Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado Centros de transformacion y seccionamiento

    Buenos dias a todos.

    Alguien me podria decir donde o como puedo conseguir informacion sobre dimensionamiento de centros de transformacion y seccionamiento para huertas solares?

    Necesito ayuda, me han encargado un proyecto y estoy bastante perdida.

    Muchas gracias a todos.

  2. #2
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    A que tipo de centro te refieres??? Si me das alguna característica más, lo mismo te puedo pasar algo de información.
    50 millones de años despues ...

  3. #3
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado

    hola.

    Pues la verdad es que no lo tngo muy claro. He mirado algunas paginas/fabricantes pero como te digo no se mucho del tema.... por eso necesitaba algo de orientacion......

    El proyecto seria de 1MW. En principio estaba pensando en colocar uno exterior tipo caseta. Estoy mirando por todos lados pero si me pudierais dar un poco de informacion para su dimensionamiento o algun fabricante que me pueda ayudar.....

    Muchas gracias!

  4. #4
    magico está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    España
    Mensajes
    85

    Predeterminado

    Heras, llama a Ormazabal, que seguro te ayudarán. También puedes encontrar buena información de Schneider.
    "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"

  5. #5
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado

    Estaba echandole un vistazo precisamente al catalogo de ormazabal.......
    De todos modos podriais decirme cueles son los puntos mas importantes para la eleccion del centro de transfromacion y que datos hay que mirar mas en detalle.....
    Como os digo no se mucho (o nada......) del tema.....
    gracias!

  6. #6
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Yo para 1Mw instalaría 10 miniblock de ormazabal de 100 KVA, 1 CT de reparto con las celdas según la configuración de tu huerta y un trafo para servicios auxiliares de 50 KVA (Un PFU5, por seguir con ormazabal) y luego (si la distribuidora es iberdrola) te van a obligar a instalar un centro de seccionamiento y telemando (PFU4 de ormazabal) en un radio de 50 m del punto de conexión propuesto.
    50 millones de años despues ...

  7. #7
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado

    gracias molo mil. si la compañia es Ibedrola, por lo que imagino soliciten seccionamiento y telemando como comentas. Voy a echarle un vistazo a tu propuesta, a ver si me entero bien de todo........

    muchas gracias por vuestra ayuda!

  8. #8
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola Hera,
    Desde mi experiencia, te recomiendo que te pongas en contacto con la persona responsable de Iberdrola de la zona en la que vayas a instalar la planta y te especifiquen tanto tipo de CT y condiciones de estos, vas a ahorrarte mucho tiempo y quebraderos de cabeza posteriores, ya que ellos lo tienen todo estandarizado.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47