    Predeterminado Protección lado DC de inversor de string.

    Hola foro,
    Estoy calculando una instalación conectada a red con inyección 0 de 100kW. He elegido un inversor de string que dispone de 6 entradas MPPT. Según el fabricante, el inversor ya cuenta con las protecciones para el lado de DC y el lado de AC, pero me gustaría poner otras independientes del inversor.
    No quiero usar una string box por que quiero usar las 6 entradas del inversor, y si usase una string box tendría una sola salida para atacar al inversor.

    Si quiero hacer una protección DC extra a mi instalación, solo se me ocurre que a cada string le coloco las protecciones típicas de DC (fusibles, interruptor automático y sobretensiones transitorias) y de ahí las conecto ya al inversor.
    Esto es coherente y es la mejor solución? de ser así, tendría 6 cajas de protección, que incluirian 6 fusibles, 6 interruptores autom y 6 protec frente a sobretensiones....

    Gracias por vuestras respuestas, si tenéis alguna duda o necesitáis algún dato más, por favor decírmelo.

    Nota: no sé si está permitido poner marcas, por eso las he omitido.

  2. #2
    Doc
    Doc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2018
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    57

    Predeterminado Re: Protección lado DC de inversor de string.

    Es correcto, también podrías poner una caja mas grande o armario y ponerlas juntas.

  3. #3
    Ser03 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Protección lado DC de inversor de string.

    Gracias por tu respuesta.