    Predeterminado Re: Dudas sobre protecciones

    La gente que usa microinversores se ahorra buena parte del problema, al menos la parte de CC...

  2. #27
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Dudas sobre protecciones

    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje

    A lo que me refiero, es que para un termico de ca realice un seccionamiento correcto en cc se debe usar un magneto de 4 polos y pasar el positivo del array seriando x dos de los polos y lo mismo con el polo negativo.

    .
    Efectivamente, así aumentas el poder de corte.

  3. #28
    Avatar de Cardmagedon
    Cardmagedon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    601

    Predeterminado Re: Dudas sobre protecciones

    Cita Iniciado por blacksun Ver mensaje
    La gente que usa microinversores se ahorra buena parte del problema, al menos la parte de CC...
    Correcto tengo microinversores tambien,sin embargo opte por sma dado que con estos equipos podria pasar la instalacion a aislada a red simplemente cambiando la conf de los equipos.