Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    Jesus Maria está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    58

    Predeterminado PERDIDAS EN INVERSOR Y TRANSFORMADOR

    Hola,queria haceros una pregunta.Tiene alguien calculadas las perdidas que hay entre el inversor y el transformador?.Me han hablado de un 6-7% y me parecen una barbaridad.

  2. #2
    manu_solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    43

    Predeterminado

    Jesús María, dichas pérdidas dependen de la naturaleza y sección del cable, de la distancia entre trafo e inversor y de la Intensidad que transporte el cable, según la siguiente fórmula:

    Caída Tensión (V) = raíz (3) I l (R cos fi + X sen fi)

    Si quieres reducir dichas pérdidas tendrás que aumentar la sección del cable y/o reducir la separación trafo - inversor.

    Espero que te haya aclarado.

    Saludos.

  3. #3
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    200

    Predeterminado

    Jesús María:

    Dichas pérdidas son del todo evitable seleccionando un conductor de sección mayor. Como referencia, decirte que 3 pliegos de condiciones que he leído, lo limitan al 0,5%.

    Saludos

  4. #4
    criparto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Mensajes
    107

    Predeterminado

    Y el máximo voltaje de salida del inversor: a doble voltaje cuatro veces menos de pérdidas.

  5. #5
    karrion está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    Cita Iniciado por manu_solar
    Jesús María, dichas pérdidas dependen de la naturaleza y sección del cable, de la distancia entre trafo e inversor y de la Intensidad que transporte el cable, según la siguiente fórmula:

    Caída Tensión (V) = raíz (3) I l (R cos fi + X sen fi)



    Saludos.
    Según lo que dices ¿el término Xsenfi debe ir con signo negativo no? entendiendo X como la distancia entre el trafo y el inversor.

  6. #6
    manu_solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    43

    Predeterminado

    No. El término X sen fi va con signo positivo, siendo X la reactancia del cable. Este es el término que menos influye, pues X es muy baja.