    Predeterminado Voltaje fluctuante en DC

    Hola a todos los foreros.
    Desde hace 4 días he estrenado una planta de 3Kwp cerca de Florencia en Italia.
    Pero la planta no me esta funcionando como debería. De promedio me esta produciendo entre 10,5 y 11 Kwh por día, cuando me esperaría de pasar de los 20kwh/día.
    Lo que he observado, es que el voltaje en DC va fluctuando, aun que las condiciones de soleamiento se mantengan iguales. Por consecuencia también la potencia vertida en la red va fluctuando. Ademas los voltajes a menudo se ponen en aproximadamente 140V, cuando me esperaría de ver por lo meno 330V, visto que la planta tiene 12 módulos de 260Wp, conectados en serie en una única cadena. Mientras que loa amperes se mantienen en lo esperado.
    Alguien sabría decirme a que se debe esta fluctuación en los voltajes? Parece como si en el circuito en DC hubiese una resistencia variable.
    Saludos
    Dartagnan
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Voltaje fluctuante en DC

    Vaya suerte que tienes de estar en Italia y poder inyectar legalmente ...
    Cita Iniciado por dartagnan Ver mensaje
    Pero la planta no me esta funcionando como debería. De promedio me esta produciendo entre 10,5 y 11 Kwh por día, cuando me esperaría de pasar de los 20kwh/día.
    Supongo, que tienes los paneles sobre tejado. A qué inclinación y qué orientación?
    Con 3kWp de panel puedes llegar a rozar los 20kWh de cosecha diaría, pero eso ya serían condiciones óptimas.
    Por otra parte, 11kWh al día, tambien a mí me parece poco. Yo me conformaría con 14-17kWh, dependiendo de la inclinación y orientación de los paneles.
    Como está el asunto legal en Italia? En Alemania, por ejemplo, solo se permite inyectar un 70% de la potencia instalada. A ver si te han instalado una limitación de este tipo y que esto sea la causa de la poca producción?


    Alguien sabría decirme a que se debe esta fluctuación en los voltajes?
    Pues no estoy seguro, pero los inversores de inyección también tienen el rastreo de máxima potencia MPPT. A ver si estas fluctuaciones resultan cuando el inversor busca el punto de máxima potencia? Si esto ocurre muy a menudo, posiblemente puedas cambiar la configuración de los parámetros, para que el inversor no busque tantas veces ...

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Voltaje fluctuante en DC

    Puesta o contacto a tierra?

  4. #4
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Voltaje fluctuante en DC

    Hola he resuelto el problema.
    Resulta que al ser un inversor con 2 mppt, y al tener una sola cadena de módulos, los dos seguidores del mppt estaban paralelados, pero el instalador se había olvidado de poner en este estado una clavija dentro del el inversor. Por lo que el inversor solo trabajava con un mppt debido a ello limitaba la potencia bajando el voltaje en DC.
    La planta tiene una desviación hacia el este de 60/70 grados y una inclinacion de 15 grados.
    En Italia tenemos el a si llamado "scambio sul posto" que es algo parecido al netmetering de los EEUU, pero algo meno conveniente. Ademas te devuelven en la declaración de la renta, el 50% del gasto por la planta en 10 años.
    Y en fin por la energia que sobra en el balance entre lo que has puesto en red, y lo que has consumado del la red, te pagan unos 8 céntimos por kWh.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!