    Predeterminado AYUDA CON INSTALACION

    Alguien me podria ayudar a decirme que debo tener entre los paneles y el inversor central (lo que se conoce como combiner boxes), que tipo (s) de fusibles o como se diseña esto, es para instalaciones pequeñas de hasta 10kWp.

    Ojala y me puedan ayudar, gracias

  2. #2
    SolarWarrior está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Panama
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: AYUDA CON INSTALACION

    Cita Iniciado por Evolving Ver mensaje
    Alguien me podria ayudar a decirme que debo tener entre los paneles y el inversor central (lo que se conoce como combiner boxes), que tipo (s) de fusibles o como se diseña esto, es para instalaciones pequeñas de hasta 10kWp.

    Ojala y me puedan ayudar, gracias
    Deber tener en cuenta la corriente de corto del módulo (y del arreglo o string), luego multiplicarlo por 1.56 (de acuerdo a NEC), para poder obtener el valor del fusible que va a proteger el módulo contra corrientes inversas.

    Si tienes dos o menos strings, no necesitas fusibles ni combiner.