Resultados 1 al 7 de 7
- 12/02/2007, 21:09 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Mensajes
- 6
Un saludo al foro....uno, dos, o tres contadores
Hola, primero quiero mandar un saludo a todos los foreros. Da gusto ver que somos tantos los que simpatizamos con la búsqueda de un mejor sistema energético.
Tengo una duda que quiero pregunar aquí.
Según la normativa, ésta habla de que para una potencia superior a 5Kw, la conexion ha de ser en trifásica ó bien monofásica pero con una potencia máxima en cada fase no superior a esos 5Kw. ¿ estoy en lo cierto, o algo ha cambiado ?,
Mi pregunta es: en caso de querer instalar 10Kw, si lo hacemos con 2 inversores de 5Kw monofásico, cada uno conectado a una fase diferente, ¿ los equipos de medida se han de duplicar o hay alguna manera de usar tan solo un equipo de medida trifásico conectado de alguna forma concreta ?, ¿ o es mejor solución Poner 3 inversores uno en cada fase ?, en este último caso, ¿ existen en el mercado sincronizadores para los inversores y de esta manera usar tan solo un equipo de medida y compartir las protecciones de AC ?.
Si, ya sé, imagino que lo mejor es poner uno de 10Kw trifásico.
Muchas gracias por leerme.
Saludos
-
- 13/02/2007, 00:32 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
leido....cuando tengas una pregunta concreta que no se contradiga con otra vuelve 8)
- 13/02/2007, 18:27 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Mensajes
- 6
Bueno, gracias Miguelon11.
Lo intento resumir.
Con una potencia nominal total de 10Kw, constituida por dos inversores monofásicos de pot.nom 5Kw cada uno. Según creo han de conectarse cada uno a una fase distinta. Mi pregunta es si se tienen que instalar dos contadores (de salida), uno para cada linea o existe alguna manera de usar un solo contador. (contador bifásico ¿? ).
Espero haber sido más claro con la pregunta.
Saludos.
- 13/02/2007, 19:52 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 247
Hola:
No soy demasiado experto en la materia pero si que hay una cosa que suele ser verdad, y es que las instalaciones y las líneas tienen que estar compensadas. Con esto quiero decir que no parece lógico, que si la instalación tiene que ser trifásica se pongan dos inversores y por tanto haya dos fases. Lo lógico, y lo que suele funcinar mejor es poner o bien un inversor trifásico o bien tres inversores monofásicos(uno para cada fase, y el neutro común). En cualquiera de los dos casos sólo habría un contador trifásico.
Saludos.
- 13/02/2007, 20:37 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2005
- Ubicación
- Bulgaria y España
- Mensajes
- 788
Una diferencia de hasta 5 kW entre fases suele ser, normalmente,aceptada sin problemas por la compañía.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/02/2007, 21:06 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Mensajes
- 6
Gracias Truji, leyendo y releyendo el artículo 9 apartado 2 del RD1663/2000 me he dado cuenta, yo lo habia entendido e interpretado mal.
Y lo dice bien claro, "ha de ser trifasica" (y punto!!), yo entendí que debía ser trifásica ó monofasica con un máx de 5Kw por fase. Claro, lo que dice es que pueden ser uno o mas inversores monofasicos (esto es lo que me confundió) de una pot. max. de 5kw, a las diferentes fases, pero siempre a las tres, por lo tanto lo que yo proponia no es correcto.
Gracias Simosol por ese apunte.
Saludos
- 05/03/2007, 19:21 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Mensajes
- 6
Hola de nuevo....
Me gustaría saber cómo funciona un contador de energía trifásico, alguien tiene información.....dibujos...esquema.......
Muchas gracias... :?: :?: