Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23
Resultados 51 al 60 de 60
  1. #51
    nemo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Entonces minimo habria que tener 4 baterias, con mas no habria problema imagino cargando con menor intensidad no hay problema.
    "El fabricante de la batería de litio pylontech US2000B PLUS recomienda una intensidad máxima de carga y descarga de 25 amperios (1200w) por batería"

  2. #52
    isidoro111 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    542

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Cita Iniciado por franky23 Ver mensaje
    Tengo una duda GW5048-ES decir que tiene una capacidad de carga del banco de baterias de 100A. Estoy viendo que muchas de las baterias de 48v recomienda cargas y descargar de 25A en sus modulos. Entonces lo recomendable por ejemplo para seguir las especificaciones de los fabricantes que seria que para este tipo de inversor montar 4 baterias en paraleleo. Para que la gestión de la carga en cada modulo de bateria fuera de 25A. Es que el otro dia hablando con un compañero me comento que vio una instalación de con unas baterías de byd, que a los 3 años habían muerto por una mala gestión de carga y descarga por parte del inversor.

    Saludos.
    Lo que dices es cierto, matizar que además el inversor va conectado y se comunica con el BMS de la batería y éste limita la corriente máxima que admite en general y además teniendo en cuenta el estado de carga, temperatura etc. Por ello si le pones la comunicación no vas a tener ningún problema aunque tuvieras un sólo módulo de batería.

    Sospecho que tu razonamiento tiene algo de herencia de baterías de plomo (sin BMS), corrígeme si me equivoco.

    El inversor Goodwe se comunica muy bien con las Pylon. Le metería 100A máximo si el BMS se lo permite, es quien manda. Por ejemplo si le falta poco para cargarse limita hasta 5 A por módulo. Y si tienes una pila de 8 pues deja cargar a 40A.

    Otro caso sería que el inversor no se comunicara con el BMS, ahí si que tienes más papeletas en el sorteo de los problemas.

    Conclusión, como la batería es más cara que el inversor busca un inversor que se comunique bien con la BMS, es decir que hagan buena pareja. Se evitan problemas.

  3. #53
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    85

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Entonces, Isidoro 111, con mi inversor híbrido Goodwe 5048EM de 50 A de carga , podría empezar instalando sólo una batería pylontech de 2,4KW. ?
    El ingeniero que me hizo la puesta en marcha me dijo que si, que no tendría problema. Pero claro, antes me quiero asegurar.
    Llevo solo una semana con la instalación y toda la información que consiga me viene fenomenal.

    La verdad es que estoy contento. Mis consumos diarios (sin baterías) son sólo de 2 KWh, hay días que llega a 3 KWh, y antes era de 8 a 10 KWh. Creo que el ahorro se va a reflejar en la factura.

    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.

  4. #54
    isidoro111 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    542

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Cita Iniciado por Pacorapu Ver mensaje
    Entonces, Isidoro 111, con mi inversor híbrido Goodwe 5048EM de 50 A de carga , podría empezar instalando sólo una batería pylontech de 2,4KW. ?
    El ingeniero que me hizo la puesta en marcha me dijo que si, que no tendría problema. Pero claro, antes me quiero asegurar.
    Llevo solo una semana con la instalación y toda la información que consiga me viene fenomenal.

    La verdad es que estoy contento. Mis consumos diarios (sin baterías) son sólo de 2 KWh, hay días que llega a 3 KWh, y antes era de 8 a 10 KWh. Creo que el ahorro se va a reflejar en la factura.
    Si, puedes poner una sola, pero no te olvides del cable de conexión de datos entre la pylon y el inversor, si se comunican correctamente puedes poner desde una hasta 8 en una "pila". El BMS limita la corriente que chupa del inversor. Este cable se vende aparte, con cada pylon viene uno corto de datos para conectar con la siguiente. Mira videos que lo explican perfectamente si tienes más curiosidad.

    Es una de las grandes ventajas de las pylon, su escalabilidad.

    saludos

  5. #55
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2019
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    85

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Gracias Isidoro 111.
    A ver que pasa con la compensación económica en la factura. Me han dicho que quizás falten dos o tres meses para que de una vez por todas se establezca. Y después ya veremos con las baterías.
    Saludos.

    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.

  6. #56
    Avatar de Ventorrillo
    Ventorrillo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    Valdemorillo
    Mensajes
    555

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Perdonad por el OFtopic:
    Nemo, no se te puede responder al privado porque tienes ocupada al 100% la carpeta de mensajes.
    Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
    Inversor SolarEdge SE5000-HD Wave, Interface, Meter y Pinza 100A
    15xAxitec 270W+4x280W+7xJA345W + 26 optimizadores P300/401
    Batería de Lítio LG Chem RESU 400V 10Kwh

  7. #57
    franky23 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    137

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    De la compensación no te esperes cuetes, según todo lo que se esta planteando según lo que cuenta el IDAE, etc... la ida no es que la red electrica haga de bateria, ya que se va intentar evitar el problema de california y otros países la temida curva de pato, la compesación va a ser mínima y de echo se prevee, que vaya cayendo en picado asta no tener valor. De echo al parecer desde europa se prevé, eliminar el tema del balance neto, como tal kw a kw. por el tema del exceso de producción en horas de bajo consumo y creo que se va a empezar a apostar por la acumulación descentralizada cada vez mas, y como todo en cuanto las baterías de litio o tras tecnologías, empiecen a bajar, supongo que la gente vera con mejores ojos la amortización y se instalaran mas, luego aparte estamos los locos de la energía, que lo de la amortización parece que lo dejamos en segundo plano, nada mas que por la satisfacción de generarnos nuestra propia energía en nuestra vivienda.

  8. #58
    franky23 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    137

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Buenas Como el Foro empezó como Inversor para autoconsumo, tengo una cuestión los inversores, tipo kostal o huawei con 2 mppt que ahora dicen venir con la opción de poner una bateria HV sacrificando un MPPT, pero he visto por ejemplo en huawei, que si montas batería a parte de sacrificar el mppt también te limita el voltaje máximo del campo fotovoltaico, eso es así?

  9. #59
    pedestre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    230

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Cita Iniciado por franky23 Ver mensaje
    Buenas Como el Foro empezó como Inversor para autoconsumo, tengo una cuestión los inversores, tipo kostal o huawei con 2 mppt que ahora dicen venir con la opción de poner una bateria HV sacrificando un MPPT, pero he visto por ejemplo en huawei, que si montas batería a parte de sacrificar el mppt también te limita el voltaje máximo del campo fotovoltaico, eso es así?
    Si,es correcto, con batería LG el voltaje está limitado a 495V, sino puede ser de hasta 600V. Lo que no es correcto creo es que se anule 1 mppt por poner baterías. Yo lo tengo sin batería pero creo que no se anula 1 mppt, sino menuda gracia, no valdría el campo que tengo con batería (aunque no tengo pensado ponerlas, pero nunca se sabe como irá el precio en el futuro).

    Slds

  10. #60
    Avatar de Josus
    Josus está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2020
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    14

    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo

    Hola a todos,

    Ya que el hilo va de “Inversor de Autoconsumo” y entiendo que el Autoconsumo es sinónimo de eliminación o minimización de la dependencia de la compañía eléctrica, de la “RED”, lo cual sólo es factible con un inversor híbrido conectado en línea (no en paralelo), es decir usando su salida AC independiente (AC Out, AC Backup, etc.) quería preguntar a quienes tienen inversores Goodwe de la serie EM o ES (GW3648-EM, GW5048-EM, GW3648D-ES…) lo siguiente, pues me parece uno de los pocos candidatos existentes junto a los correspondientes de Voltronic e Ingeteam (hay otros pero son evoluciones poco logradas: Victron, Sofar, Ampere):

    1. Software. ¿Dispone de un programa para configuración y supervisión para Windows o puede accederse vía navegador directamente al inversor por la red local para estas funciones?

    2. Potencia. ¿Combina en su salida (Back-up Port) la potencia generada y la de la RED?

    3. Baterías. ¿Admiten las Weco ESS 5K3 R20 de 5,3kwh?

    Agradecería información de primera mano de los que tenéis estos inversores de Goodwe.

    Saludos!

    Notas aclaratorias:
    1. Sobre el SW se deja claro que se dispone de app para móvil y portal en la “nube” para supervisión, pero teniendo un PC con conexión directa por LAN (se puede adquirir el inversor con Ethernet-RJ45 en lugar de WiFi) lo demás sólo puedo entenderlo como “utilidades” adicionales. Y cuando dicen en la nube quieren decir realmente en los servidores del fabricante, y es igualmente contrario al autoconsumo depender de éste, aparte de que en algunos casos (2ª residencia) podría suponer unos 400 €/año por mantener un servicio de acceso a internet permanente.

    2. Sobre la potencia combinada a la salida parece que de los pocos inversores de verdadero autoconsumo que hay la mitad limitan a propósito esta salida, imagino que por motivos comerciales, pues el resto cuando trabajan on-grid realmente están uniendo físicamente AC-Grid y AC-Out, sumándose en esta línea la potencia generada, y si el inversor es de 3 KW podríamos tener un total de 6KW si se cogen los otros 3 de la RED. Hay marcas como Voltronic que suelen entender este conector al que se conectan las cargas como AC Out, es decir, auténtica salida, otros como GoodWe tienden a entenderlas como salida de cargas críticas o Backup, y otros como Victron van más allá y además de esta verdadera salida dispone de otra, la de cargas no críticas o prescindibles, que cuando falla la RED, quedan sin alimentación. Concretamente todos los modelos EM de Goodwe indican 10A en la salida, 2.300W máximo, lo que sorprende, por lo que estaría bien saber si alguien con un GW5048-EM ha comprobado que efectivamente es incapaz de alimentar por ejemplo 4.500W en presencia de RED (combinando FV/Bat. y RED en la salida (Back-up port).

    3. Se indica que para funcionamiento en modo backup la capacidad mínima de la batería ha de ser de 100 Ah, de manera que lo que se ha dicho por aquí de poder conectar una única Pylontech US2000 (50Ah y descarga recomendada a 25A) no parece posible. Por otro lado se indica que baterías (de litio) no certificadas como compatibles lo son ya que el inversor se adapta al correspondiente BMS. Y aunque parece haber mucha confianza en las Pylontech US sus especificaciones quedan lejos de ser ideales, la US2000 dice ser de 2’4KW pero hay que cargar y descargar a 25A lo que viene a dejarlas en 1’2KW, que quedan a su vez en 0’960 KWh si se llega al 80% de descarga para garantizar los 6.000 ciclos de vida. Por su parte la Weco (Rebacas) es de 5’3 KWh reales, es decir que esos son los KWh que pueden descargarse al 100% (la capacidad bruta es superior), y ello con 7.800 ciclos (21 años a ciclo por día) con garantía de serie de 10 años; esto supone unos 0’48€ el vario real, mientras que en las Pylon US2000 sería de 1’09 €, vaya que es más del doble de cara. Además con esta batería de Weco ya tendríamos unos 110 Ah, por encima de los 100 que requiere el Goodwe, marca para la que se indica en Weco que es compatible. La carga y descarga de esta batería es a 1C, o sea a 100A permitiendo picos a 2C, unos 10.000W, y viene con los accesorios para el montaje, sin necesidad de comprar armarios aparte.

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47