Hola, necesitaria saber si siempre es necesario el centro de sencionamiento para una instalación en media tension, si existe algun caso en el que pudiese no ser necesario y cuando es necesario el que sea telemandado. Como veis no tengo ni idea. Muchas Gracias.
Un saludo
-
- 23/04/2007, 18:16 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2005
- Mensajes
- 278
Creo que lo del centro de seccionamiento y lo del telemando lo exigía únicamente Union Fenosa, creo que Iberdrola no.
- 24/04/2007, 08:26 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 152
Bueno, a mi si me lo ha exigido Iberdrola, pero mi principal duda es hasta que punto es esto previsible antes de que Iberdrola me responda
- 24/04/2007, 08:44 #4
Chemlag, si dejas tu mail, te envio el precio y las características que ha de tener el Centro de Seccionamiento Telemandado tipo de Iberdola.
50 millones de años despues ...
- 24/04/2007, 09:54 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 43
Buenos días:
La verdad es que las compañías eléctricas tampoco lo tienen muy claro. Te pongo un ejemplo: Sí me lo han pedido en Huertas de 2,8 MW y 1,1 MW y no en una de 1,8 MW, todas ellas en la misma comunidad y con la misma compañía.
Un técnico de compañía me comentó que en su provincia a partir de 400 kW lo piden siempre. Su precio está en torno a los 50.000 €. Ten cuidado con los plazos de entrega, suelen ser elevados.
En fin, espero haberte ayudado.
Saludos.
- 24/04/2007, 10:50 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 152
Hola, algo si me he aclarado, pero mi duda basica es, ¿el centro de seccionamiento se pide siempre o lo que me comentais es el telemandado? Os estoy hablando de solo 500 kW
Mi mail chemlag(arroba)hotmail.com, gracias molo_mil, cualquier informacion que me puedas dar me sera de gran ayuda
- 24/04/2007, 16:05 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Mensajes
- 101
Hola. No sé si te será de ayuda pero hoy precisamente hemos recibido respuesta de Iberdrola para 2 MW y lo único que piden es poder disponer de lectura de conectada/desconectada y telemando remotos,; no piden telecontrol ni menciona nada de seccionadores. Habla de 500miliseg. de tiempo de actuación de los reenganchadores.
Para el resto de condiciones nos remiten al MT 2.00.03, normativa particular para clientes en AT.
Saludos
- 24/04/2007, 17:36 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 152
Bueno, gracias munchausen pero precisamente en el MT 2.00.03 te dice que siempre que sea posible se debera de instalar un centro de seccionamiento independientey en casos excepcionales celdas de maniobra en el centro particular. Bien, del telemando no dice nada. ¿Que coste podria tener esta instalacion? Y luego, igual es una tonteria lo que voy a decir, pero siempre hay que acudir a la normativa en AT si mi instalacion es en MT?
Gracias a Todos y Saludos
- 26/04/2007, 19:00 #9
Si no me equivoco (y espero que no) no te pueden exigir un centro telemandADO, sino telemndABLE, por aquello de que ellos son quien instalaran el telemando que les de la gana para manejarlo como quieran.
Estoy hablando de Iberdrola en CV, no se si todas serán igual.
Por otro lado el seccionamiento es obligatorio siempre que tu CT sea de abonado, pero no creo que puedan obligarte a instalarlo en un centro aparte; y solo exigible el seccionamiento si la instalación del CT es en bucle (poco habitual en huertos), ya que si es en punta, con abrirte la línea ya seccionan y no dejan a nadie sin servicio. Caso aparte es que tu lo prefieras para separar el huerto de los servicios auxiliares...