Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado potencia nominal

    Hola soy una estudiante y estoy empezando en la energia solar.
    me gustaria saber como calcular la potencia nominal de una instalacion??
    si se tienen unos 40 kWp cual seria la potencia nominal de la instalacion?
    muchas gracias

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Hera, grosso modo para unos 40 kWp yo diría que son en torno a 33-36 nominales, eso dependiendo de quien diseñe la instalación. Pero para determinar exactamente la potencia nominal hay que saber qué inversores se van a poner, y para eso tienes que saber las características de los módulos y de los inversores para saber de cuanto son los arrays y cuantos te entrarian en la superficie que dispones.

  3. #3
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado

    entonces que seria la potencia pico aplicando el rendimiento del inversor? y tambien las perdidas por cableado??

  4. #4
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Creo que no entiendo bien tu pregunta Hera, podrías explicarte mejor? Gracias

  5. #5
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado

    Me refiero a que la potencia nominal seria la potencia pico por el rendimiento del inversor??? por ejemplo si fueran 28 paneles de 175W (4.9kWp) conectados a un invesor de rendimiento maximo 94,5%, la potencia nominal seria 4.63kW??
    muchas gracias

  6. #6
    Chemlag está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    152

    Predeterminado

    Hera, la potencia nominal te la da el inversor y la potencia pico de los paneles estara comprendida normalmente entre un 110-120% de la potencia nominal del inversor

  7. #7
    Hera está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    23

    Predeterminado

    ahhhhh. vale.
    muchas gracias

  8. #8
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Estimada Hera.

    La potencia nominal de una instalación fotovoltaica es la suma de los inversores que intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento. A efectos reglamentarios se considera como potencia instalada.

    Si tu pregunta es cómo se calcula la potencia nominal a partir de potencia pico, la pregunta está complicada de responder sólo con los datos que nos das, y desde mi punto de vista, debe de ser al revés, no empieces la casa por el tejado. El director de orquesta de las instaciones, salvo casos particulares, es el inversor.

    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  9. #9
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    teoricamente la potencia nominal deberia ser igual a la potencia pico dividida por raiz de 2 no?
    Renovarse o morir...

  10. #10
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    renova2, eso de donde has sacado? insinuas que para un inversor de 100 kW la instalacion sera de 140 kWp? :shock: me parece excesivo... vamos, en otros posts de este foro incluso se ha llegado a cuestionar instalaciones cuya potencia pico era un 25-30% superior a la nominal asi que un 40%.....

  11. #11
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Es lo que me han enseñado toda la vida en la universidad... La potencia nominal es igual a la pico dividido raiz de dos. No se si sera aplicable en este caos pero la terminologia es la misma...
    Renovarse o morir...

  12. #12
    Manute está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    278

    Predeterminado

    Olvidate porque ese concepto no es aplicable para este caso creo que te has liado con la potencia eficaz que nos enseñaban en la universidad. Se llama potencia nominal a la máxima que pueden dar los inversores y es la que se tiene en cuenta para todos los trámites administrativos, es decir primas y demás. La potencia pico como bien se ha explicado ya, es la que realmente se instala es decir lo que podrían dar los paneles. Se suele dimensionar a mayores entorno a un 15% según inversores, para que paliendo las pérdidas que presentan este tipo de instalaciones el inversor pueda dar el máximo de su potencia nominal en cada momento.

  13. #13
    Manute está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    278

    Predeterminado

    Olvidate porque ese concepto no es aplicable para este caso creo que te has liado con la potencia eficaz que nos enseñaban en la universidad. Se llama potencia nominal a la máxima que pueden dar los inversores y es la que se tiene en cuenta para todos los trámites administrativos, es decir primas y demás. La potencia pico como bien se ha explicado ya, es la que realmente se instala es decir lo que podrían dar los paneles. Se suele dimensionar a mayores entorno a un 15% según inversores, para que paliendo las pérdidas que presentan este tipo de instalaciones el inversor pueda dar el máximo de su potencia nominal en cada momento.

  14. #14
    buscamaster está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Mensajes
    43

    Predeterminado

    no estaras confundiendo con valor eficaz, donde el factor de conversion si es un raiz de 2????

  15. #15
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    ok. Teneis razon! Sorry por la equivocacion...
    Renovarse o morir...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47