genial, si no, lo entiendo perfectamente y ya ire investigando por otros caminos.

    Despues de releer el hilo no puedo hacer todo de una vez y lo mejor para mi, es empezar de cero, aunque tarde meses en conseguirlo.

    Estoy liado porque se entremezclan muchas cosas y lo que estoy intentando es compaginar dos cosas, por una parte el gestor de Amcalo y por otra sacar la información del inversor como lo has hecho tu, utilizando lo que ya esta instalado, el meter y el inversor.

    1- lo primero de todo, conseguir leer la informacion que nos da el inversor y el meter.

    He entendido que a traves de un programa que se llama Modbus master tool se puede conseguir, este programa se instala en el ordenador de casa. Supongo que primero tengo que saber la ip del inversor, ¿ es correcto? .

    Despues dices ;
    Lo he conseguido con python
    . python = lenguaje de programacion...

    Despues dices:
    Con pymodbus, un ejemplo de como conseguir la potencia en tiempo real:

    from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient as ModbusClient
    import binascii
    import socket
    import logging
    import pdb
    import time
    Que es pymodbus? Quizas si voy paso a paso logre algo


    Seguidamente Amcalo te comenta que si se puede leer el meter tambien y lo consigues, sacando unas conclusiones

    Edito después de comprobarlo: con excedentes lo que da es en el primer registro un 0 y en el segundo el excedente. Total, sigue siendo válida la fórmula, con lo que para ambos casos:

    excedentes=registro2-registro1

    si >0 estamos exportando a la red
    si <0 estamos consumiendo de la red
    Que tengo que hacer para llegar hasta esto? Si me lo dices por pasos o explicado de otra forma, como ignorante que soy sobre estos temas, quizás pueda lograr el llegar a tener una lectura de datos, para después seguir. Repito, si no te hace ganas ayudar, no hay problema , basta que me digas que te da pereza , jejejejje.

    Gracias.

    Edito: ya se la ip de mi inversor 192.168.0.13 que no se si es fija para siempre o cambiara.

  12. #162
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje

    1- lo primero de todo, conseguir leer la informacion que nos da el inversor y el meter.

    He entendido que a traves de un programa que se llama Modbus master tool se puede conseguir, este programa se instala en el ordenador de casa. Supongo que primero tengo que saber la ip del inversor, ¿ es correcto? .
    Si, con algún programa de esos se puede. Si,se instala y necesitas saber la ip del inversor
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Despues dices ; . python = lenguaje de programacion...

    Despues dices:

    Que es pymodbus? Quizas si voy paso a paso logre algo
    python es un lenguage de programación con mucha comunidad de desarrollo lo cual le hace tener librerías para casi todo. pymodbus es una librería adicional que usada en python permite el manejo sencillo del protocolo modbus-tcp que es el que hace falta para comunicarse con el inversor.

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Seguidamente Amcalo te comenta que si se puede leer el meter tambien y lo consigues, sacando unas conclusiones

    Que tengo que hacer para llegar hasta esto? Si me lo dices por pasos o explicado de otra forma, como ignorante que soy sobre estos temas, quizás pueda lograr el llegar a tener una lectura de datos, para después seguir. Repito, si no te hace ganas ayudar, no hay problema , basta que me digas que te da pereza , jejejejje.

    Gracias.

    Edito: ya se la ip de mi inversor 192.168.0.13 que no se si es fija para siempre o cambiara.
    El meter se lee con el mismo programa (la lectura te la da el inversor) que dije antes el Modbus master tool, pero eso para mi solo tiene como uso el probar que funciona. Lo verdaderamente potente es luego incorporarlo en un programa que lea automáticamente y pueda usar la información para hacer lo que queramos. Para obtener unos datos con el Modbus master tool los sacas pero la utilidad práctica en mi opinión es nula.

    Para obtener la lectura del Modbus master tool primero hay que conectarse con la ip de tu inversor y luego preguntar por una dirección (esto viene en el documento de especificaciones de Huawei). Para cada dirección hay una información que te da el inversor, le preguntas por ella y te devuelve la información. Al preguntar por la dirección donde está la info del meter, te devuelve dos números. Restando el segundo menos el primero te da la lectura. En el caso de la potencia del inversor es más sencillo porque devuelve dos números también, pero uno es 0 y el otro es la potencia del inversor directamente.

    Si puedo aclararte algo más, pregunta que no hay problema


    Edito: Así me ha ido ajustando hoy mi programita. Un día complicado con muchos picos por nubes
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-anotacion-2020-03-04-212906.png


    Añado como usar el modbus master tool

    Hacer conexion : entra en menu connection - connect

    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-conexion-modbusmastertool.png

    Una vez conectado - Ir al menu Setup-Definition:

    Para obtener la producción FV
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-lectura-potencia-fv.png

    Se obtiene el resultado:
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-lectura-fv.png

    en el segundo número teneis la produccion FV

    Para el meter, menu Setup-Definition:
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-peticion-lectura-meter.png

    Se obtienen los dos números:
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-lectura-del-meter.png

    el primer número es el signo (0 positivo - exportando a la red , -1 negativo consumiendo) y el segundo es la lectura del meter

    Ejemplo de como se consiguen las lecturas del meter tal y como me salen en el pymodbus
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-peticion-lectura-meter.png   Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-lectura-del-meter.png  

    Última edición por pedestre; 05/03/2020 a las 09:39 Razón: Añadir uso del modbus master tool

  13. #163
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Genial, entonces lo primero que voy ha hacer es esto, porque tendrá su importancia supongo.

    Aunque me he confundido un poco cuando has dicho :

    Para obtener unos datos con el Modbus master tool los sacas pero la utilidad práctica en mi opinión es nula.
    Pero realmente, yo necesito dar este primer paso verdad?

    Seguire estos pasos que me has dado, e intentare leer esta info, si puedo hoy mismo.

    En segundo lugar.. que " hardware" necesito para el control y para el pymodbus ? Un pc encendido todo el dia,( alli se instala ) o python se mete dentro de un arduino ? una raspberry ? Es decir, en que " aparato" hay que instalar el lenguaje de programación y las librerias pymodbus.

    Se que quizás haga alguna pregunta tonta .

  14. #164
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Genial, entonces lo primero que voy ha hacer es esto, porque tendrá su importancia supongo.

    Aunque me he confundido un poco cuando has dicho :



    Pero realmente, yo necesito dar este primer paso verdad?

    Seguire estos pasos que me has dado, e intentare leer esta info, si puedo hoy mismo.

    En segundo lugar.. que " hardware" necesito para el control y para el pymodbus ? Un pc encendido todo el dia,( alli se instala ) o python se mete dentro de un arduino ? una raspberry ? Es decir, en que " aparato" hay que instalar el lenguaje de programación y las librerias pymodbus.

    Se que quizás haga alguna pregunta tonta .
    Lo del modbus master está bien para que cacharrees un poco y veas que conectas con el inversor y que devuelve los datos, pero salvo que quieras estar mirando todo el rato la pantalla no se comunica con nada más, por eso decía que para mi la utilidad práctica (para domótica vamos) no la veo.

    En cuanto a python, se puede instalar en cualquier cosa porque tiene versiones para todo. Yo lo tengo en una raspberry que está siempre encendida, pero vamos si lo quieres tener en un PC también se puede aunque tener un PC encendido 24 horas pues como que no es lo ideal.

    Slds

  15. #165
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Lo del modbus master está bien para que cacharrees un poco y veas que conectas con el inversor y que devuelve los datos, pero salvo que quieras estar mirando todo el rato la pantalla no se comunica con nada más, por eso decía que para mi la utilidad práctica (para domótica vamos) no la veo.

    En cuanto a python, se puede instalar en cualquier cosa porque tiene versiones para todo. Yo lo tengo en una raspberry que está siempre encendida, pero vamos si lo quieres tener en un PC también se puede aunque tener un PC encendido 24 horas pues como que no es lo ideal.

    Slds
    Empiezo a entender un poco todo el tema. Gracias.

    Una raspberry tal que esto mismo...

    https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-M...3409840&sr=8-5


    Yo lo instalaría primero en mi pc para aprender y trastear con el inversor, una vez controlado el tema, me compraria una raspberry o lo que sea.

  16. #166
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Hola Pedestre podrias decirme donde descargar el Modbus Master tool ?

    no lo encuentro y lo que encuentro no me funciona o no se emplearlo.

    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-master-tool.png

  17. #167
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Hola Pedestre podrias decirme donde descargar el Modbus Master tool ?

    no lo encuentro y lo que encuentro no me funciona o no se emplearlo.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: master tool.png
Visitas: 117
Tamaño: 41,3 KB
ID: 22006
    Os dejo el que tengo yo. Descomprimir y ejecutar el .exe

    ModBusMasterTool

    Slds

  18. #168
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    He conseguido leer algo, estoy en ello anque lo que me devuelve no me entero de nada

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-lectura-1.png

  19. #169
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Pedestre, ayer pude deducir con el programa que yo instale que la lectura del meter me la daba perfecta. si ves en casilla values order 4321 sale un -2659 . eso es la lectura de mi meter y queria decir que exporta de la red 2659 Watios.

    Paso 1 conseguido. Ahora toca poder leer esto en una raspberry... te envie un privado para saber cual comprar.

  20. #170
    amcalo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Frailes
    Mensajes
    117

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Hola a todos!

    Alguien se ha planteado la posibilidad de conectar varios inversores en la misma instalación?? Sabéis si es posible??

    Un saludo.

    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk

  21. #171
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Hola a todos!

    Alguien se ha planteado la posibilidad de conectar varios inversores en la misma instalación?? Sabéis si es posible??

    Un saludo.

    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
    El huawei SUN2000 no permite poner varios inversores en paralelo con lo cual me temo que no es posible. Hay otros que si lo permiten pero este no.

    Slds

  22. #172
    amcalo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Frailes
    Mensajes
    117

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    El huawei SUN2000 no permite poner varios inversores en paralelo con lo cual me temo que no es posible. Hay otros que si lo permiten pero este no.

    Slds
    Hola a todos.

    Pedestre, creo que si que se puede pues en el manual puedo encontrar:

    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-cascade_sun2000l.jpg

    Lo que no se si son un modelo especifico o como deben estar conectados.

    Un saludo.

  23. #173
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Hola a todos.

    Pedestre, creo que si que se puede pues en el manual puedo encontrar:

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Cascade_sun2000l.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 56,1 KB
ID: 22391

    Lo que no se si son un modelo especifico o como deben estar conectados.

    Un saludo.
    Pues si es así buena noticia, yo tenía en mi mente que con este inversor no se podía, pero puede que no esté en lo cierto. hace mas de 1 año que estuve investigando y la verdad no lo recuerdo aunque la idea que tenía es que no era paralelizable.

    Slds

  24. #174
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Amcalo, se te queda corto el 5ktl ?

  25. #175
    amcalo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Frailes
    Mensajes
    117

    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Amcalo, se te queda corto el 5ktl ?
    No. Pero la instalación está en una finca enorme y puede que alguna vez me interese usar el resto de tejados... Tengo otra vivienda en la misma finca y varias naves y cuadras de animales... Y si los precios siguen bajando...

    La pregunta era más relacionada con la curiosidad que con la necesidad.

    Ahora mismo con lo instalado 4.69kwp la producción es de unos 25-30kwh día soleado y sobre 15kwh en día nublado. El consumo normal en casa (sin derivador) es de unos 12kwh. Con el derivador suele ser más o menos lo producido.

    Un saludo

    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk

Página 7 de 15 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47