Resultados 1 al 21 de 21
- 22/01/2007, 10:27 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Mensajes
- 21
Protecciones del lado de alterna
Hola a todos,
Aquí va una técnica:
Estoy con el diseño de la planta de 100 Kw.
Tengo un inversor que da una Imax de línea en CA de 175 A. He dimensionado el diámetro del cable y me sale para CU 240 mm2, (cubre 0,5% caídas de tensión y la Imax cumple también).
Ahora la duda la tengo con el magnetotérmico y el diferencial.
¿Cómo lo dimensiono?. ¿Qué hago pongo un magnetotérmico con intensidad por debajo o por encima de los 175A?. ¿qué capacidad de corte?
¿Y el diferencial?
¿Tenéis alguna documentación práctica que resuelva estas cuestiones de manera práctica?
¿Alguna recomendación sobre algún fabricante concreto?La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
-
- 22/01/2007, 11:56 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 229
El magnetotermico tiene 2 funciones:
proteger contra cortocircuitos
proteger contra sobreintensidades
Parecen lo mismo pero no lo son.
En base a los cálculos que tengas de dimensionamieno has de elegir los distintos elementos y que dichas protecciones cumplan con el REBT.
Si pones Imax por debajo de la que te da el inversor, el magnetotermico saltará antes de que se alcance. Aunque los inversores llevan sus protecciones para ello.
S2
- 22/01/2007, 12:13 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Entre Valencia y Mallorca
- Mensajes
- 1.710
Abundo en el tema de las protecciones, q haceis para proteger por el otro lado? el de continua.
- 22/01/2007, 12:38 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 229
Pues interruptores de continua, algo mas caros pero existen, para cortar el suministro, aunque nunca dejaremos de tener tension de los paneles (salvo por la noche).
S2
- 22/01/2007, 13:30 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 247
Hola:
Yo tengo puesto por el lado de contínua magnetotérmico(pues creo que es mas fiable y cómodo que los fusibles), pero muchas veces me pregunto si realmente es necesaria esa protección, pues el campo fotovoltaico no puede producir mas que la suma de la intensidad máxima de los módulos que estén en serie. La única posibilidad es que caiga un rayo en el lado de contínua y se produzca una sobretensión, pero en ese caso ni los fusibles ni el magnetotérmico nos evitan la avería. Habría que poner un protector contra descargas de rayo, que por cierto no se suele poner.
Bueno, perdonar mi ignorancia, pero es algo que llevo pensando desde hace mucho, y no encuentro una respuesta satisfactoria.
Saludos.
- 22/01/2007, 16:50 #6Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Entre Valencia y Mallorca
- Mensajes
- 1.710
Iniciado por TRUJI
Ahora llevo pensando q añadirle para q no se repita
- 22/01/2007, 17:37 #7Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 48
Re: Protecciones del lado de alterna
El magnetotermico que tienes que colocar en alterna debe cumplir con :
Imax del generador en alterna<Imagnetotermico<Imax cable
- 22/01/2007, 17:51 #8Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 247
Iniciado por sifos
Saludos.
- 22/01/2007, 18:31 #9
Precisamente hoy estamos montando las protecciones de alterna y continua de los inversores asi que os comento mi solucion particular que va muy en la linea de todo lo que habeis comentado.
En el lado de CA:
- Un magnetotermico por inversor. Para Imax 16 A interruptor de 25 A. El de 20 A estaba en el limite de utilizacion y corria el riesgo de disparos innecesarios.
- Un interruptor diferencial
- Un descargador de sobretensiones trifasico de tipo II para cada conjunto de 3 inversores monofasicos.
En el lado de continua:
- Dos fusibles por rama o string situados en el seguidor
- Un descargador de sobretensiones de tipo II para corriente continua justo antes de cada inversor.
Como tengo los inversores centralizados y las lineas de evacuacion de corriente continua son largas lo correcto hubiera sido poner dos grupos de descargadores de sobretensiones, uno junto a los paneles y otro junto a los inversores.
A mi me han cobrado 136 € por cada descargador bipolar de continua. Son caros y por eso y teniendo en cuenta que las probabilidades de caida de rayo en mi instalacion no son muy elevadas, he optado por ahorrarme los descargadores que van junto a los paneles y dar prioridad a la proteccion de los inversores. En unas estadisticas de reparacion de inversores de una empresa dedicada a esto, la primera causa de averia que aparece es una sobretension, lo cual da una idea de la importancia de la cuestión.
- 22/01/2007, 19:11 #10Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 247
Quinto:
¿Me podrías decir la marca y modelo de esos descargadores?. Si quieres puedes hacerlo por un mensaje privado (si no quieres hacer propaganda de la marca).
Por cierto, te recomiendo que los diferenciales de alterna sean de 300 mA de sensibilidad, pues si son mas sensibles pueden saltar y paran una instalación. Saludos.
- 22/01/2007, 20:06 #11
Truji, son los Dehn DG Y PV 1000. Antes de comprar estos hice una busqueda de otras opciones disponibles y no la encontré.
- 23/01/2007, 11:08 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 90
¡Muchas gracias por la información Quinto!
Todavía hoy el Sol es nuestro.
- 23/01/2007, 11:38 #13Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Hola, el papel del magnetotérmico en los circuitos de alterna es proteger al conductor contra sobrecargas y cortocircuitos, la secuencia de operaciones que yo haría sería la siguiente:
1. Estimo la intensidad máxima que en conduciones normales circulará por el circuito, llamemosle Imax.
2. Mayoró Imax con los factores de corrección por temperatura, por agrupamiento de conductores, y otros que procedan. (tablas normas UNE), obtengo Icorr.
3. Busco un conductor que cumpla que su intensidad máxima admitida sea mayor que la intensidad corregida. Icable > Icorregida.
4. Busco una protección entre los calibres normalizados que cumpla que su intensidad nominal se quede entre las dos anteriores Icable > In > Icorregida. Si ninguna cumple puedo aumentar la sección del conductor o utilizar un magnetotérmico regulable.
5. Una vez elegido el conductor compruebo que la Intensidad de disparo a tiempo normal del magnetotérmico es menor que un factor de mayoración por la Intensidad del cable es decir Itc < 1,45 x Icable.
Esta Itc la encuentro en la curva del dispositivo, y es un dato facilitado por el fabricante.
6. Compruebo que el poder de corte del magnetotérmico es mayor que la Intensidad prevista de cortocircuito (un valor algo dificil de estimar) en el punto de instalación. Normalmente con dispositivos de poder de corte 10 kA se esta cubierto.
Algunas observaciones:
- Debo mantener la selectividad, es decir si al recorrer el arbol de la instalación hay varias protecciones en serie, debe desconectarse siempre la protección más proxima a la carga aguas arriba de la misma. Es decir no dejar zonas sin defecto desconectadas por mala planificación de las instalaciones.
- Hay que comprobar que la sección de conductor cumple a caida de tensión.
- A veces la sección de conductor más pequeña que cumple no es la más económica, dado que con caidas de tensión admisibles y líneas adecuadamente protegidas podemos estar disipando como calor preciosa energía.
Saludos.
- 24/01/2007, 08:29 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Mensajes
- 21
¿Y el diferencial?
Bueno, lo primero agradecer las respuestas, sobretodo la de Bruno, que la categorizaría como clase magistral.
Tengo un tema con el diferencial, no lo encuentro. Quiero decir que para una Imax de 175 A, con un magnetotérmico de corte de I=200 A y 50 KA, una cable de 240 mm2 de sección, no encuentro en el mercado un diferencial con ese nivel de intensidad. Lo más que he visto en los fabricantes es de 90 A.
¿Es que no hay y la solución va por otro sitio?.
¿Alguno sabe decirme dónde mirar?La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
- 24/01/2007, 09:39 #15Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2006
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 247
Iniciado por Quinto
Lo siento Anselmo, no te puedo ayudar.
- 25/01/2007, 08:17 #16
Anselmo, lo que estas buscando es un diferencial de tipo industrial. Busca en Merlin Gerin, serie NS.
- 26/01/2007, 00:41 #17Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Tenerife
- Mensajes
- 11
Protecciones
El interruptor automático del que habláis es tipo NS o INTERPAK al cual se le puede acoplar el diferencial en el mismo automático utilizando un toroidal por el que tienen que pasar las tres fases y el neutro de la instalación, nunca debéis pasar por este toroidal el cable de tierra, también lleva un bloque externo diferencial y en el interruptor automático un relee de disparo o en su defecto un relee rearmadle que pasados unos segundos rearma automáticamente y si se encuentra la misma derivación mas de tres veces desconecta, existen varias marcas en el mercado como ABB, Merlín Gerin o los mas utilizados por las distintas funciones KLOONER MOLER.
- 26/01/2007, 09:39 #18Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 229
Tengo un tema con el diferencial, no lo encuentro. Quiero decir que para una Imax de 175 A, con un magnetotérmico de corte de I=200 A y 50 KA, una cable de 240 mm2 de sección, no encuentro en el mercado un diferencial con ese nivel de intensidad. Lo más que he visto en los fabricantes es de 90 A.
Siento no podre ayudarte mucho mas que Brunomiranda.
Me surgen unas dudas
Que potencia vas a instalar? Donde se te dan esas intensidades? En una planta de 100 kW?
Saludos,
- 26/01/2007, 09:54 #19Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Mensajes
- 21
Intensidades
Hola Avedillo.
Me están saliendo para una planta de 100 Kw.
He decidido montar un único inversor de 100 Kw (admite hasta 130 Kwp de paneles).
Las especificaciones técnicas del aparato me están dando una intensidad máxima de linea a la salida de 164 A.
1,73*164*400*0,99 = 114 KW máximo de potencia que puede dar el bicho. (por tanto la I max de 164 me cuadra). A partir de aquí sección del cable para llegar al trafo, caidas de tensión e Imax admisible, 240 mm2)
Después a proteger, un magnetotérmico, un diferencial y algo para las sobretensiones. No se si me dejo algo.
¿Algo no te cuadra? ¿Te parece mucho?La naturaleza no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos.
- 28/01/2007, 10:19 #20Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Mensajes
- 69
otros varistores en el mercado son los de cirprotec, y trabtech ( phoenix contact), nosotros utilizamos en todos los cuadros de CC, colocamos 3, entre + y tierra, entre - y tierra y entre + y -, ademas de los de CA
respecto al uso de de magnetotermicos o fusibles de alterna en la parte de CC, son utiles para maniobra pero su funcion de proteccion... si algun dia tubvierais un corto entre + y -... despediros de todos los magnetos, fusibles y bases porq las tensiones maximas de estos dispositivos en CA no superan los 300 V, esta claro q los fusibles en CC son muy caros, pero se pueden usar dos por caja y asi proteger realmente el cuadro
- 15/02/2007, 10:53 #21Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Mensajes
- 37
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES FV
Hola,
Ademas de Dehn. ABB y Phoenix Contact tienen soluciones concretas para FV.
El Fabricante Bender tiene soluciones concretas en temas de control de aislamiento que quizas sea una solucion mas adecuada que la protección diferencial para plantas de 100kw.
Un Saludo