Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Tormenta está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Puesta a tierra para los descargadores de sobretensión

    Saludos.

    ¿Podeis indicarme como se dimensionada la puesta a tierra frente a descargas atmosféricas? ¿Cúal es el valor de la resistencia de puesta a tierra que debo tomar para su dimensionado?

    Gracias de antemano.

  2. #2
    Tormenta está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Puesta a tierra para los descargadores de sobretensión

    Cita Iniciado por Tormenta Ver mensaje
    Saludos.

    ¿Podeis indicarme como se dimensionada la puesta a tierra frente a descargas atmosféricas? ¿Cúal es el valor de la resistencia de puesta a tierra que debo tomar para su dimensionado?

    Gracias de antemano.
    ¿Nadie puede iluminarme?

  3. #3
    Marcus está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Valdeorras, O barco
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Puesta a tierra para los descargadores de sobretensión

    Para proteger las instalaciones fotovoltaicas contra las sobretensiones se utilizan los varistores (protecciòn contra descargas atmosfericas indirectas).
    Para su selección, deben ser:
    • Tipo 2
    • Tensión nominal de servicio máxima Ue > 1,25 Uoc
    • Nivel de protección Up ≤ Uinv
    • Intensidad nominal de descarga In ≥ 5 kA
    Siendo Uoc la tensión en circuito abierto del GFV.
    Se conectaría el polo positivo del arreglo a la entrada de la terminal positiva del varistor, así como el polo negativo del arreglo a la entrada de la terminal negativa del varistor. El varistor tiene otra terminal que se deberá conectar a tierra.
    Es decir, se conectara en paralelo al arreglo fotovoltaico, despues de la union de todas las ramas. Si la distancia entre dicho varistor y el inversor es mayor a 10 metros se deberá de colocar otro antes del inversor.

  4. #4
    emaema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: Puesta a tierra para los descargadores de sobretensión

    Hola. Tendrás que disponer de una toma general de tierra, igual que cualquier otra instalación de baja tensión. Al menos, se debería conseguir los 20 ohm de puesta a tierra de cualquier instalación en ese punto. Allí mismo se conectarían todos los cables de tierra de estructuras metálicas, cuadros eléctricos y descargadores de sobretensión. Creo que esa era tu pregunta. Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47