Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
  1. #1
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Buenos días, hace unos días me surgió una duda que no he sabido resolver. Supongamos una instalación con un inversor de red, un Solax xBoost por ejemplo. Tenemos las placas en el tejado y en una buhardilla por ejemplo el inversor con sus protecciones de CC, la salida de CA la bajamos con una linea hasta el cuadro de la vivienda en la planta baja, según el manual esta linea se protege con un diferencial y un magneto. Siempre había pensado que el diferencial y magneto había que ponerlos arriba a la salida del Solax para proteger la linea aguas abajo hasta el cuadro, ya que cuando las placas produzcan ese es el sentido de la corriente, la duda viene al ver que mucha gente coloca el diferencial y magneto abajo en el cuadro y en sentido hacia el inversor, como se protegería cualquier linea que alimenta un consumo. Claro, cuando es de noche es cierto que el Solax recibe alimentación, pero durante el día, que pasa con esa linea, entiendo que es ente caso donde se produce mas amperaje ¿queda entonces desprotegida?, ¿no debería ponerse el diferencial y magneto arriba junto al inversor para proteger la linea cuando se esta produciendo?. Un saludo y gracias.

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    Siempre había pensado que el diferencial y magneto había que ponerlos arriba a la salida del Solax para proteger la linea aguas abajo hasta el cuadro, ya que cuando las placas produzcan ese es el sentido de la corriente ... la duda viene al ver que mucha gente coloca el diferencial y magneto abajo en el cuadro y en sentido hacia el inversor
    No entiendo tu pregunta, Osedar. Parece que te refieres a protecciones aguas abajo del inversor. La salida del inversor es AC (corriente alterna) y no hay "sentido de la corriente", por lo que tu pregunta me parece no tener sentido

    Qué quieres decir con "colocar el diferencial y magneto en sentido hacia el inversor" ?

  3. #3
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Lo del sentido es una forma de hablar, igual me equivoco pero entiendo que el diferencial solo salta con un defecto aguas abajo de el, aguas arriba no se entera, entonces por entendernos con sentido quiero decir después del diferencial.

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    igual me equivoco pero entiendo que el diferencial solo salta con un defecto aguas abajo de el, aguas arriba no se entera
    Eso es correcto; no te equivocas: Solo hay protección aguas abajo de un diferencial o magneto
    Las protecciones en el cuadro de la casa protegen todas las lineas de la casa (si están bien instaladas)
    Entre el inversor y el cuadro solo están los cables que bajan hasta el cuadro
    Si quieres proteger también esos cables, tienes razón: Debes instalar diferencial y magneto en la salida AC del inversor

  5. #5
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Hasta ahí es lo que siempre he pensado, pero ahora supongamos que por falta de espacio o lo que sea, ese diferencial y magneto los coloco en el cuadro de la casa, de la siguiente manera; del cuadro entramos al diferencial, salimos al magneto y de este al Solax, igual que alimentaríamos un horno por ejemplo, la linea que va al solax sigue estando aguas abajo del diferencial pero hemos cambiado de extremo las protecciones. ¿sigue igual de protegida la linea? o como yo entiendo, ¿la corriente viene de las placas vía inversor hacia el cuadro y eso en realidad es aguas arriba del diferencial con lo que este no se enteraría de un posible defecto?

  6. #6
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    ... del cuadro entramos al diferencial, salimos al magneto y de este al Solax ...
    Aquí es donde te lías, Osedar
    Repito: La corriente AC no tiene dirección! Lo que sí se puede diferenciar, es si un dispositivo es fuente que genera energía o carga que consume energía. Cuando se habla de "aguas arriba" o "aguas abajo", siempre es respecto a la fuente. Los diferenciales y magnetos siempre protegen la carga, nunca la fuente!
    Hablamos de los cables que salen de la salida AC del inversor. Eso significa, que el inversor siempre es fuente! Si el inversor tiene la opción de conexión a red, esta se realiza con otros cables a otros bornes del inversor!
    Es decir, si colocas el diferencial / magneto en el cuadro de protecciones, los cables que bajan del inversor al cuadro siempre quedan sin protección - tú construyes una diferencia que no existe !

  7. #7
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Siempre he considerado el inversor como fuente, pero solo tengo experiencia en inversores offgrid. El Solax es inversor con conexión a red y solo tiene una conexión AC, una conexión con el meter para el vertido cero via cable de datos y dos entradas FV. Cuando no hay sol supongo que se alimenta por la salida AC por lo que pasa a ser carga. De ahí la duda, bueno y tambien que he visto que muchos ponen las protecciones en el cuadro como he explicado antes, por lo que creo como dices que queda la línea desprotegida. Lo único que se me ocurre es que el inversor ya proteja la salida AC internamente y el diferencial se ponga para proteger la línea con el inversor no genera y funciona como carga.

  8. #8
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    El Solax es inversor con conexión a red y solo tiene una conexión AC ...
    Lo que he dicho de bornes separados "para salida AC" y "entrada AC" se refería a híbridos que pueden funcionar off grid y on grid. Estos híbridos tienen cargador AC para la batería, es decir, pueden funcionar como carga
    Si el Solax que dices es un inversor on grid "clásico", sin batería, siempre funciona como fuente, nunca como carga
    La situación sigue siendo fácil de entender:
    - Si colocas las protecciones arriba, en la salida AC del Solex, el cable que baja del Solex al cuadro está protegido
    - Si colocas las protecciones abajo, en el cuadro, el cable que baja del Solex al cuadro no está protegido

  9. #9
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Si, el Solax es un inversor de red clásico, no funciona sin baterías por sí solo y se apaga cuando no hay red. Por mi parte me queda clara la explicación, intentaré que las instalaciones que tienen la protección en el cuadro sean conscientes del error, por desgracia no son pocos..... Gracias el_cobarde por las respuestas.

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    intentaré que las instalaciones que tienen la protección en el cuadro sean conscientes del error, por desgracia no son pocos ...
    El "arreglo" es fácil: No hay que tocar nada en el cuadro, basta colocar diferencial + magneto arriba, en la salida AC del inversor

  11. #11
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Hola a raíz del rayo que cayó junto a mi casa, además de la protección que ya tenía en la entrada del cuadro desde la calle, ahora el elctricista me ha puesto también otra igual a la entrada del cuadro desde el inversor.
    Te pongo una foto del cuadro, en la esquina superior derecha, donde pone IGA es la protección de la calle y en la esquina inferior izquierda, donde pone solar, antes tenía un diferencial y un automático normal y ahora han sido sustituidos por otra protección igual a la anterior.
    Lo que no tengo ninguna protección es de la bajada de los paneles a la entrada de DC del inversor, me dijeron que no era necesario, no sé si porque ya la lleva el inversor o porque puede provocar problemas con los optimizadores y demás, pero desde lo del rayo estoy mosca, por si otra vez pueda dañar el inversor o incluso la batería, no sé si el gestor o la misma batería tienen sus propias protecciones internas.
    Ya sé que tengo que correr hacia la derecha los cartelitos de abajo, la protección ocupa más que el anterior.

    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2077.jpg
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  12. #12
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Lo que no tengo ninguna protección es de la bajada de los paneles a la entrada de DC del inversor, me dijeron que no era necesario, no sé si porque ya la lleva el inversor o porque puede provocar problemas con los optimizadores y demás, pero desde lo del rayo estoy mosca, por si otra vez pueda dañar el inversor o incluso la batería, no sé si el gestor o la misma batería tienen sus propias protecciones internas.
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: DSC_2077.jpg
Visitas: 1662
Tamaño: 82,9 KB
ID: 19299
    No conozco tu inversor, pero en esa linea (paneles-inversor) se suele poner un protector de sobretensiones transitorias de CC y también unos fusibles o un magneto térmico según los A que admita de entrada el inversor.

    A raíz de la consulta de arriba hice un esquema básico con las protecciones que deberían tener una instalación con un inversor de red, según el cuadro general de cada uno pueden haber variaciones.

    Archivo adjunto 19303


  13. #13
    Leafyou está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    No conozco tu inversor, pero en esa linea (paneles-inversor) se suele poner un protector de sobretensiones transitorias de CC y también unos fusibles o un magneto térmico según los A que admita de entrada el inversor.

    A raíz de la consulta de arriba hice un esquema básico con las protecciones que deberían tener una instalación con un inversor de red, según el cuadro general de cada uno pueden haber variaciones.

    Archivo adjunto 19303
    Fenomenal, te agradecería si pudieras postear ese esquema, nos sería muy útil, a mi por lo menos.

    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Última edición por Leafyou; 09/11/2018 a las 22:09

  14. #14
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    No conozco tu inversor, pero en esa linea (paneles-inversor) se suele poner un protector de sobretensiones transitorias de CC y también unos fusibles o un magneto térmico según los A que admita de entrada el inversor.

    A raíz de la consulta de arriba hice un esquema básico con las protecciones que deberían tener una instalación con un inversor de red, según el cuadro general de cada uno pueden haber variaciones.

    Archivo adjunto 19303
    Sí, eso es lo que pensaba antes de hacer la instalación, pero ya te digo que me dijeron que no era necesario y luego he estado buscando por internet y para mi equipo no he encontrado nada ni nadie que hable de esa protección DC, incluso en inglés.
    Sí hay literatura acerca de la protección para el cable de datos desde la calle y la de entrada de red, pero de DC, nada de nada.
    Es un equipo SolarEdge conectado a red, consta de meter, inversor y un interface o gestor entre el inversor y la batería que es LG de alto voltaje, y luego en cada placa va un optimizador que se comunican con el sistema.
    Volveré a investifar a ver si es que va preparado porque si meto las protecciones haya algún conflicto entre los optimizadores y el inversor, es lo único que se me ocurre.
    Gracias de todas formas.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  15. #15
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    He editado el mensaje a ver si ahora se ve.

  16. #16
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    De tu esquema la parte de CC no tengo nada, la tierra de los paneles y las estructuras van a la misma tierra de toda la casa.
    En la parte de AC, en el cuadro lo tengo igual con la salvedad de que el disyuntor del inversor lo tengo en la parte izquierda, al otro lado del protector de sobretensiones de la calle, con su propio diferencial. Tal como lo pones tú creo no está protegido contra lo que pueda entrar de la calle, no?
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  17. #17
    Osedar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2014
    Ubicación
    Castellon
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Estaria protegido si ponemos un sobretensiones de alterna arriba junto al inversor (lo he puesto como opcional) o podriamos ponerlo en el cuadro entre la linea que viene del inversor y el cuadro. De cualquier manera para proteger todo y en todas las situaciones hay que poner dos sobretensiones de alterna, tal como tienes ahora. Unicamente te queda desprotegido el inversor si la sobretension te viene por la linea de continua. Dudo mucho que afecte al inversor el poner un sobretensiones de continua, pero tengo una duda con tu instalacion, he visto que el inversosr distingue cada panel con su microinversor, ¿significa eso que baja una linea de cada placa hasta el inversor? ¿si estan todas en serie como sabe el inversor lo que produce cada una? ¿o hay algun tipo de comunicacion microinversor-inversor a parte de la linea principal?

    Y sobre el diferencial del inversor, ¿dices que lo tienes instalado en el cuadro de la casa? ¿o he entendido mal? deberia estar arriba a la salida del inversor para porteger a las personas de contactos con esa linea. Seria interesante ver una foto de tu cuadro 'al desnudo' con las conexiones a la vista.

  18. #18
    Leafyou está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Que yo sepa y tal como viene en el esquema de Osedar, la tierra de la estructura tiene que ir aparte de la tierra de la casa, con su pica independiente.
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    De tu esquema la parte de CC no tengo nada, la tierra de los paneles y las estructuras van a la misma tierra de toda la casa.
    En la parte de AC, en el cuadro lo tengo igual con la salvedad de que el disyuntor del inversor lo tengo en la parte izquierda, al otro lado del protector de sobretensiones de la calle, con su propio diferencial. Tal como lo pones tú creo no está protegido contra lo que pueda entrar de la calle, no?
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk

  19. #19
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    No sé cómo se comunican, sé que es por datos, cada instante un optimizador envía la info al inversor, así consecutivamente los 20 , las conexciones son como con cualquier otro, 2 strings con su cable positivo y negativo cada uno son los que bajan desde el tejado, en total cuatro cables más la tierra de todo. Por eso pienso que podría haber algún conflicto si se mete protección, porque ya te digo que no he encontrado nada sobre protegerlo del lado de DC.
    La línea del inversor va directa y cubierta bajo tubo directamente desde el inversor hasta el cuadro, al llegar al mismo pasa por el sobretensiones y diferencial propios y engancha al cuadro.
    Por ejemplo la línea de la aerotermia va igual pero en lugar de sobretensiones en ese lado, solo tiene diferencial y automático, lo que pasa es que al llegar al cuarto de máquinas sí que va a parar a otro cuadro pequeño porque de ahí salen tres líneas, una a la aerotermia de calefacción, otra a la ACS y otra a la bomba de circulación, esas tres tienen su automástico cada una en ese sub.cuadro.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Que yo sepa y tal como viene en el esquema de Osedar, la tierra de la estructura tiene que ir aparte de la tierra de la casa, con su pica independiente.

    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Ya lo he visto, pues no lo tengo así, imagino que mucha gente lo tendrá como yo, pues meter una línea aparte con su pica no creo que a nivel doméstico lo haga mucha gente.
    Yo creo que puede haber un término medio, al que me quiero acercar lo máximo posible, donde el riesgo sea poco pero asumible en cuanto a instalación y sofisticación se refiere.
    Luego tener un buen seguro por si acaso y a tirar.
    En mi caso con las dos sobretensiones tanto de la calle como del inversor tengo protegida toda la casa y el equipo solar también en AC, lo que estoy indagando es si puedo meter una sobretensiones en la parte de CC y ahí me quedaré, pero me joroba no encontrar nada de info sobre esa protección para este tipo de equipo.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  20. #20
    Leafyou está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    No sé cómo se comunican, sé que es por datos, cada instante un optimizador envía la info al inversor, así consecutivamente los 20 , las conexciones son como con cualquier otro, 2 strings con su cable positivo y negativo cada uno son los que bajan desde el tejado, en total cuatro cables más la tierra de todo. Por eso pienso que podría haber algún conflicto si se mete protección, porque ya te digo que no he encontrado nada sobre protegerlo del lado de DC.
    La línea del inversor va directa y cubierta bajo tubo directamente desde el inversor hasta el cuadro, al llegar al mismo pasa por el sobretensiones y diferencial propios y engancha al cuadro.
    Por ejemplo la línea de la aerotermia va igual pero en lugar de sobretensiones en ese lado, solo tiene diferencial y automático, lo que pasa es que al llegar al cuarto de máquinas sí que va a parar a otro cuadro pequeño porque de ahí salen tres líneas, una a la aerotermia de calefacción, otra a la ACS y otra a la bomba de circulación, esas tres tienen su automástico cada una en ese sub.cuadro.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Ya lo he visto, pues no lo tengo así, imagino que mucha gente lo tendrá como yo, pues meter una línea aparte con su pica no creo que a nivel doméstico lo haga mucha gente.
    Yo creo que puede haber un término medio, al que me quiero acercar lo máximo posible, donde el riesgo sea poco pero asumible en cuanto a instalación y sofisticación se refiere.
    Luego tener un buen seguro por si acaso y a tirar.
    En mi caso con las dos sobretensiones tanto de la calle como del inversor tengo protegida toda la casa y el equipo solar también en AC, lo que estoy indagando es si puedo meter una sobretensiones en la parte de CC y ahí me quedaré, pero me joroba no encontrar nada de info sobre esa protección para este tipo de equipo.
    Yo creo que para un unifamiliar es mucho más fácil meter una pica en el exterior. Además así lo especifica la normativa. Los seguros se agarrarían a un clavo ardiendo para no pagar. Ten en cuenta que si te cae un rayo encima de la casa la estructura metálica lo absorbería casi por completo y evitarías meter esa carga eléctrica dentro de casa.

  21. #21
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Yo creo que para un unifamiliar es mucho más fácil meter una pica en el exterior. Además así lo especifica la normativa. Los seguros se agarrarían a un clavo ardiendo para no pagar. Ten en cuenta que si te cae un rayo encima de la casa la estructura metálica lo absorbería casi por completo y evitarías meter esa carga eléctrica dentro de casa.
    Me estás tentando bribón, jajaja la verdad es que ahora lo estoy pensando y lo tengo bastante fácil, puedo meter la pica justo fuera de donde está el equipo, y sacar el cable de tierra que baja del tejado hasta el inversor es aflojar un tornillo y hacer una T en el tubo y sacarlo a la pica en lugar de meterlo dentro de la casa.
    Voy a leer lo de la pica, profundidad y demás.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  22. #22
    Leafyou está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    176

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Me estás tentando bribón, jajaja la verdad es que ahora lo estoy pensando y lo tengo bastante fácil, puedo meter la pica justo fuera de donde está el equipo, y sacar el cable de tierra que baja del tejado hasta el inversor es aflojar un tornillo y hacer una T en el tubo y sacarlo a la pica en lugar de meterlo dentro de la casa.
    Voy a leer lo de la pica, profundidad y demás.
    Yo así lo hice y me resultó mucho más fácil que meter los cables de tierra dentro hasta la tierra de la casa. La pica de 150 cm sería suficiente. Echas agua la noche anterior si es que está seca la tierra y así te entrará más fácil.

  23. #23
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Yo así lo hice y me resultó mucho más fácil que meter los cables de tierra dentro hasta la tierra de la casa. La pica de 150 cm sería suficiente. Echas agua la noche anterior si es que está seca la tierra y así te entrará más fácil.
    Hoy que el día estaba tontorrón me he decidido por meter la tierra independiente para los paneles y estructuras, fácil, barato (10eur todo) y para toda la familia Eso sí, me he entretenido unas 4 horas con ello, entre hacer la raja en la acera, la zanja y luego meter la pica, que menos mal que tenía una maza de picapedrero, que si no, no la meto entera.
    Pica de 150cm, perrillo y caja de unión del cable que baja de arriba con el que he tirado hasta la pica.
    Unas fotos de la jugada y gracias por el consejo Leafyou.

    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2099.jpg
    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2098.jpg
    Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda-dsc_2100.jpg
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  24. #24
    Carluti está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    España
    Mensajes
    76

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    @Ventorrillo has comentado que tienes instalados optimizadores en cada placa. ¿Podrías decir de qué tipo son y qué resultado te están dando? Tengo previsto ampliar mi instalación y a algunas de las nuevas placas les daría la sombra parte del día y había pensado poner unos Tigo en las placas afectadas, pero no he encontrado mucha información al respecto.

  25. #25
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Duda protecciones en linea Inversor-Cuadro vivienda

    Hola, mi sistema es un SolarEdge y los optimizadores son parte del mismo, son de esa marca y sin ellos el inversor no funcionaría, no son del tipo que se compren para usarlos con cualquier otro inversor imagino, no sé si se comunicarían con él, supongo que tendrán algún protocolo pero desconozco como es el tema.
    En cuanto al resultado, la verdad es que estoy muy contento porque tengo dos chimeneas que en algún momento me dan sombra y también una placa que está muy pegada a una esquina de la casa y que no empieza a recibir sol hasta cierta hora, con lo que tendría bajo rendimiento si no fuera por los optimizadores, con este sistema cada placa es como si fuera independiente y no le influyera la sompra de una placa a ninguna que no tenga sombra, cada una produce el máximo posible en cada momento.
    También funcionan bien cuando tienes varias orientaciones por el mismo motivo, yo tengo a dos aguas y actúan también sacando el máximo rendimiento sin importar que estén unas con más sol que otras.
    Si buscas en Google por "Solaredge power optimizers" tienes mucha info y vídeos.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47