Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    junavar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    393

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Buenas noches buvilla.
    Efectivamente el sistema lleva casi dos años funcionando.
    El protocolo de monitorización y control de tu inversor debería ser el mismo que el mío.
    Lo primero que tienes que asegurarte es que dispones en tu inversor de un interfaz RS-422.
    No estoy seguro que lo que necesites sea una tarjeta datamanager. Yo más bien creo que lo más indicado es es esto: Fronius International GmbH - Products - System monitoring
    Mira tu manual a ver si comenta algo.

    En cuanto a tu sugerencia de empleo de una pinza amperimétrica la verdad es que no la entiendo.
    Se trata de medir periódicamente una serie de parámetros, especialmente la potencia activa y que estos datos sean leidos por la RPi. Yo en mi instalación he empleado un analizador de red de Orbis con interfaz MODBUS.

    El sistema tiene su complejidad. ¿controlas algo de Linux-Raspbiam?.

    Saludos.

  2. #27
    buvilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Carmona
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Muchas gracias junavar por tu respuesta.

    Te comento cual es mi punto de partida y lo que quiero conseguir para que, si puedes, me eches un cable. Mi intención es tener legalizada mi instalación en poco tiempo (un mes a lo sumo) con lo que verter no me importa mucho, por ende, mi objetivo no es modular la potencia vertida por el inversor. Mi intención es saber lo que estoy consumiendo en cada momento y compararlo con la potencia que me está dando el inversor.

    De esta diferencia, por ejemplo aplicarle la siguiente regla: si la potencia excendente esta entre 0 y 1500W mandarlo a un termo, si es mas de 1500W mandarla a la depuradora. De esta manera me aseguro que en el primer tramo puedo poner una carga resistiva y en el segundo una carga no resistiva, pero con potencia suficiente para arrancar y funcionar.

    Como tu sabes una vez tengas estos parámetros en la RasPI puedes hacer lo que quieras con ellos.

    En cuanto a tu pregunta de que si controlo; bueno algo, pero no mucho, en su día hice mis pinitos en programación con Linux y conozco las distro de la RasPI.

    Parece ser que para la comunicación con el inversor me valen ambas tarjetas ya que las dos tienen salidas RS-422. La que tu comentas es mucho mas barata así que empezaré por ella (solo falta confirmación por Fronius). Respecto al analizador de red, por favor, dime donde lo compraste.

    Con respecto a la pinza me refiero a esto: rsppi.blogspot.com.es/2013/09/medidor-de-consumo-electrico-envir

    Gracias de nuevo.
    Última edición por buvilla; 08/05/2016 a las 23:10

  3. #28
    junavar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    393

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Buvilla, lo que quieres hacer se parece poco a lo que hace mi sistema. Mi sistema modula la potencia para evitar la exportación. Lo que tú quieres hacer es priorizar el aprovechamiento de tus excedentes. En mi caso el inversor trabaja lo justo. En tu caso el inversor trabaja a lo máximo que pueda dar.
    Por tanto, en el lado de inversor, tu no necesitas darle órdenes de control, solo tienes que leer periódicamente la potencia que entrega. Por otro lado tendrás que leer la potencia consumida y calcular la excedente y en función de tus deseos construir un programa que de ordenes a unos relés que activen/desactiven cargas.

    En este enlace puedes encontrar un documento de mi proyecto. Está algo desactualizado pero en lo esencial te puede valer. También encontrarás documentación del protocolo de Fronius y del Analizador Orbis ANRET 22M-bus.

    https://www.dropbox.com/sh/lvthkgb66...e56yyd_fa?dl=0

    El analizador lo compre en una tienda de Madrid, Rodriguez Bolado SA, C/ Reina Mercedes 19, Telefono 915538368. El julio de 2014 me cobraron 109€(con IVA).
    Este analizador está bien y es con el que realice el programa de lectura por MODBUS. Tiene un inconveniente NO ES BIDIRECCIONAL. Tengo localizado otro que sí es bidireccional pero aún no he trabajado con él.
    Te aseguro que el tema no es fácil y vas a necesitar una fuerte motivación lúdica por estos temas, tiempo, paciencia y ganas de aprender. Yo en una primera fase me olvidaría del inversor y su interfaz y empezaría a jugar con el analizador. Y en función de los resultados me metería con el inversor y finalmente con el control de cargas.

    No tengo mucho tiempo pero en lo que pueda ayudar ....
    Ínimo.

  4. #29
    buvilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Carmona
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Muchas gracias

    Le echo un vistazo y te cuento.

    Saludos

  5. #30
    buvilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Carmona
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Buenas Junavar

    esta semana me ha llegado el conversor USB-R422 y ya he realizado las conexiones según tus indicaciones y conectado tanto al inversor como a la RasPI. Ahora lo que toca sería poder pedirle al inversor los datos de potencia y demás.

    En la documentación que me has compartido no encuentro tu desarrollo para hacer esto, ¿me lo podrías hacer llegar?

    Gracias.

  6. #31
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Un trabajo excelente. Me gusta mucho lo que veo y el gráfico impresionante. A ver si consigo algo parecido.

  7. #32
    junavar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    393

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Cita Iniciado por buvilla Ver mensaje
    esta semana me ha llegado el conversor USB-R422 y ya he realizado las conexiones según tus indicaciones y conectado tanto al inversor como a la RasPI.
    Hola Buvilla. Veo que sigues con tus planes.
    Si te parece bien, podrías dar detalles de tus ideas, pasos, experiencias.
    Finalmente ¿que tarjeta instalaste en el inversor Fronius?. ¿Cuanto te ha costado y donde las has comprado?.
    ¿Qué chip-set tiene tu adaptador USB-RS422?. ¿Has comprobado si se instala correctamente un driver /dev/ttyUSBn en la RPi?.
    ¿Has instalado Raspiam u otro sistema en la RPi?. ¿Qué versión?. ¿Tienes pensado instalar un analizador de red mediante modbus?.

    Cita Iniciado por buvilla Ver mensaje
    Ahora lo que toca sería poder pedirle al inversor los datos de potencia y demás.En la documentación que me has compartido no encuentro tu desarrollo para hacer esto, ¿me lo podrías hacer llegar?
    Gracias.
    He puesto en el subdirectorio el programa C que lee la potencia del inversor cada segundo y que corrige la potencia del inversor para evitar exportar.
    Para su funcione tienes que asegurarte de que existe un link /dev/rs422-fronius apuntando al dispositivo serie /dev/ttyUSBn que controla el adaptador.
    Este programa está pensado para trabajar conjuntamente con otro proceso que lee la potencia de consumida de forma que si la generación supera el consumo se manda una orden de limitación de potencia al inversor.
    No estoy seguro que funcione bien sin este otro proceso.

    Ya nos dirás...

    Saludos.

  8. #33
    buvilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Carmona
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Buenas junavar

    Gracias por responder. Te cuento.

    La tarjeta que le he puesto al inversor es la que tu me recomendaste (Com card, comprada en comercial solar por aprox. 50€). Respecto al conversor USB/RS422 tiene un chipset ftdi y ya me lo reconoce la RasPI como /ttyUSB0. En principio ya tengo el puerto abierto y todo, aunque no he podido comprobarlo.

    En cuanto al analizador de red aun no tengo nada decidido, pero aquí en la politécnica de Sevilla existe una empresa que se dedica a esto y tiene un analizador de red rackeable que ocupa solo dos unipolares que tiene salida 485 y protocolo MODBUS.

    Por ahora solo quiero saber si me puedo comunicar con el inversor y que me de el dato de potencia.

    Vamos paso a paso.

    Ahora toca estudiar tu programa y adaptarlo a mis necesidades.

    Ya os iré contando.

    Por cierto, ¿sabes si en el documento "Fronius Interface Ingles y español" hay un error en el número de par?. Creo que el 3 debería ser el dos y viceversa según el EIA/TIA-568A, ¿no?

  9. #34
    jepefe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    208
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Hola Junavar,

    Muy interesante tu proyecto, buen trabajo!
    Que dice la ley española sobre esto? Quiero decir, siempre se te escapara algo aunque sea durante unos pocos segundos cuando se desconecte un consumo fuerte, ahora con los contadores inteligentes lo tienen todo controlado. Has investigado sobre el tema?

    Saludos!

  10. #35
    junavar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    393

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Cita Iniciado por jepefe Ver mensaje
    Que dice la ley española sobre esto? ....
    Buenos días jepefe.
    En el controvertido RD 900/2015 la única pega que tiene el no poner un sistema de limitación de exportación de energía es que, en este caso la Distribuidora tiene que hacer un estudio de la capacidad, ¡no vaya a ser que les fundas los plomos!. Una estupidez y una cacicada más del MINETUR ya que no se puede tener más potencia instalada de autoconsumo que la tienes contratada.

    Si pones un sistema de limitación de potencia "homologado" entonces el trámite se simplifica. Aunque el RD no lo cita todo indica que los criterios de homologación son los recogidos en en la norma UNE 217001:2015. Puedes ver un resumen de la norma en un hilo de este foro. Te anticipo que el criterio de la norma es que el tiempo de respuesta tiene que ser inferior a 2s. Es decir que durante 2s el sistema puede exportar energía ante una disminución súbita del consumo. Por tanto el contador irá registrando pequeñas exportaciones de energía a la red y esto se debe considerar como algo normal.



    Saludos.

  11. #36
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    523

    Predeterminado Re: Sistema de monitorización y control de inversor con RaspberryP Pi.

    Me quedo maravillado con el control de algunos usuarios del foro, impresionante. La norma UNE también te dice que dicho sistema tiene que estar avalado por una OCA o laboratorio externo y este trámite es caro, yo esperaría a un cambio de normativa más racional antes de intentar homologar tu sistema por evitar problemas. Pero me parece una pasada. Animo y saludos.


    Http://www.isfot.es

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47