Conexión más de 100 kW en baja tensión
Buenas;
Ante todo saludar al resto del foro ya que hoy es mi primer mensaje.
Tengo una duda con respecto a la conexión a red.
La idea que tengo es que hasta 100 kW se puede hacer una conexión en baja tensión, pero si instalo 200 kW ¿podría hacer 2 conexiones de 100 o necesariamente tendría que conectar en media tensión?
¿El centro de transformación es necesario solo para las conexiones de media tensión?
Gracias
-
- 21/03/2007, 14:08 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 152
Que la conexion sea en baja tension o no, dependera del punto de conexion propuesto por lo que puede ser que te pidan un transformador para 5 kW si el punto de conexion mas cercano es de MT