Estoy desarrollando una aplicación para el cálculo de instalaciones conectadas a red y me surgen varias dudas.

-Tengo la radiación horizontal, a partir de ahí buscando el coeficiente según la inclinación a 45º por ejemplo obtengo la radiación en el plano inclinado que es donde estará el panel

Pero esto para 0ºSUR, pero y si se trata de una cubierta con otra orientación o como ocurre generalmente que la cubierta tiene una orientación determinada pero se intentan poner a 0ºS pero se montan a -5ºSUR.

En este caso ¿Como obtengo el HSP para 45º de inclinación y -5ºS?

- Por otro lado, para el cálculo de la energía que produce la instalación,¿a que temperatura hay que hacerla?, no es lo mismo para 25ºC que para 40ºC


Un saludo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aprovecho para preguntar otra cosa. En el pliego de condiciones del IDAE se indica que la separación de los módulos (por sombras) se hará de la siguiente manera:

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo
de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos
4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a hAk, siendo k un factor adimensional al que,
en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – latitud).

¿Es obligatorio? Yo veo más lógico aplicar trigonometría y la mínima altura del sol según la latitud de la zona donde se instala la instalación.