Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    ERPelectric está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Durango Mexico
    Mensajes
    2

    Predeterminado Como puedo interconectarme a la red

    Que tal buenas noches a todos,
    Mi cuestiones son las siguientes, tengo un proyecto sobre interconectados a la red 100 KW, el problema es que desconozco la forma de interconectarme a la red, ya hice mi dimensionamiento, con paneles de 250 watts que en total son 420 paneles, de lo cual van alimentar a 10 inversores de 10 KW que cada uno de ellos tienen salida trifasica,¿como puedo interconectarlo desde ese punto?, me han comentado, que coloque un transformador de baja tensión a media tensión y de ahí colocarlo a medio tensión de la red (CFE), y también otra de la dudas como puedo obtener mi linea trifásica balanceada al transformador, y como sincronizarla a la red. Ojala y me puedan ayudar. Gracias.

  2. #2
    Alromar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Mensajes
    103

    Predeterminado Re: Como puedo interconectarme a la red

    Hola, a ver desconozco normativa en Mexico, pero lo primero que debes hacer es hablar con la compañia electrica y que te diga en que tensión puedes conectar la instalación.
    Para esa potencia si se portan bien puedes hacerlo en baja por lo que poniendo un cuadro que te agrupe la salida de los 10 inversores, lo metes a la red con el contador y las protecciones según legislación y listo.
    Si no te dejan en baja te pueden pedir conectar en media (15kV) en ese caso necesitarás un trafo 400/15kV o lo que toque lo pinchas ahi y de alli a la linea de la compañia.
    Es sencillo una vez que la electrica te dice como lo quiere.

  3. #3
    ERPelectric está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Durango Mexico
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Como puedo interconectarme a la red

    Cita Iniciado por Alromar Ver mensaje
    Hola, a ver desconozco normativa en Mexico, pero lo primero que debes hacer es hablar con la compañia electrica y que te diga en que tensión puedes conectar la instalación.
    Para esa potencia si se portan bien puedes hacerlo en baja por lo que poniendo un cuadro que te agrupe la salida de los 10 inversores, lo metes a la red con el contador y las protecciones según legislación y listo.
    Si no te dejan en baja te pueden pedir conectar en media (15kV) en ese caso necesitarás un trafo 400/15kV o lo que toque lo pinchas ahi y de alli a la linea de la compañia.
    Es sencillo una vez que la electrica te dice como lo quiere.

    Gracias por tus conocimientos han sido de mucha ayuda! te lo agradezco.