Resultados 1 al 3 de 3
Tema: mantenimiento PREVENTIVO
- 01/07/2017, 16:25 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jul 2017
- Ubicación
- lerida
- Mensajes
- 1
mantenimiento PREVENTIVO
Buenas tardes
Tenemos una planta fotovoltaica, la cual, cuando presentamos el modelo para informar la produccion, vi que la producción del año en cuestion no podia ser, ya que era bastante baja respecto el año anterior.
Immediatamente, hable con la empresa que tenemos contratado el mantenimiento PREVENTIVO, para que diese una comprobacion para ver lo que fallaba.
En este momento, me dijeron que por una fase no pasaba la luz, y por lo tanto, el contador, no pasaba por esta fase,..
Sabeis si endesa, me pagara la luz desde el momento que dejo de funcionar??
Me podeis dar algun consejo, opinion??
Muchissimas gracias
-
- 05/07/2017, 09:33 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 386
Re: mantenimiento PREVENTIVO
Hola,
Supongo que te pagarán lo que indique el contador.
Como consejo te diría que monitorices la instalación y verifiques la producción, por lo menos mes a mes.
Y dependiendo de cuanto tiempo lleves con ese fallo de la fase, mirar a ver si la empresa de mantenimiento no debería de haberlo detectado (eso ya según el contrato que tengas con ellos).
- 05/07/2017, 15:11 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 523
Re: mantenimiento PREVENTIVO
A mí me sucedió en una instalación que el contador no leía una fase, a pesar de estar funcionando bien y generando bien y de estar monitorizada. Al final nadie se responsabilizó ni el fabricante del contador ni la compañía. Gracias a que solo fue un mes
Y medio no supuso una gran perdida pero si significativa.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk