Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    ernestomedina está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: compatibilidad de inversor trifásico (250-400) con instalación trifásica a 220 v

    si, ya me han comentado esa opcion, pero hasta hace un rato tambien la veia viable, pensaba que podria poner 3 inversores de 3,3kw para el total de 9600w en paneles, pero resulta que tendria que poner 3 inversores de 9kw, 1 en cada fase, por lo que la rentabilidad de la instalaccion a la mierda

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    he visto trafo de 50kva, por 1000€ no lo veo caro, teniendo en cuenta que podria poner el solax trifasico de 8kw que es el que pensaba poner, no llega a los 1500€ mas 1000€de trafo sale mas barato aun que un fronius de 8kw trifasico

  2. #27
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: compatibilidad de inversor trifásico (250-400) con instalación trifásica a 220 v

    Un trafo de 50kVA por 1000 euros me parece muy barato.... no creo que baje de 3000 euros. Son casi media tonelada de trafo.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.