Resultados 1 al 3 de 3
- 09/02/2007, 10:27 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Mensajes
- 21
Protecciones generales adicionales a las de cada inversor
Hola a todos,
Esta cuestión podría ser seguida a otra que abrí hace algún tiempo sobre protecciones, pero por no alargar aquella demasiado abro esta nueva.
Tras dar muchas vueltas parece que he desistido de un único inversor de 100 Kw y he pensado en 4 de 25kw (solarmax 25 C, para más señas).
Para protegerlo por el lado de alterna, como ya se ha hablado muchas veces es necesario el magnetotérmico, el diferencial y el protector de sobretensiones, por cada uno de los inversores. Hasta aquí todo claro.
Mi duda viene ahora. ¿Qué hago?. Entiendo que conecto fases y neutro en paralelo para adicionar intensidades y me llevo los cables hasta las cajas de salida con el contador y el dispositivo de corte accesible por la distribuiora. Y entre medias ¿qué protecciones se montan?.
Pienso que necesito un magnetotérmico que me permita cortar toda la instalación (redundante con el que operará la distribuidora), pero ¿necesito también otro diferencial y otro protector de tensiones?.
Me gustaría tener una instalación segura, pero igual pongo algo redundante y además muy caro (por ejemplo el diferencia industrial para casi 200 A).
Cualquiera que arroje luz sola srobre este tema será bien venido.La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
-
- 13/02/2007, 18:25 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Mensajes
- 21
Yo sigo dándole vueltas a mi problema de diseño.
Decidme los que sabéis de esto más que los que estamos empezando.
¿Es más lógico si tengo 4 inversores montar 4 contadores, con su cuadro de protecciones homologadas y de ahí cada uno al embarrado?
Por favor, opinad algo, aunque sea para decirme que no sé ni por dónde me ando.La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
- 13/02/2007, 21:35 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
jejeje lo has dicho tu ...........
vamos a ver ¿que es lo que estas diseñanado en primer lugar?
luego ve resolviendo partes poco a poco.
no entiendo de verdad muchas veces a la gente...... señores/as que no estamos hablando de un escalestric ( o como se escriba) contrata a alguien titulado y competente para que te lo diseñe y tu aporta tus conocimientos o perspectivas sobre el tema eso si , aporta no restes.
si estamos hablando de un proyecto de alguien que esta estudiando es otra cosa pero por favor no me digas que no eres estudiante.......