AYUDA¡¡¡ ¿ Como conectar 2 inversores monofasicos a una red trifasica?
Hola.
Pues que tengo esta duda he comprado por sugerencia del proveedor 2 inversores growatt. ( 1 de 2000w y otro de 3000w ) pero necesito conectarlos a una casa que tiene una red trifasica. El proveedor me dijo que es posible pero ahora le he perdido la pista y no me ha mandado el diagrama. Espero me puedan ayudar con esto. la duda concreta es como hago la conexion desde cada inversor al centro de carga general.
Re: AYUDA¡¡¡ ¿ Como conectar 2 inversores monofasicos a una red trifasica?
Tienes q conectar uno a cada fase y listo.
Re: AYUDA¡¡¡ ¿ Como conectar 2 inversores monofasicos a una red trifasica?
Cita:
Iniciado por
NRM
Tienes q conectar uno a cada fase y listo.
Mide el consumo en cada línea y conectalos a las líneas de mayor consumo el neutro común para ambos ..