Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    UTUK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    54

    Predeterminado Negativo a Tierra y Cajas de Concentración de Strings

    Hola a todos,

    Tengo una instalación fotovoltaica con el negativo puesto a tierra a través de un kit de puesta a tierra en el inversor.

    Las cajas de concentración que tengo son las habituales, con un fusible tanto en el polo negativo como en el positivo y un seccionador que abre los dos polos al mismo tiempo.

    Resulta que al abir un seccionador separo a un lado del mismo el negativo de la tierra (que se pone en el inversor), de modo que dejo de tener el negativo a tierra. ¿Puede esto ser un problema de seguridad?

    Además, me encontré con un artículo de la norma americana que indica:
    "A switch, circuit breaker, or other device shall not be installed
    in a grounded conductor if operation of that switch, circuit
    breaker, or other device leaves the marked, grounded conductor
    in an ungrounded and energized state."

    traducción más o menos:
    "Un interruptor o protección u otro dispositivo no se deberá instalar en un conductor puesto a tierra si la operación sobre el interruptor o proteccion deja el conductor sin poner a tierra y energizado"

    ¿Debiera entonces de quitar las protecciones del polo negativo? ¿está justificado?

    Gracias.

  2. #2
    sol_moral está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Negativo a Tierra y Cajas de Concentración de Strings

    Hola, por lo que yo se, en general, es España los dos polos de entrada al inversor se dejan flotantes. Ninguno puesto a tierra. A diferencia de en Estado Unidos que un polo va a tierra.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47